Kirjoittaja Aihe: Calibra 12, hälyytys: tulistus matala  (Luettu 1226 kertaa)

Poissa Auku63

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 128
  • Maalämpöfoorumi
Calibra 12, hälyytys: tulistus matala
« : 03.10.24 - klo:08:29 »
Viime syksynä meni invertteri rikki. Takuukuusen tuli uusi. Tämän jälkeen tuli useita hälytyksiä "tulistus matala" Huoltomies kävi helmikuussa ilmaamassa maapiirin ja sen jälkeen ei ole hälytyksiä tullut. Nyt aamulla tuli hälytys maatalasta tulistuksesta. Kävin koneelta kuittaamassa pois.
Mikä häiriö/häiriöt koneessa toiminnassa tuollaisen hälytyksen voi aiheuttaa? ::)

Poissa Auku63

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 128
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Calibra 12, hälyytys: tulistus matala
« Vastaus #1 : 05.10.24 - klo:15:22 »
Eilen kaksi hälytysträ ja tänään yksi. Hälytytksen jälkeen kompura ei toimi, eli lämittää pelkästään sähkövastuksilla.
Ei ole varmaan muiden pumpuille tullut tuollaista hälytystä, kun ei ole tullut kommentteja ja mikä tuollaisen hälytyksen voisi aiheuttaa?
Voiko esim. kylmäaineen kierron jossain komponestissa olla vika?

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 414
  • L-Ässä V-7
Vs: Calibra 12, hälyytys: tulistus matala
« Vastaus #2 : 05.10.24 - klo:16:21 »
En tunne Calibraa sen kummemmin.
Ota muutama lämpötila koneen käydessä normaalisti, jos niistä saisi jotain vinkkiä
- Menovesi
- Paluuvesi
- Keruulta
- Keruulle
- Kuumakaasu
- kompressorin taajuus

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Auku63

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 128
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Calibra 12, hälyytys: tulistus matala
« Vastaus #3 : 06.10.24 - klo:17:29 »
Kuumakaasun lämpötilaa ja kompresorin taajuutta ei käyttäjälle ole näkyvissä ainakaan minun koneelta.
Onko jollakulla tietoa saako noita jostain katsottua?

Poissa realii

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 411
Vs: Calibra 12, hälyytys: tulistus matala
« Vastaus #4 : 06.10.24 - klo:20:40 »
Kuumakaasun lämpötilan sekä kompressorin rpm-luvun saa näkyviin asentajakoodin syöttämisen jälkeen.
Thermia Atlas 3-12 + 100l puskuri 4-putkias. 230m kaivo (224m) + TurboCollector 45mm.
2-kerros rinnetalo rv. 89-90, huoneistoala 252m2 (795m3). 1-lehtiset alkup. patterit 121m2 + lattialämmitys 131m2.
Vallox 121 SE

Poissa Auku63

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 128
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Calibra 12, hälyytys: tulistus matala
« Vastaus #5 : 07.10.24 - klo:08:13 »
En onnistunut löytämään asentajavalikosta noita arvoja. Mistähän niitä pitäisi tarkemmin ottaen etsiä?

Poissa realii

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 411
Vs: Calibra 12, hälyytys: tulistus matala
« Vastaus #6 : 07.10.24 - klo:12:55 »
Järjestelmätiedot -> Toimintatiedot -> Sivu 4. Ota kuva tästä sivusta.

Järjestelmätiedot -> Toimintatiedot -> Sivu 5. Paina ruudulla näkyvää harmaata palloa jotta aukeaa muutama pieni infoikkuna. Ota kuva tästä sivusta.

Liitä nämä molemmat kuvat tänne sivulle.
Thermia Atlas 3-12 + 100l puskuri 4-putkias. 230m kaivo (224m) + TurboCollector 45mm.
2-kerros rinnetalo rv. 89-90, huoneistoala 252m2 (795m3). 1-lehtiset alkup. patterit 121m2 + lattialämmitys 131m2.
Vallox 121 SE

Poissa Auku63

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 128
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Calibra 12, hälyytys: tulistus matala
« Vastaus #7 : 07.10.24 - klo:17:28 »
Aikaisemmin katsoin saman valikon ja nyt uudestaan. On vain kahdella sivulla tietoja. Ei ole kuumakaasun lämpötilaa eikä kompressorin taajuutta.
Voineeko johtua siitä, että ohjelmaversio on pumpun mukana v. 2020 tullut versio 9.1.5? 

Poissa realii

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 411
Vs: Calibra 12, hälyytys: tulistus matala
« Vastaus #8 : 07.10.24 - klo:19:37 »
Olet luultavasti käynyt katsomassa sivuja ilman asentajakoodin syöttämistä. Ilman koodin syöttämistä tuolla näkyy kaksi sivua (tai kolme sivua jos pumpulla on toinenkin lämmityspiiri jota ohjataan). Tämän näköiset valikot pitäisi löytyä, kun asentajakoodin syöttämisen jälkeen lukko avoinna käy katsomassa edellämainittuja sivuja. Esimerkkikuvani ovat otettu 07.01.2024 kovien pakkasien aikaan, jolloin oman pumppuni versio oli ihan pikkaisen sinun versiotasi tuoreampi 10.1.5.





Kompressorin kierrokset (Thermiassa ilmoitetaan kierroksina. Nibessä hertzeinä. Boschista en tiedä) näkyy tuossa edellisessä kuvassa kun ei ole täpännyt harmaan pallon päältä noita kahta infoikkunaa auki, mutta ne näkyvät myös välilehdellä "Tilatieto", jonka saa auki tuolta välilehdeltä "Toimintatiedot" painamalla tuota kahden rattaan kuvaa.

Thermia Atlas 3-12 + 100l puskuri 4-putkias. 230m kaivo (224m) + TurboCollector 45mm.
2-kerros rinnetalo rv. 89-90, huoneistoala 252m2 (795m3). 1-lehtiset alkup. patterit 121m2 + lattialämmitys 131m2.
Vallox 121 SE

Poissa Auku63

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 128
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Calibra 12, hälyytys: tulistus matala
« Vastaus #9 : 07.10.24 - klo:21:05 »
Asentajakoodilla menin ja lukko oli auki. Onkohan käytössä eritasoisia asentajakoodeja, joilla pääsee katsomaan enemmän ja vähemmän tietoja.

Poissa Auku63

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 128
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Calibra 12, hälyytys: tulistus matala
« Vastaus #10 : 08.10.24 - klo:14:07 »
Sain nyt valikot näkyviin.



« Viimeksi muokattu: 08.10.24 - klo:20:55 kirjoittanut Auku63 »

Poissa realii

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 411
Vs: Calibra 12, hälyytys: tulistus matala
« Vastaus #11 : 08.10.24 - klo:18:32 »
Tältä näyttää lukemat Atlas 12 samalla kompressorin kierroslukemalla. Kyllähän näissä eroavaisuuksia on. Joku osaavampi voisi alkaa tulkitsemaan mitä mikäkin tarkoittaa. :)



Thermia Atlas 3-12 + 100l puskuri 4-putkias. 230m kaivo (224m) + TurboCollector 45mm.
2-kerros rinnetalo rv. 89-90, huoneistoala 252m2 (795m3). 1-lehtiset alkup. patterit 121m2 + lattialämmitys 131m2.
Vallox 121 SE

Poissa Auku63

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 128
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Calibra 12, hälyytys: tulistus matala
« Vastaus #12 : 08.10.24 - klo:20:52 »
Tässä vielä valikoista kuvat kun lämmittää käyttövettä.




Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 458
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Calibra 12, hälyytys: tulistus matala
« Vastaus #13 : 15.10.24 - klo:21:23 »
Asentajakoodilla menin ja lukko oli auki. Onkohan käytössä eritasoisia asentajakoodeja, joilla pääsee katsomaan enemmän ja vähemmän tietoja.

On. Molemmat löytyy helposti.

607080 & 718293
Viessmann Vitocal 333-G, 2*180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 458
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Calibra 12, hälyytys: tulistus matala
« Vastaus #14 : 22.10.24 - klo:18:07 »
Sattuuko kenenkään kone logittavan paisuntaventtiilin asentoa tai tulistuksen määrä? Mulla on erimerkkinen kone mutta sähköisellä paisuntaventtiilillä kuitenkin. Ihan mielenkiinnosta kiinnostaisi että heittääkö tulistus enemmän vai vähemmän sekä miten paisuntaventtiilin asento käyttäytyy Thermiassa. Ainakin ylläolevissa kuvissa näkyi jollain paisuntaventtiilin asento sekä tulistuksen määrä.

Tuossa tulistuksen määrä on kahden alimman viivan erotus. Tavoite 4K. Sininen on venttiilinasento.
Viessmann Vitocal 333-G, 2*180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa Auku63

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 128
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Calibra 12, hälyytys: tulistus matala
« Vastaus #15 : 22.11.24 - klo:06:43 »
Tulistus matala ilmoituksia tulee edelleen. Viime viikon keskiviikona kävi huoltomies ilmaamassa maapiirin. Muutama päivä ilmauksen jälkeen halytyksiä tuli uudelleen.
Tällä viikolla muutamana päivänä maapirin nesteen lämpötilalukema "maapiiri meno", eli maan alta tulevan nesteen lämpötilakäyrä sahannut paljon, käynyt jopa +50 asteessa. Aikaisemmin ei tuollaista ole ollut.

Lisäys: Voiko maapiirin pumpun huono toimivuus olla yhtenä vaihtoehtona matalaan tulistukseen?
Näkeekö/tallentuuko tieto maapiirin pumpun toiminnasta/kierrosluvusta johonkin paikkaan?

« Viimeksi muokattu: 23.11.24 - klo:02:05 kirjoittanut Auku63 »

Poissa Sorvar

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 133
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Calibra 12, hälyytys: tulistus matala
« Vastaus #16 : 23.11.24 - klo:08:56 »
Mittään mistään tietämättä olet kuuman lähteen päällä.
Tai sitten voisi olla anturissa jotain kontaktihäröö tai sitten viallinen piirikortti.
Keruuliuospumpun voi vissiin laittaa asetuksista pumpun käymään koko ajan vaikka täysiä niin silläkin voi kokeilla jotain.

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 458
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Calibra 12, hälyytys: tulistus matala
« Vastaus #17 : 23.11.24 - klo:12:13 »
Tulistus matala ilmoituksia tulee edelleen. Viime viikon keskiviikona kävi huoltomies ilmaamassa maapiirin. Muutama päivä ilmauksen jälkeen halytyksiä tuli uudelleen.
Tällä viikolla muutamana päivänä maapirin nesteen lämpötilalukema "maapiiri meno", eli maan alta tulevan nesteen lämpötilakäyrä sahannut paljon, käynyt jopa +50 asteessa. Aikaisemmin ei tuollaista ole ollut.

Lisäys: Voiko maapiirin pumpun huono toimivuus olla yhtenä vaihtoehtona matalaan tulistukseen?
Näkeekö/tallentuuko tieto maapiirin pumpun toiminnasta/kierrosluvusta johonkin paikkaan?



Jos kone käy kokoajan, niin kyseessä ei voi olla kuin virheellinen lukema anturilta. Jos kierto olisi seis ja pumppu jauhaisi paikallaan tyhjää, niin silloin periaatteessa korkeat lukemat voisivat edes teoriassa olla mahdollisia. Tällöin toki mlp päätyisi vikatilaan varsin nopeasti.

Kun kyseessä on liuospuoli, niin siellä usein kiusaa voi aiheuttaa kohdessivesi. Se voi häiriköidä myös antureita. Jos haluaa tietää että onko vika anturissa vai ohjauksessa, voi anturien paikat vaihtaa keskenään (ja johdot tietty myös kytkentäpäästä). Pumppu saattaa reagoida eri tavalla tulevan ja palaavan nesteen liian korkeisiin tai liian mataliin lämpötiloihin.


Itsellä on erimerkkinen pumppu, mutta siitä löytyy vastaavia mittauksia ja siitä on hiukan kertynyt kokemusta. Kuitenkin koneesi nyt valittaa tulistuksen alhaisesta määrästä. Koneen matalapaineesta tai imupaineesta (kumpi nyt olikaan) voidaan laskea höyrystymislämpötila. Sitten imukaasun lämpötilalle on mittaus. Imukaasun lämpötilasta vähennetään höyrystymislämpötila niin saadaan tulistus. Yleensä koneessa on tavoite tulistukselle jotain 3 - 5K paikkeilla. Jos tämä laskee tiettyä pienemmäksi niin tästä seuraa häiriö.

Syitä voivat olla, virheellinen lukema paine-anturilta, virheellinen lukema lämpöanturilta, paisuntaventtiili annostelee liikaa kylmäainetta tai liuos ei kierrä. Mulla omassa koneessa meni yksi paineanturi rikki, joten sekin on mahdollista.

Saako imukaasun lämpötilasta, imupaineesta, liuoksen lämpötiloista vastaavia graafeja kuin mitä tuossa on? Siitä voisi selvitä syy. Jos liuoksen paluulämpötilan mittauksessa on häiriötä, en ihmettelisi vaikka myös imukaasun lämpötilan mittauksessa olisi sama juttu.
Viessmann Vitocal 333-G, 2*180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa Auku63

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 128
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Calibra 12, hälyytys: tulistus matala
« Vastaus #18 : 04.12.24 - klo:07:38 »
Viimme viikon maantaina, eli reilu viikko sitten kävivät huoltomiehet tutkimassa ja testaamassa konetta. Varsinaista teknistä vikaa eivät löytäneet. Päivittivät ohjelman 9.1 -> 16 versioon ja kuittasivat pois viime vuoden marraskuussa invertterin rikon jäljiltä jääneen vikakoodin "Inverter com error -hälytys on korjattu".
Nyt ei reiluun viikkoon ole tullut matalasta tulistuksesta hälytyksiä.