Vertailukohtana voisi mainita, että itsellä on myös 140m:n kaivo (aktiivisyvyys 135m), jota käytetään kesällä vain viilennykseen (ja kasteluveden pumppaamiseen). Nyt kaivosta tulee yli 12-asteista liuosta ja paluu on runsas 14 astetta (ulkona on ollut n. 26 astetta aamupäivästä saakka ja aurinko on paistanut jokseenkin pilvettömältä taivaalta; kastelu- ja pesuvettä on kuitenkin laskettu useita tunteja, mikä jäähdyttää tulevaa liuosta kokemuksen perusteella alle puoli astetta). Tuo riittää pitämään mainiosti kaikki tilat välillä 21 ... 23 astetta (siis asteen verran yli asetuspisteiden väliltä 20 ... 22). Konvektoreita on kuitenkin 5 kpl (joista yksi on 1,2 metriä leveä isompi malli ja muut 0,8 metriä leveitä). Lisäksi on 4 kpl liuoskiertoisia tuloilmanjäähdytyspattereita. Noissa liuoslämmöissä pyörittiin myös viime vuoden elokuun alkupuolella. Yhtä lukuunottamatta kaikki konvektorit lisäksi pyörivät alkuperäisestä huomattavasti pudotetulla puhallinnopeudella (jotta konvektoreiden ääni hukkuisi taustan alle) -- ja tuo yksi ei syystä, että on muutenkin hiljainen ja pyörii miniminopeudella työhuoneessa, jossa lämpökuormaa tulee vain kylmälaitteesta, tietokoneesta ja viereisestä tilasta seinän lävitse johtumalla.
Mahdolliset kierto-ongelmat kannattaisi sulkea pois tarkkailemalla paluuliuoksen lämpötilaa, joka ei saisi olla kovin monta astetta tulevaa korkeampi, jotta järjestelmän jäähdytyskyky olisi asiallisella tasolla. Maajäähdytyksessä on syytä käyttää suurehkoa virtaamaa, koska tulevan liuoksen lämpötila pakostakin nousee suuren jäähdytystarpeen aikana.
Yksi 0,8 konvektori ei vielä "talvea tee" etenkään isommassa asunnossa, jossa on huomattavasti lämpökuormaa.