Ne isommat patterit eivät kaiketi voi olla syynä.
Toki ne lämmittävät taloa enemmän, mutta jos tuvassasi ei ole liian lämmintä, ei niistä isommista pattereista ole muuta, kuin pelkkää hyötyä. Riittää siksi hiukan alempi pattereille lähtevän kiertoveden lämpötila. Se puolestaan parantaa pumpun hyötysuhdetta.
Jos tuvassa on liian lämmintä, pitää säätökäyrää laskea. (+20 - 0 - -20C, jossa jos kovilla pakkasilla on liian lämmintä tuvassa, lasketaan -20C:n kohdan menoveden astelukemaa hiukan.)
Käykö pumppu jatkuvasti, siis pysähtymättä? Jos niin, silloin pumppu lämmittää maksimtehollaan, eikä pysty enempään. Vain sähkövastuksilla saa lisää tehoa silloin. Kun pumpusta loppuu teho, alkaa tuvan sisälämpötila laskemaan.
Toimiiko pattereiden kiertovesipumppu normaalisti. Talvella sen pitäisi olla teholla III, eli maksimitehollaan. Muutoin pattereiden alaosat saattavat olla turhan viileitä ja lämmitysteho laskee.
Onko talosi lömmönkulutus mahdollisesti lisääntynyt jostain muusta syystä, esimerkiksi siksi, että ilmanvaihto kuluttaa enemmän lämpöä ja siksi pumpun antama lämpöteho ei riitä?