Kirjoittaja Aihe: F1245 ja käyttövesivaraaja viilenee itsekseen (Vika: vuotava vaihtoventtiili)  (Luettu 1661 kertaa)

Poissa lani

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 16
  • Maalämpöfoorumi
Mites nopeasti teillä laskee (sisäisen) käyttövesivaraajan lämpötila yöllä itsekseen Niben pumpuilla?

Mallini on 12kW tehoinen F1245, eli "Lämminvesikapasiteetti 40°C 230(litraa)"

Lämpö laskeee varaajan BT6 sensorissa noin 1.29C/h - normaali taso?
Lämmön laskeminen pysähtyy siksi aikaa kun kompura pyörii lämmitysveden tuotantoon - osaako joku selittää miksi?

EDIT: Pumppu on about 20C lämpöisessä tilassa
« Viimeksi muokattu: 06.11.22 - klo:09:58 kirjoittanut lani »
Nibe F1245 12kW ajettu vuodesta 2014

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 325
Vs: F1245 ja käyttövesivaraajan viileneminen itsekseen
« Vastaus #1 : 07.10.22 - klo:19:27 »
Vertailuarvo: Täällä erillisen 200l varaajan BT6 laskee n. 0,29C/h kun ei ole kulutusta.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 362
  • L-Ässä V-7
Vs: F1245 ja käyttövesivaraajan viileneminen itsekseen
« Vastaus #2 : 07.10.22 - klo:19:43 »
Lainaus
Lämpö laskeee varaajan BT6 sensorissa noin 1.29C/h - normaali taso?
Lämmön laskeminen pysähtyy siksi aikaa kun kompura pyörii lämmitysveden tuotantoon - osaako joku selittää miksi?
Vaikuttaa siltä että vaihtoventtiili jumittelee

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa lani

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 16
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1245 ja käyttövesivaraajan viileneminen itsekseen
« Vastaus #3 : 08.10.22 - klo:11:14 »
Vaikuttaa siltä että vaihtoventtiili jumittelee

Siltä ehkä vähän vaikuttaisi. Nyt viime yönä oli yhden syklin päätyttyä laskenut 6C/1.5h eli 4C/h  ::)
Nibe F1245 12kW ajettu vuodesta 2014

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 325
Vs: F1245 ja käyttövesivaraajan viileneminen itsekseen
« Vastaus #4 : 09.10.22 - klo:11:03 »
Jossain hyvin vanhassa ohjelmaversiossa jäi vaihtoventtiili pysyvästi käyttövesiasentoon, kun lämmitys oli estetty korkean ulkolämpötilan vuoksi.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa lani

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 16
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1245 ja käyttövesivaraajan viileneminen itsekseen
« Vastaus #5 : 09.10.22 - klo:19:49 »
Softa on päivitetty vuosi-pari sitten, en usko että olisi siitä.

Onko se noissa venttiileissä runko joka jumittaa? Siis https://lp-varaosaksi.fi/epages/LP-varaosaksi.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/2017032107/Products/LPLK28mm

Vai moottori?

Onko noita saatu putsaamalla tai muuten rukkaamalla kuntoon vai uuttako vaan?
Nibe F1245 12kW ajettu vuodesta 2014

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 325
Vs: F1245 ja käyttövesivaraajan viileneminen itsekseen
« Vastaus #6 : 10.10.22 - klo:07:04 »
Softa on päivitetty vuosi-pari sitten, en usko että olisi siitä.

Onko se noissa venttiileissä runko joka jumittaa? Siis https://lp-varaosaksi.fi/epages/LP-varaosaksi.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/2017032107/Products/LPLK28mm

Vai moottori?

Onko noita saatu putsaamalla tai muuten rukkaamalla kuntoon vai uuttako vaan?

Eikös venttiiliä voisi aluksi "herkistellä".
Tulee kohde tutuksi samalla  ;)
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa lani

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 16
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1245 ja käyttövesivaraajan viileneminen itsekseen
« Vastaus #7 : 31.10.22 - klo:14:58 »
Uusi venttiili tilattu. Ei takerra mutta oletettavasti vuotaa pahasti. Alla olevassa graafissa näkyy miten kv-varaajan lämmöt nousee pitkän yölämmityssyklin aikana vaikka käyttövettä ei varsinaisesti lämmitetä.



Nibe F1245 12kW ajettu vuodesta 2014

Poissa lani

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 16
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1245 ja käyttövesivaraajan viileneminen itsekseen
« Vastaus #8 : 06.11.22 - klo:09:57 »
Venttiili vaihdettu, aika helppo homma:
- Etupaneeli pois
- Sähköliitäntäkansi vasemmalta alhaalta pois (haittaa styroxin irrotusta)
- Styrox-blokki pois venttiilin etu/alapuolelta
- Pumpun päällykansi pois
- Styrox-blokki pois pumpun päältä
- Venttiilin vaihto

Nyt lämpötilat käyttäytyy normaalisti  8)

Laitoin liitteeksi vielä toisen graafin missä vuodon vuoksi oli yöllinen pitkä patterilämmityssykli lämmittänyt sivussa käyttövettä.

Suosittelen vastaavan testin tekemistä kaikille ikääntyneen vaihtoventtiilipumpun omistajille, ei tartte graafeja olla vaan voi myös manuaalisesti käydä iltamyöhällä ja aamuvarhaisella ottamassa BT6 lukeman ylös ja jos laskee itsekseen merkittävästi niin kannattaa tuo venttiili vaihtaa.

 
« Viimeksi muokattu: 07.11.22 - klo:08:07 kirjoittanut lani »
Nibe F1245 12kW ajettu vuodesta 2014