Sitähän tässä on koko ketju selvitelty. Alkuperäiset tiedot siitä, että keruun dT oli kutakuinkin nolla vahvasti viittasivat siihen. Onko tuo sitten saatu muuttumaan tai omilla mittauksilla erilaiseksi vahvistettua? Itse olen pudonnut kärryiltä.
Mutta selvää on ainakin, että tehoa ei ole puoltakaan nimellisestä. Edelleenkään ei ole selvinnyt onko kulutus koko talo vai MLP.
Moikka, jmaja
Pelkän MLP kulutus.
Nuo kaikki logitukset on tehty erillisillä mittareilla, maalämpöpumpun anturit näyttävät ennen kuin käyntiin lähtee niin yleensä jotain 14 - 19 asteen lukemia kun liuos ei kerran ole kiertänyt kokoajan, mutta lopulta nuo kaksi lämpöä asettuvat 7/7 tietämiin. Logittavat anturit näyttävät tuossa viimeisessä logissa sen että siellä olisi isompaakin eroa, mutta saattoi myös johtua siitä että kyhäsin kaikkien anturien kanssa siellä.
No joo. Mä vähän hämäännyin noista kaasujen lämmöistä ja että Dt:tä oli kuitenkin jotain saatu aikaiseksi. Jumituin kattelemaan oman pumpun kaasulämpöjä ja järkeily ei enää tarpeeksi riittänyt pysymään mukana. Eli varmaan parasta vain seurata, että millä tuo lopulta asettuu. Kylmä Kallen paikalle saanti tuonne on ainoa järkevä toimenpide. Tämä täältä tähän.
Nyt saatu kiinni ihminen joka lupasi että tulevat katsomaan tuota tällä viikolla to-pe akselilla, ja kertoi myös että suurimmaksi syylliseksi hän epäilee nyt kylmäaineen vähyyttä taikka sitä että paisuntaventtiili on entinen, nämä siis pelkästään puhelimessa kun kerroin hänelle asian. Oli kuitenkin kovin kiinnostunut näkemään nämä logituksen käyrät myös.
-Kaitsu