Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Tarkoituksena hakea syytä isohkoon lisäenergiaan. Ei tämä kuitenkaan taida tuoda siihen vastausta.
Laskelman lähtötiedoissa on varmaankin virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Uima-altaan lämmitys ei ole mukana laskelmassa. Sitä ei ilmeisesti lämmitettä talvella?
Runsas uima-altaan lämmittäminen saattaa jäädyttää kaivon kesälläkin!
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho (DHP-L12 @B0/W45) 10,7 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista
B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Laskelma antaa lämpökaivon aktiivisyvyyden.
Kaivon yläosaan jäävää kuivaa osuutta ei lasketa aktiivisyvyydeksi.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”Sam_da_Man” HELSINKI (Uusimaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -27 C
- Talo: Patterilämmitys, 22 C, 160 m2, 416 m3, 11,06 kW 30 725 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 11,1 kW 30 725 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: ( PATTERILÄMMITYS +47 C )
• Kiinteistö, 160 m2, 416 m3 3,2 COP 10,59 kW 30 725 kWh
- Lämmin käyttövesi 2,6 COP 2,03 kW 7 500 kWh
- Yhteensä 3,0 SCOP 12,6 kWh 38 225 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -740 kWh 0,24 kW 37 485 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 37 273 kWh
- Pumpulla tuotetaan 10,70 kW 37 060 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 212 kWh
Yhteensä 37 273 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 12,6 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Osatehoinen ) 10,7 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -19 C
▪ Maasta kerätään ( 3 COP) 7,3 kW 24 922 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 12 351 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 212 kwh) 12 563 kWh
Tarvitaan 225 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,55 l/s (= 33 l/minuutissa).Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille:
• Kaivon painehäviö 0,55 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, ΔT = 3,3 K 0,8 bar (80 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,55 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, ΔT = 3,3 K 0,42 bar (42 kPa)• Kaivon painehäviö 0,55 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, ΔT = 3,3 K 0,24 bar (24 kPa)
Lämpökaivon syvyys voi olla vähän liian pieni. Kaivo voi jäätyä talvella.
Tämä laskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus!
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.