Kirjoittaja Aihe: 1-kiertoinen järjestelmä, vikatila, termostaatit ja kesälämmitys  (Luettu 2217 kertaa)

Poissa ta76

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 37
  • Maalämpöfoorumi
Kohteessa Vaillant geoTherm 61/2 ja geoStore varaajana, ilman puskurivaraajaa. On kokeiltu 2-kiertoisena, jolloin kesällä vain kosteissa tiloissa lämpö. Laukaisee tällöin vikatilan aina, kun legionella-toiminto on ollut päällä. Tällöin myös lämmityspuolelle menee kuumaa vettä, ja koko kierto lämpenee liikaa -> vikatila.

1-kiertoisena toimii, mutta vain siksi että ulkoseinillä kiertää vapaakierrossa lämmin vesi aina. Jos tuossa olisi toimilaite välissä tai muuten rajoittaa, oletettavasti vikatila laukeaa taas.
Miten tätä kannattaisi lähteä ratkomaan ja miten kalliiksi tulee? Turhan tuntuista lämmittää kesällä, puhumattakaan turhasta lämmöstä huoneissa.