Kirjoittaja Aihe: Vesikierto Valloxille  (Luettu 1938 kertaa)

Poissa Atomato

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 10
  • Maalämpöfoorumi
Vesikierto Valloxille
« : 30.08.22 - klo:16:01 »
Onko väki pohtinut vesikierron laittoa IV koneelle nyt kun sähkö maksaa mitä maksaa. Meillä siis maalämpö ja Vallox 110 yläkerrassa vaatehuoneessa missä myös jakotukki. Saako sellaista jotenkin järkevästi askarreltua?

Poissa Nakke vaan

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 257
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vesikierto Valloxille
« Vastaus #1 : 31.08.22 - klo:10:40 »
Tulihan sitä joskus pohdittua. Ajatus kaatui siihen kun laittoi talveksi energiamittarin pistorasiaan kiinni ja ilmeni että vastukset vie talven aikana alle 20 eurolla sähköä, taisi jopa olla lähempänä kymppiä, en muista tarkkaan. Tuo hinta siis nykysopparilla jossa sähkön kokonaishinta on jossain 10 ja 20 sentin välillä kilovattitunnilta, en nyt muista tuotakaan tarkalleen. Tietty jos sähkön kokonaishinta nousee jonnekin euron hujakoille niin ehkä tuota voisi uudelleen harkita. Itselläni olisi ehkä parin tunnin työ asentaa kanavapatteri ja putket mutta ei tosiaan vielä tuolla säästöllä viitsi moiseen ryhtyä. Sitä paitsi mielestäni yksikertainen on toimivaa ja kaunista joten mitään viritelmiä ei viitsi kevein perustein rakennella.
Vallox aina 77% teholla, paitsi automaattitehostus 100% suihkun/saunan jälkeen ja sulatukset kennon ohituksella sekä pyyntilämpö 16c. Poissa tilaa ei käytetä ikinä.
Oletko mittaroinut paljonko sinulla valloxi käyttelee vastuksia?
Stiebel eltron wpc10-2014, kaivo 220m, talo 1980, 2krs rinne, kaikki 290m2 laatoitettua lattialämpöä ja diy lattiaviilennystä, ei tulisijaa, myVallox 110, etelässä

Poissa Atomato

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 10
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vesikierto Valloxille
« Vastaus #2 : 04.09.22 - klo:11:19 »
Täytyypä mittailla.

Poissa Makke-setä

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 1
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vesikierto Valloxille
« Vastaus #3 : 30.09.22 - klo:19:37 »
Vallox aina 77% teholla, paitsi automaattitehostus 100% suihkun/saunan jälkeen ja sulatukset kennon ohituksella sekä pyyntilämpö 16c. Poissa tilaa ei käytetä ikinä.

Mulla se 110 MV ja ite vielä opettelen tuota vehjettä ja kaikki tulee aina kantapään opittua. Mutta ei me ainakaan yöllä pystytä pitämään "KOTONA" tilaa päällä (puhallin 62%) kun venttiileistä tulevan ilman suhina häiritsee unta. Laiteaan yöksi poissa tila päälle (puhallin 37%) ammattilainen tuon ilmanvaihdon on käynyt säätämässä, mutta onko tuo väärä tai uuden talon rakenteille haitallinen tapa toimia? Kysyn kun en mistään mitään tiedä..  :-[ onko nuo venttiilit päin puota säädetty jos ei suhinaa yöllä kestetä? Ei viittis tulppiakaan laittaa korviin tuon takia. Tehostus on ollut alusta asti 82% joko säätäjän laittama arvo tai oletus arvo, mutta tuota arvoa ilmeisesti voi siis surutta nostaa?

Pahoittelut jos meni off topic

Poissa Nakke vaan

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 257
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vesikierto Valloxille
« Vastaus #4 : 30.09.22 - klo:20:00 »
Laita makuuhuoneen putkistoon äänenvaimennin. Silloin kun nämä lämmöntalteenottovehkeet aikoinaan tulivat niin jokaisessa makkarissa oli suunnitelmissa äänenvaimennin. Nykyään on yleensä vain se yksi heti siinä koneen lähdön haminoilla ja kun sopiva tuuri käy niin suhiseehan se joku venttiili sitten. Itsellänikin on nyt kolmella venttiilillä oma äänenvaimennin jälkeenpäin laitettu kun venttiili lievästi humisi. Tämä oli noiden metalliputkisten kanavien ”ongelma”, reilut puolet on tuota muovista valloxin blue sky putkistoa joka on käytännössä äänetöntä. Varmaan syystä että täällä se luikertelee pitkin poikin eikä suoraa pätkää taida olla metriäkään.

https://www.vallox.com/tuotteet/vallox_bluesky-ilmanjakojarjestelma/vallox_bluesky_75_63_-putki.html

Stiebel eltron wpc10-2014, kaivo 220m, talo 1980, 2krs rinne, kaikki 290m2 laatoitettua lattialämpöä ja diy lattiaviilennystä, ei tulisijaa, myVallox 110, etelässä

Poissa Nakke vaan

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 257
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vesikierto Valloxille
« Vastaus #5 : 30.09.22 - klo:20:38 »
Laitetaan nyt vielä mielipide noihin kysymyksiinkin.
Normaalissa talossa oikein suunnitellussa ja säädetyssä ilmanvaihtojärjestelmässä voi laittaa tehostuksen 100% teholle. Samoin laitetta voi pitää 37% teholla vaikka talossa on ihmisiä. Ilmanlaatu ei ole paras mahdollinen verrattuna normaaliin tehoon mutta rakennukselle siitä ei ole vaaraa. Tietysti jos talossa on vaikka poikkeuksellisen kova kosteusrasitus jostain syystä niin silloin on viisasta pitää mitoitusteho aina käytössä. Poikkeuksellinen kosteusrasitus voi olla vaikka kova saunominen, suihkuttelu tai vaikka jokunen akvaario.

Itse jouduin tekemään joitakin kompromissejä putkiston kanssa kun kyseessä on saneerauskohde niin kävi sillain että jos valloxin laittaa pienelle teholle niin talo muuttuu ylipaineisen puolelle. Tietysti kun asian tietää niin samalla voisi säätää muutaman prosentin lisää poistoa mutta en tuota jaksa säädellä. Toinen huono puoli on jos valloxi on jossain 30% teholla niin sulatus ei onnistu tai ainakin kestää todella kauan ja niitä tulee aivan jatkuvasti. Pieni puhallus ei saa vettä kennon välistä pois jolloin se jäätyy heti uudestaan ja kun virtaus on pieni niin lämmintä ilmaa joka sulatuksen hoitaa virtaa hitaasti jolloin sulaminenkin sitten tietysti kestää ikuisuuden.
Stiebel eltron wpc10-2014, kaivo 220m, talo 1980, 2krs rinne, kaikki 290m2 laatoitettua lattialämpöä ja diy lattiaviilennystä, ei tulisijaa, myVallox 110, etelässä

Poissa aksutre

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 896
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vesikierto Valloxille
« Vastaus #6 : 01.10.22 - klo:10:08 »
Ennen noissa Valloxin isommissa koneissa oli äänenvaimennusyksikkö koneen päällä, nykyään vain 245 malliin.https://www.vallox.com/tuotteet/vallox_lisalaitteet_ja_-varusteet/aanenvaimennusosa_vallox_245_mv.html

Jos teknisessä tilassa on tilaa, ei 2m2 koppi  voi asentaa koneen läheisyyteen esim. 90 cm äänenmaimentimen tuloilmakanavaan https://ilmatalo.fi/verkkokauppa/kanavatuotteet/aanenvaimentimet/swegon-casa-aanenvaimennin-160-mm-l900-mm/

Liian pieni virtaus saattaa hankaloittaa sulatusta ja jos huonosti käy niin huonolla eristyksellä voi putkiin   yläpohjassa kertyä jäätä/kosteutta joka valuu rakenteisiin.Kannattaisi pitää kone päällä valmistajan ohjeen mukaan.
Bosch 4-16 LWM, 210m kaivo, 6 kWp lasipaneelit 2-puoli  half cell, rak. v2007,187m2, Vallox 180 DC Energiatehokkuusluokka A 2018, E-luku 55 kWh/m2/v. Ympäristöstä otettu energia netto 93 kWh/m2/v, plusenergiatalo

Poissa Nakke vaan

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 257
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vesikierto Valloxille
« Vastaus #7 : 01.10.22 - klo:11:52 »


Jos teknisessä tilassa on tilaa, ei 2m2 koppi  voi asentaa koneen läheisyyteen esim. 90 cm äänenmaimentimen tuloilmakanavaan https://ilmatalo.fi/verkkokauppa/kanavatuotteet/aanenvaimentimet/swegon-casa-aanenvaimennin-160-mm-l900-mm/


Tuommoinen noissa nykyään on melkein kaikissa heti siinä koneen lähistöllä mutta ei se välttämäti auta jokaista venttiiliä varsinkaan jos ääni kuuluu venttiilistä eikä kanavistosta kuten itsellänikin kuului. Äänenvaimennin  siihen juuri ennen venttiiliä hiljensi ainakin itselläni venttiilin pihinät. Itselläni on koneen päällä tuommoinen iso kantikas peltilaatikko ja venttiiliä ennen on sitten parissa venttiilissä pussukkamallit ja yhdessä peltilaatikko joista selvästi tehokkaampi on tuo pussimalli.

https://talotuote.fi/p41193/%C3%A4%C3%A4nenvaimennin-taipuisa-tvd-125-1100mm?change_country=FI&change_currency=EUR&gclid=Cj0KCQjwyt-ZBhCNARIsAKH1177cBIuGZNZZqCh-wU-7z-LAWQXO9k8s7iw7T6foN6Puqjhm9QJhJh4aApDEEALw_wcB

Jos nyt laittaisin iv-koneen niin laittaisin pussimallin vaimentimen  jokaisen venttiilin lähelle enkä mitään muuta mihinkään. Noin siis tehtiin silloin joskus 1990 ja ennen kun nämä koneet alkoivat yleistymään. Joku sitten jossain vaiheessa keksi että homma toimii yhdellä vaimentimella heti koneen päällä mutta eihän se aina toimi. Varmaan tuosta syystä painovoimauskovaiset saivat vettä myllyynsä ja pitävät koneellista ilmanvaihtoa äänekkäänä.



Stiebel eltron wpc10-2014, kaivo 220m, talo 1980, 2krs rinne, kaikki 290m2 laatoitettua lattialämpöä ja diy lattiaviilennystä, ei tulisijaa, myVallox 110, etelässä