Eilen huomasin että ei ole oikein kuumaa vettä ja marssin pannuhuoneeseen.
Oli jo myöhä joten ei niin tarkat havainnot, mutta siis maapiiiripumppu oli käynyt varmaan aika kauan ja putketkin hikoilivat. Kompura ei käynyt.
Kokeilin boottailla ja bootin jälkeen lähti vain maapiiripumppu päälle, mutta kompura ei. Nappasin maapiirin ja kompressorin suojakytkimet nolliin ettei se yöllä turhaan hääräile käynnistysyritysten kanssa. Yritin pikaisesti härnäillä myös vastuksia päälle, mutta en äkkiseltään saanut vaikka nostin lämpöpyyntejä reilusti. Ehkä en vain odottanut tarpeeksi.

Aamulla uusin silmin ja laitoin vain nuo suojakytkimet (maapiirin ja kompuran) normaali asentoon ja buuttia perään -> kompura käynnistyi ja kaikki näytti hyvältä.  Nyt sitten myöhemmin kävin kattelees niin taas oli sama vika päällä eli kompura ei käynyt. Kone oli käynyt kolme lyhyttä käyntijaksoa parin tunnin aikana ja saanut kyllä lämpöjä nostettua.

Härnäilin taas konetta ja tuli mieleen kattoa sähkötaulun sulakkeet. Sieltä yksi vaihe lässän sulakkeista oli nurin. Väänsin sen takaisin ja nyt kun laittoi kompuran moottorisuojan takaisin normaaliasentoon, niin sama sulake palaa heti. Nyt myös vastuslämmitys-info lävähtää aika pian näytölle.

Onko näillä taustatiedoilla diagnoosia? Onko kompurassa nyt jokin oikosulussa  :-[ Toisaalta se aamulla kyllä kävi jonkinverran...

Viittaako vika esim käyntitietoreleeseen? Aattelin kokeilla sen ohitusta Oumanin hyppylangalla, mutta enempää en taida debuggailla vaikka sähkö sinänsä on tuttu elementti. Käyntitietorele on ollut sama vuodesta 2008  ;D Samoin koko kone on aikalailla alkuperäinen, paria venttiilin vaihtoa lukuunottamatta.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 763
  • yli-ikämies
Vs: V13 polttaa sulaketta
« Vastaus #1 : 14.09.24 - klo:15:58 »
Aravailua.!

- Onko siinä pehmokäynnistin? Voisiko vika olla siinä?
- Onko pääkontaktorin kärjet kunnossa?

Poissa tunkki

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 101
  • LÄ V13, 203GT, 207m@5.5", ~700m3
Vs: V13 polttaa sulaketta
« Vastaus #2 : 14.09.24 - klo:16:41 »
Pehmo löytyy.

Mitenkäs kätevästi(?) tarkistan pehmon ja pääkontaktorin?

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 763
  • yli-ikämies
Vs: V13 polttaa sulaketta
« Vastaus #3 : 14.09.24 - klo:17:28 »
Kontaktorin vikaantuminen ei näy päällepäin.
Viottuneen pehmon kuoressa näkyy joskus ruskettunutta pintaa, joka kertoo, että pehmo on ylikuumentunut ja rikki.
Olisi syytä pyytää osaava huoltomies katsomaan konetta.
Itse ei ole syytä mennä tutkimaan laitetta, jos ei ole sähkömies.

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 647
Vs: V13 polttaa sulaketta
« Vastaus #4 : 14.09.24 - klo:18:20 »
Lainaus
Aamulla uusin silmin ja laitoin vain nuo suojakytkimet (maapiirin ja kompuran) normaali asentoon ja buuttia perään -> kompura käynnistyi ja kaikki näytti hyvältä.  Nyt sitten myöhemmin kävin kattelees niin taas oli sama vika päällä eli kompura ei käynyt. Kone oli käynyt kolme lyhyttä käyntijaksoa parin tunnin aikana ja saanut kyllä lämpöjä nostettua.

Härnäilin taas konetta ja tuli mieleen kattoa sähkötaulun sulakkeet. Sieltä yksi vaihe lässän sulakkeista oli nurin. Väänsin sen takaisin ja nyt kun laittoi kompuran moottorisuojan takaisin normaaliasentoon, niin sama sulake palaa heti. Nyt myös vastuslämmitys-info lävähtää aika pian näytölle.

Todennäköisesti pehmokäynnistimessä jotain vikaa.

Jos kompressorille menee vian takia vain kaksi vaihetta niin moottorisuojakytkin laukaisee ettei kompressorin käämit pala.

Muistaakseni sähkövastus kytkeytyy automaattisesti kun moottorisuoja laukaisee,saattaa olla että on vielä jokin viive ennenkuin vastukset alkaa lämmittää.

Jos pehmo antaa käynnistyksessä vain kaksi vaihetta kompressorille niin siinä tulee niin suuri käynnitysvirta että laukaisee moottorisuojan ja syötön sulakkeen.

Kompessorin kaapelissa on pistokeliitin ja joskus tuo pistokeliitin on vioittunut ja tekee oikosulun,esim eristeet hiiltyneet ja pintavirta hiiltyneessä eristeessä oikosulkee kaksi vaihetta.

Nämä on sitten ihan arvailuja,tilaa ammattisähkäri selvittämään missä on vika ja miten sen korjaus onnistuu.

liitekuvassa v13 2008 päävirtakuva
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa tunkki

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 101
  • LÄ V13, 203GT, 207m@5.5", ~700m3
Vs: V13 polttaa sulaketta
« Vastaus #5 : 16.09.24 - klo:15:04 »
No nii, tuomio tuli, kompura oikosulussa. Jeejee  :)

Kysytääs tähän samalla porukan mielipidettä, kompuran vaihto oheistilpehööreineen (kompura, kuivain ja mikähän siinä nyt vielä mainittiin, en muista) luokkaa 4ke ja uusi invertteripumppu jossain vajaan kympin hehtaareilla. Tämä yksilö on tosiaan 2008 mallinen. Korjatakko vaiko kaivaa taskua syvemmältä ja vaihtaa uusi pumppu?

Mites kotivakuutus näihin kompuravaihtoihin muuten tulee vastaan? Täytyy laittaa kyselyä, mutta miten mahtaa mennä...?

Poissa Tipi

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 467
  • Maalämpöfoorumi
Vs: V13 polttaa sulaketta
« Vastaus #6 : 17.09.24 - klo:21:50 »
Oletko saanut tarjouksen uudesta pumpusta asennettuna? Luultavasti vakuututuskorvaus jää vähäiseksi, mutta kompressorin vaihdosta pitäisi saada ainakin kotitalousvähennystä.

Jos V13 on muuten toiminut hyvin, harkitsisin vielä kompressorin vaihtoa.

Poissa tunkki

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 101
  • LÄ V13, 203GT, 207m@5.5", ~700m3
Vs: V13 polttaa sulaketta
« Vastaus #7 : 17.09.24 - klo:22:22 »
Ei ole vielä uutta tarjousta kuulunut.

Mietin tuossa että tuohon nykypumppuun ei ole tehty käytännössä yhtään mitään paitsi pari venttiiliä vaihdettu (tulistinventtiili ja joku toinen taisi olla). Oumanin näyttö vilkuttaa eli sitä pitää pian uusia, kaikki pumput alkuperäisiä (2 piirinen), jne jne. Eli jos tuo kompuran vaihto on sen 4ke ja sitten hyvässä lukyssä korjataan lähivuosina tuota muuta oheissälää, niin ei kauhean kaukana olla uuden pumpun kymppitonnin hinnasta...

Vakuutuksesta taitaa saada tyyliin 20% uuden kompuran hinnasta miinus omavastuu, joten mennään varmaankin satasissa, mitä vakuutuksesta saa. Plus tietty kotitalousvähennyksestä jotain, mutta myös uuden pumpun asennuksesta saanee kotitalousvähennystä.

Olen suht pihalla uusista pumpuista ja sitä tuumailin että ovatko nykyiset invertterit ominaisuuksiltaan niin paljon parempia ja tehokkaampia että kannattaisi siirtyä suoraan uuteen pumppuun. Ja vaikka tuo säätäminen ja kikkailu on toisinaan kivaakin, niin ehkä tuo Lämpöässän tulistin yms säätökikkailu on jo nähty  :D




Poissa aksutre

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 896
  • Maalämpöfoorumi
Vs: V13 polttaa sulaketta
« Vastaus #8 : 18.09.24 - klo:07:45 »
Suosittelen koneen uusimista. Kokemukseni mukaan vanhaa ei kannata tekohengittää. Uuden invertterikoneen COP pyörii lattialämmityksessä 5.0 nurkilla, vanha lienee jossain 3.5 nurkilla. Siitä voit laskea säästöä energiankulutukseen.

Uusissa koneissa on pitkät takuut esim. Bosch kone 6 vuotta  ja kompura 10 vuotta. Saat koneen netiin ja voit seurata sen toimintaa. Uusi Husdata H66 tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet säätää pumppua. www.husdata.se Myös lisävarusteita on saatavana esim. huone-anturi. Boschin koneesta näkee  kulutustiedot ilman lisäpalikoita
Bosch 4-16 LWM, 210m kaivo, 6 kWp lasipaneelit 2-puoli  half cell, rak. v2007,187m2, Vallox 180 DC Energiatehokkuusluokka A 2018, E-luku 55 kWh/m2/v. Ympäristöstä otettu energia netto 93 kWh/m2/v, plusenergiatalo

Poissa Tipi

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 467
  • Maalämpöfoorumi
Vs: V13 polttaa sulaketta
« Vastaus #9 : 18.09.24 - klo:09:22 »
Suosittelen koneen uusimista. Kokemukseni mukaan vanhaa ei kannata tekohengittää. Uuden invertterikoneen COP pyörii lattialämmityksessä 5.0 nurkilla, vanha lienee jossain 3.5 nurkilla. Siitä voit laskea säästöä energiankulutukseen.

Arvioitaessa vanhan korjausta tai uuden hankkimista, parempi COP ei maksa itseään koskaan takaisin. Mikäli vanha pumppu ei muuten toimi toivotulla tavalla, sitten vaan uuden pumpun hankintaan. Luultavasti investointikustannus on lähempänä 15 ke asennettuna.

Poissa Snake_Plissken

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: V13 polttaa sulaketta
« Vastaus #10 : 18.09.24 - klo:12:05 »
Mulla hajosi vastaavasti V8 viime joulukuussa, käyttöönotto oli 2009. Kustannukset samaa luokkaa vanhan korjaukseen. Lämpöässästä vuoti lisäksi maapiirin keruupumppu ja Ouman näytti kyrillisiä aakkosia, joten päädyin vaihtoon. Vaihdoin tilalle Niben S1255, olen ollut tyytyväinen tästä. Vakuutuksestä ( lähitapiola) , sain jokun pienen hyvityksen ikälisien jälkeen.