Koetin tehdä laskelman ja
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 21 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista
B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Hallirakennus ”ToniGr” 2 FORSSA (Kanta-Häme)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 43 °C - menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -28 °C
- Hallirakennus 1990: Patterilämmitys, 18°C, 525 m2, 1838 m3 40,9 W/m2 21,46 kW 47 683 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 41 W/m2 21,46 kW 47 683 kWh
• Kiinteistö, 525 m2, 1838 m3 4,1 COP 21,32 kW 47 683 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0 m3 / 50 °C 2,9 COP 0,00 kW 0 kWh
- Yhteensä 4,1 SCOP 21,3 kW 47 683 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 250 kWh 0,56 kW 46 433 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 46 431 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 21,00 kW 46 429 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 2 kWh
Yhteensä 525 m2 88 kWh/m2 4,1 SCOP 21,0 kW 46 431 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 21,3 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 21,0 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -27 °C
- Maasta kerätään ( 4,1 COP) 15,9 kW 35 208 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 11 223 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 2 kWh) 11 225 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä sähköllä! 0 kWh
•
Tarvitaan 2 kpl 198 m kaivoa. Kaivojen yläosassa 4 m vedetöntä ja 20 m maaporausta. Poraussyvyys 198 m
- Kaivon aktiivisyvyys 194 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 198 m. Putkea kaivossa yhteensä 396 m- Liitäntä pumpulta jakokaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,6 kPa) 2 kpl PE63x5.8 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla painehäviö virtauksella 1,17 l/s (virtaus kaivoa kohden on 1,17 / 2 = 0,59 l/s = 35 l/min = 2106 l/h):
- Kaivo, painehäviö 0,59 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 882 litraa 80 kPa = Ok?
- Kaivo, painehäviö 0,59 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 1101 litraa 43 kPa = 0,43 bar
Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, 820 m = 3 x 270 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 908 litraa 36 kPa = 0,36 bar
...
Lämpökaivojen keskinäinen etäisyys laskelmassa on 25 metriä. Jos etäisyys jää pienemmäksi, tarvitaan syvemmät kaivot.
...
Ilmanvaihdossa ei ole lännön talteenottoa. Ilmanvaihdon määrä voi vaikuttaa varsin paljon lämmitystarpeeseen. Ilmanvaihto olisi hyvä ajastaa työaikaan.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.