Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman.
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”Lettumiksu” VIEREMÄ (Pohjois-Savo)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 27 °C - menovesi lämpötila max 30 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -31 °C
- Talo 2022: Lattialämmitys, 22°C, 122 m2, 317 m3 29,3 W/m2 3,58 kW 12 048 kWh
- Autotalli 2022: Lattialämmitys, 16°C, 55 m2, 165 m3 52,9 W/m2 2,91 kW 6 638 kWh
- Lämmönsiirtokanaali CALPEX1 DUO 25+25/91, +30°C, 25 m: 0,11 kW 945 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 37 W/m2 6,59 kW 19 631 kWh
• Kiinteistö, 177 m2, 482 m3 6,4 COP 6,25 kW 19 631 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,207 m3 / 50 °C 2,9 COP 1,38 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 5,1 SCOP 7,6 kW 24 431 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 616 kWh 0,50 kW 22 815 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 22 814 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 7,50 kW 22 813 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 1 kWh
Yhteensä 177 m2 129 kWh/m2 5,1 SCOP 7,5 kW 22 814 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 7,6 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 7,5 kW - Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -30 °C
- Maasta kerätään ( 5,1 COP) 6,3 kW 18 305 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 4 509 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 1 kWh) 4 510 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 1 317 kWh
•
Tarvitaan vähintään 226 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 20 m maaporausta. Poraussyvyys 226 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 226 metriä. Putkea kaivossa yhteensä 452 m - Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 5,2 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,47 l/s = 28,2 l/min = 1692 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,47 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 476 litraa 58 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,47 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 600 litraa 34 kPa = 0,34 bar
Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, 491 m = 2 x 250 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,2 m. Vol 502 litraa 19 kPa = 0,19 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.