Kirjoittaja Aihe: kompressorin käynnistys kerrat  (Luettu 14914 kertaa)

Poissa khk

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumi
kompressorin käynnistys kerrat
« : 21.12.14 - klo:10:06 »
Moi. Nibe 1245-8 ollut päällä noin 20 päivää ja kompressorin käynnistyksiä kertynyt yli 400. Onko liikaa? Kone on vakio säädöissä asteminuuttien osalta. Onko tarve muuttaa joitain arvoja koneeseen.


Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 381
Vs: kompressorin käynnistys kerrat
« Vastaus #1 : 21.12.14 - klo:10:25 »
20/vrk... ei tuo vähän ole.
Laita lokitus päälle ja katso Bruno - taulukon kanssa miten kone käy.
Jos on tulkinta-apua tarvis, niin laita tuloksia tänne ja tiedot kohteesta, niin katsotaan porukalla.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa khk

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumi
Vs: kompressorin käynnistys kerrat
« Vastaus #2 : 21.12.14 - klo:10:34 »
Talossa lattialämmitys.  Luin täältä että asteminuutit sais olla siinä vissiin noin 120 pitääkö paikkkaa

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 381
Vs: kompressorin käynnistys kerrat
« Vastaus #3 : 21.12.14 - klo:13:26 »
Jep, 120 on asennuksen oletusarvo lattialämmitykselle.
Talo- ja perhekohtaisesti sitä sitten säädetään sopivaan arvoon.
Yleisesti tavoitteena on vähän käynnistyksiä, mutta tuvassa ei saa havaita huojuntaa lämpötilassa.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa jusv

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 234
  • Maalämpöfoorumi
kompressorin käynnistys kerrat
« Vastaus #4 : 21.12.14 - klo:23:09 »
Mulla on nyt -130 ja ei vielä ole mitään hätää. Kokeilin -110, -120 ja -130...vaikuttaa meillä n. 1 käynnistyskerran per vrk....ehkä karvan alle...
--- F1145 10kW + 200m + VPB 500 + ECS40 ---

Poissa akh

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 42
  • Maalämpöfoorumi
Vs: kompressorin käynnistys kerrat
« Vastaus #5 : 21.12.14 - klo:23:56 »
Patteritalo, nollakeleillä tulee 11 käynnistystä / vrk, pumppu käy noin 32% ajasta. Asteminuutit -80.


Kysästääs tässä samalla onko mitään syytä että tuo Jämän oma kiertovesipumppu on moodissa AUTO ja tuntuu käyvän koko ajan kun kerran on puskurivaraaja ja hullunkierto ja asteminuuttien laskenta puskurilta pattereille lähtevän veden lämpötilan mukaan. Noin asentajat sen jättivät, mutta siellä näyttäis olevan valinta "ajoittainen" joka käynnistää sen kiertopumpun 20 sek ennen kompressoria.
Jämä Star RST 10kW (nibe 1245-10), 176m aktiivisyvyys, 200l puskuri, 50-luvun patteritalo, lounaisrannikko.

Poissa jm82

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 448
  • Maalämpöfoorumi
Vs: kompressorin käynnistys kerrat
« Vastaus #6 : 22.12.14 - klo:01:00 »
Minusta saisi olla ajoittainen asetus. Turhaan se siinä pyörittää jos ei ole kompressori päällä.
nibe 1217-10 vm2008, 200m kaivo, vanha 400 L (puskuri)varaaja esilämmityskierukalla. Itse asenneltu 24.11.2014. -73 120m (165).

Poissa Seagear

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 885
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: kompressorin käynnistys kerrat
« Vastaus #7 : 22.12.14 - klo:06:19 »
Mulla on nyt -130 ja ei vielä ole mitään hätää. Kokeilin -110, -120 ja -130...vaikuttaa meillä n. 1 käynnistyskerran per vrk....ehkä karvan alle...

Ei tuollaisella 10 yksikön muutoksella vielä juuri havaittavaa muutosta saa aikaan. Itse käytän kolmea eri asetusta vuodenajan mukaan, -180, -120 ja -60. Tällä hetkellä mennään tuolla -120:llä, patteritalo siis kyseessä.
Danfoss DHP-H8+UKV100,
porakaivo 175m, patterilämmitys, 1. kerroksinen 146 + 70m2 puolilämmin, rv. -73

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 381
Vs: kompressorin käynnistys kerrat
« Vastaus #8 : 22.12.14 - klo:07:04 »
Käynnistysrajaa voi muttaa vaikka 50% ja seurata tilannetta pari päivää ja jos lämpötila sisällä ei vaihtele, niin lisätä.
Jos alkaa lämmöt tuvassa / lattiassa huojumaan, niin puolet viimeisestä muutoksesta pakkia.

Kannattaa nostaa myös rajaa, jossa vastukset tulee apuun jottei tule turhaa suoran sähkön kulutusta.

Kaikella on toki kääntöpuolensa, niin tässäkin:
* Lyhyillä käyntijaksoilla tulee kaivolta aluksi lämpeempää nestettä ja silloin MLP antaa enemmän.
* Pitkät käyntijaksot säästää konetta käynnistysten rasitukselta.

Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa jusv

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 234
  • Maalämpöfoorumi
kompressorin käynnistys kerrat
« Vastaus #9 : 22.12.14 - klo:08:56 »

Mulla on nyt -130 ja ei vielä ole mitään hätää. Kokeilin -110, -120 ja -130...vaikuttaa meillä n. 1 käynnistyskerran per vrk....ehkä karvan alle...

Ei tuollaisella 10 yksikön muutoksella vielä juuri havaittavaa muutosta saa aikaan. Itse käytän kolmea eri asetusta vuodenajan mukaan, -180, -120 ja -60. Tällä hetkellä mennään tuolla -120:llä, patteritalo siis kyseessä.

Mun pointti lähinnä oli, että kymmenen asteen muutos näkyy noin vähän :) mutta näkyy kumminkin :)
--- F1145 10kW + 200m + VPB 500 + ECS40 ---

Poissa khk

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumi
Vs: kompressorin käynnistys kerrat
« Vastaus #10 : 22.12.14 - klo:09:04 »
Olisko viisasta kääntää kaikki huonetermosraatit auki niin että kaikki lattiat lämpenee?

Poissa kimmo83

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 20
  • Maalämpöfoorumi
Vs: kompressorin käynnistys kerrat
« Vastaus #11 : 22.12.14 - klo:10:25 »
Täällä on lattialämmitys ja käytän kolmea eri asetusta, -320 -260 -200, ainakin muistaakseni, saattaa olla -10 heitto suuntaan tai toiseen. Ja minulla kone käynnistyy 4-8 kertaa vrk, riippuen vuoden ajasta. Ja lauantaina tuli 1vuosi täyteen kun laitettiin sähkömittari pumpulle ja kulutus oli 2540kWh.

Poissa jusv

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 234
  • Maalämpöfoorumi
kompressorin käynnistys kerrat
« Vastaus #12 : 22.12.14 - klo:11:07 »

Olisko viisasta kääntää kaikki huonetermosraatit auki niin että kaikki lattiat lämpenee?

Onko tämä kommentti alkuperäisen kirjoittajan ongelmaan vai johonkin muuhun :)
--- F1145 10kW + 200m + VPB 500 + ECS40 ---

Poissa jusv

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 234
  • Maalämpöfoorumi
kompressorin käynnistys kerrat
« Vastaus #13 : 22.12.14 - klo:11:08 »

Täällä on lattialämmitys ja käytän kolmea eri asetusta, -320 -260 -200, ainakin muistaakseni, saattaa olla -10 heitto suuntaan tai toiseen. Ja minulla kone käynnistyy 4-8 kertaa vrk, riippuen vuoden ajasta. Ja lauantaina tuli 1vuosi täyteen kun laitettiin sähkömittari pumpulle ja kulutus oli 2540kWh.

Jumalertama....pitänee nostella minitsejä ja kattoo mitä tuvas tapahtuu...
--- F1145 10kW + 200m + VPB 500 + ECS40 ---

Poissa akh

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 42
  • Maalämpöfoorumi
Vs: kompressorin käynnistys kerrat
« Vastaus #14 : 22.12.14 - klo:12:24 »
Kysästääs tässä samalla onko mitään syytä että tuo Jämän oma kiertovesipumppu on moodissa AUTO ja tuntuu käyvän koko ajan kun kerran on puskurivaraaja ja hullunkierto ja asteminuuttien laskenta puskurilta pattereille lähtevän veden lämpötilan mukaan. Noin asentajat sen jättivät, mutta siellä näyttäis olevan valinta "ajoittainen" joka käynnistää sen kiertopumpun 20 sek ennen kompressoria.

Tämäpäs olikin mielenkiintoisempi juttu... pumppu onpi fiksumpi mitä luulin. Kun kiertovesipumppu oli AUTO asetuksessa piti se 7 asteen deltaa koko ajan, tosin onnistui siinä vain pumpun käydessä, mutta nyt kun se on ajoittain-moodissa on delta 4,5 astetta käyntijaksojen aikana. Ja tässähän on järkeä, 7 astetta on joku mukava optimi lämmönjaolle, mutta nythän kun välissä on puskuri on siinä oma kiertopumppu jolla tuota deltaa pääsee säätämään, ja kun puskuriin lämpöä pumpataan on 7 astetta turhan korkea delta, tehdään pumpulla pari astetta kuumempaa mitä tarvitaan ja hyötysuhde kärsii. Kiteytettynä - ajoittain moodissa kiertopumppu käy kovempaa mutta delta pienempi, selvästi mietitty hullunkiertotilanteeseen ja optimoitu siihen!
Jämä Star RST 10kW (nibe 1245-10), 176m aktiivisyvyys, 200l puskuri, 50-luvun patteritalo, lounaisrannikko.

Poissa jm82

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 448
  • Maalämpöfoorumi
Vs: kompressorin käynnistys kerrat
« Vastaus #15 : 22.12.14 - klo:13:15 »
Joo fiksulta kuulostaa nuo automaattisäätöiset kiertovesipumput. Tässä vanhassa 1217 mallissa ei ole sitä jaksottaista asetusta ja kiertovesipumput ei ole kierrosnopeusohjattuja. Pyöriikin jatkuvasti ja suurimmalla nopeudella, delta oli jotain 8. Tässä ei siis ole sitä hullunkiertoakaan käytössä ja yksi kiertovesipumppu. Kai tähänkin olisi saanut kytkettyä sähköt niin että kiertovesipumppu ja kompressori olisi vain samaan aikaan päällä ja hullunkierrolla kytketty. Patenttikytkentä tässä kun sisäinen lämpöanturi on siinä patterilinjan menoputkessa kiinni. Ei taida olla ohjausta ulkoiselle anturille (huoneanturille vaan lisävarusteena).

" Olisko viisasta kääntää kaikki huonetermosraatit auki niin että kaikki lattiat lämpenee?"
Auki vaan kaikki. Jos tulee liian kuuma niin menolämpötilaa pienemmäksi. Esimerkiksi makuuhuoneen termostaattia voi yöksi pienentää jos on liian kuuma. Päivällä voi olla myös täysillä.
nibe 1217-10 vm2008, 200m kaivo, vanha 400 L (puskuri)varaaja esilämmityskierukalla. Itse asenneltu 24.11.2014. -73 120m (165).

Poissa Teemu85

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • f1245-8kw 155m ja 160m2/588m3 2krs
Vs: kompressorin käynnistys kerrat
« Vastaus #16 : 22.12.14 - klo:15:53 »
Tyhmä kysymys mutta mitä eroa on onko asteminuutit -120 vai 120 :-\ :-\

Poissa jm82

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 448
  • Maalämpöfoorumi
Vs: kompressorin käynnistys kerrat
« Vastaus #17 : 22.12.14 - klo:16:01 »
Säätöraja asteminuuteilla on jotain -5 - -250. Kompuran sammuttua asteminuutit voi mennä plussalle +100 asti jos on "ylilämpöä".

Siis se 120 asteminuuttiakin on varmaankin oikeasti -120 asteminuuttia.
nibe 1217-10 vm2008, 200m kaivo, vanha 400 L (puskuri)varaaja esilämmityskierukalla. Itse asenneltu 24.11.2014. -73 120m (165).

Poissa Japerox

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 1
  • Maalämpöfoorumi
Vs: kompressorin käynnistys kerrat
« Vastaus #18 : 03.11.20 - klo:14:43 »
Moi, itellä ollut 4/2020 alkaen maalämpö päällä. Viesmann vitocal 222.
907 tuntia ja 11100 käynnistystä.. vissiin vähän vitu#*#^~^ leen joku?? Paljon normaalisti käynnistyksiä tulee??

Poissa KiSaVa

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 185
  • Maalämpöfoorumi
Vs: kompressorin käynnistys kerrat
« Vastaus #19 : 03.11.20 - klo:15:32 »
Moi, itellä ollut 4/2020 alkaen maalämpö päällä. Viesmann vitocal 222.
907 tuntia ja 11100 käynnistystä.. vissiin vähän vitu#*#^~^ leen joku?? Paljon normaalisti käynnistyksiä tulee??
No onhan tuo ihan h****tisti. Itsellänikään ei kauheasti ole varaavaa massaa eikä puskureita, mutta parissa vuodessa tullut 11600 h ja 4007 käynnistystä. Eli keskimäärin pumppu ollut päällä vajaa 3h kerrallaan. Sinulla pumppu käynnistyy tunnissa 12 kertaa. Tosin sinulla on käyttöaika vuoden pahin katkokäyntiaika pelkästään.

Poissa sundanic

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 221
  • Maalämpöfoorumi
Vs: kompressorin käynnistys kerrat
« Vastaus #20 : 03.11.20 - klo:16:34 »
itsellä keskimäärin 2500krt/v,  16v aikana
IVT C7 vuodesta 2004
220m2 Rintsikka-tupa,
30m3 uima-allas.

Online
http://www.husdata.se/pop_pulse.asp?ID_User=84&DS=0&View=Pulse

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 414
  • L-Ässä V-7
Vs: kompressorin käynnistys kerrat
« Vastaus #21 : 03.11.20 - klo:16:36 »
Lainaus
Sinulla pumppu käynnistyy tunnissa 12 kertaa. Tosin sinulla on käyttöaika vuoden pahin katkokäyntiaika pelkästään.
Taisi tulla pieni laskuvirhe.
Minä sain että käynnistyy puolen tunnin välein ja käy kerrallaan 5 min.
Ei hyvä.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa KiSaVa

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 185
  • Maalämpöfoorumi
Vs: kompressorin käynnistys kerrat
« Vastaus #22 : 03.11.20 - klo:19:21 »
Taisi tulla pieni laskuvirhe.
Minä sain että käynnistyy puolen tunnin välein ja käy kerrallaan 5 min.
Ei hyvä.

ATS
No niin taisi. Kuulosti vähän omaan korvaankin paljolta.

Poissa Theme

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 49
  • Maalämpöfoorumi
Vs: kompressorin käynnistys kerrat
« Vastaus #23 : 15.12.20 - klo:11:51 »
Mulla näyttää 11 käynnistystä kuukaudessa. En tiedä onko liikaa vai liian vähän.

Poissa masa87

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 41
  • Maalämpöfoorumi
Vs: kompressorin käynnistys kerrat
« Vastaus #24 : 04.01.21 - klo:14:27 »
Laitetaan nyt tänne samaan ketjuun, pumppu pyörinyt noin 3 vuotta niin miltä näyttää teidänmielestä käynnistyskerrat ja käyntiaika, kuva liitteenä ja nibe 1245 6kw kone
nibe 1245 6kw, 2*300m vaakekeruu piiriä, vesikierto lattialämmitys. 2018 valmistuva oktalo lämpimättilat 114 m2. pudasjärvi