Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman.
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”viliss” NOKIA (Pirkanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 28 °C - menovesi lämpötila max 32 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -28 °C
- Autotalli 2022: Lattialämmitys, 15°C, 52 m2, 130 m3 22 W/m2 1,15 kW 2 243 kWh
- Talon alakerta 2022: Lattialämmitys, 22°C, 89 m2, 259 m3 24,3 W/m2 2,18 kW 7 199 kWh
- Talon yläkerta 2022: Lattialämmitys, 22°C, 94 m2, 309 m3 42,6 W/m2 3,99 kW 10 812 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 31 W/m2 7,31 kW 20 254 kWh
• Kiinteistö, 235 m2, 698 m3 5,9 COP 6,86 kW 20 254 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,209 m3 / 50 °C 2,9 COP 1,15 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 4,8 SCOP 8,0 kW 25 054 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -2 549 kWh 0,81 kW 22 505 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 22 505 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 8,00 kW 22 505 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 235 m2 96 kWh/m2 4,8 SCOP 8,0 kW 22 505 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 8,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 8,0 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -27 °C
- Maasta kerätään ( 4,8 COP) 6,6 kW 17 834 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 4 671 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 4 671 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 1 858 kWh
•
Tarvitaan vähintään 200 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 7 m vedetöntä ja 20 m maaporausta. Poraussyvyys 200 m
- Kaivon aktiivisyvyys 193 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 200 m. Putkea kaivossa yhteensä 400 m- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 6,2 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,51 l/s = 30,6 l/min = 1836 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,51 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,2 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 425 litraa 62 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,51 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,2 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 536 litraa 36 kPa = 0,36 bar
Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, 418 m = 2 x 210 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 436 litraa 19 kPa = 0,19 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.