Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö, Okt ja autotalli, Pohjois-Savo, Vieremä, Uudiskohde  (Luettu 1161 kertaa)

Poissa Lettumiksu

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Tere,

Saisiko mitoituksen omakotitalon pumpulle ja kaivolle.
Liitteenä talon energiatodistus josta selviää talon tiedot.
Lyhyesti, lämmitettävä ala 122m2, kokonaisala 137m2, huonekorkeus 2,6m, 1krs tasamaan talo.
Autotalli on 55m2 sisäkorkeus 3m. Seinän eristepaksuus 175mm. Yläpohja 320mm. Vesikiertoinen lattialämmitys. Ikkunapinta-ala 4m2, 2-kerroslasit u-arvo 1.4, Lämpökanaalin pituus 25m. Tallin lämpötila +16c.

Onnistuuko näillä tiedoilla?
« Viimeksi muokattu: 06.11.21 - klo:11:15 kirjoittanut tomppeli »
Talo 122m2 ja autotalli 53m2 lattialämmöllä. Rakennusvuosi-22. Thermia Diplomat Optimum 8kw. Kaivo 190m

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 833
  • yli-ikämies
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”Lettumiksu”   VIEREMÄ   (Pohjois-Savo)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 27 °C  -  menovesi lämpötila max 30 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -31 °C
- Talo 2022: Lattialämmitys, 22°C, 122 m2, 317 m3       29,3 W/m2   3,58 kW   12 048 kWh
- Autotalli 2022: Lattialämmitys, 16°C, 55 m2, 165 m3       52,9 W/m2   2,91 kW   6 638 kWh
- Lämmönsiirtokanaali CALPEX1 DUO 25+25/91, +30°C, 25 m:   0,11 kW   945 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   37 W/m2   6,59 kW   19 631 kWh

• Kiinteistö,  177 m2,  482 m3       6,4 COP   6,25 kW   19 631 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,207 m3 / 50 °C   2,9 COP   1,38 kW   4 800 kWh
- Yhteensä         5,1 SCOP   7,6 kW   24 431 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 616 kWh   0,50 kW   22 815 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   22 814 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            7,50 kW   22 813 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      1 kWh
 Yhteensä   177 m2   129 kWh/m2   5,1 SCOP   7,5 kW   22 814 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      7,6 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   7,5 kW 

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -30 °C
- Maasta kerätään          ( 5,1 COP)   6,3 kW   18 305 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      4 509 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  1 kWh)   4 510 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa     1 317 kWh

Tarvitaan vähintään 226 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 20 m maaporausta.   Poraussyvyys   226 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 226 metriä.   Putkea kaivossa yhteensä   452 m 

- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 5,2 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,47 l/s = 28,2 l/min = 1692 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,47 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 476 litraa      58 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,47 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 600 litraa      34 kPa = 0,34 bar
 Tai vaakakeruulla:               
- kostea savi, 491 m = 2 x 250 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,2 m. Vol 502 litraa         19 kPa = 0,19 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Poissa Lettumiksu

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Kiitokset nopeasta vastauksesta. Meille on tällä hetkellä tulossa talopaketin mukana 6kw maalämpöpumppu ja 150m syvä lämpökaivo. Mitoitus on tehty ns osatehomitoituksena jossa vuotuinen lisälämmöntarve on laskettu olevan 2%. Takka kuitenkin tulee taloon ja sitä tykätään lämmittää talvipakkasilla. Lähinnä tuo kaivon syvyys alkoi askarruttaa et pitäisikö ottaa varuilta 10-15% syvempi. Liitteenä kaappaus laskelmasta.

Miika
Talo 122m2 ja autotalli 53m2 lattialämmöllä. Rakennusvuosi-22. Thermia Diplomat Optimum 8kw. Kaivo 190m

Poissa aksutre

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 896
  • Maalämpöfoorumi
300m kaivosta tuolla paikkakunnalla 5130W ( 17W/metri ) jatkuvasti uusiutuvaa lämmöntuottotehoa GTK:n maankamara palvelun mukaan. Suosittelen Tomppelin mitoitusta, vaikka maksaa lisämetrit. Oleellinen vaikutus on pohjaveden virtauksella, saattaa lämmittää tai viilentää kaivoa merkittävästi. osateholla 175m riittäneen jos pohjavesi virtaa.Jos sattuu kylmä kaivo niin lisämetrit pelastaa siinä tilanteessa. Suosittelen poraamaan  syvemmän kaivon, alle 2000 eur kustannuksia lisää ja voi olla varma että toimii. Jälkeenpäin maksaa sitten  reippaasti lisää.

Edit: tuo 6kW pumppu on liian pieni ja tarvitset isomman pumpun ja syvemmän kaivon. Älä lähde nykypäivänä osatehoilla leikkimään. 2-8kw invertteri hyvä valinta. Hinta-erot pieniä teholuokkien välillä.
Bosch 4-16 LWM, 210m kaivo, 6 kWp lasipaneelit 2-puoli  half cell, rak. v2007,187m2, Vallox 180 DC Energiatehokkuusluokka A 2018, E-luku 55 kWh/m2/v. Ympäristöstä otettu energia netto 93 kWh/m2/v, plusenergiatalo

Poissa realii

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 426
Talopakettien yhteydessä kyllä järjestäen ollaan tarjoamassa liian lyhyttä kaivoa ja alitehoista pumppua, mutta tämä ilmeisesti kustannussyistä. On se tietty urakkabudjetti jossa täytyisi pysyä, niin sitten se lopputulos on mitä on.
Thermia Atlas 3-12 + 100l puskuri 4-putkias. 230m kaivo (224m) + TurboCollector 45mm.
2-kerros rinnetalo rv. 89-90, huoneistoala 252m2 (795m3). 1-lehtiset alkup. patterit 121m2 + lattialämmitys 131m2.
Vallox 121 SE