Tein varsin vähäisillä lähtötiedoilla jonkinlaisen laskelman.
Lämpövuodot valitsin aika tavalla yläkanttiin.
Tällaisen tuloksen sain.:
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 47 °C - menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -25 °C
- Kellari 1982: -Patterilämmitys, 21°C, 117 m2, 293 m3 27,8 W/m2 3,25 kW 9 825 kWh
- Keskikerros 1982: -Patterilämmitys, 22°C, 117 m2, 304 m3 31,7 W/m2 3,71 kW 10 041 kWh
- Talon yläkerta 1982: -Patterilämmitys, 22°C, 117 m2, 304 m3 42,7 W/m2 5,00 kW 13 072 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 34 W/m2 11,97 kW 32 937 kWh
ERITTELY Osuus Max teho Osuus Energiaa/a
Johtumishäviöt 85,6% 10,24 kW 79,6% 26 222 kWh
Ilmanvaihto, ( jälkilämmitys Sähköllä ) 32,3% 3,86 kW 28,1% 9 249 kWh
- josta sähköllä, jälkilämmitys asetusarvo +13 °C -26,2% -3,14 kW -15,0% -4 950 kWh
- maalämmöllä 6,0% 0,72 kW 13,1% 4 300 kWh
Vuotoilmat 8,4% 1,01 kW 7,3% 2 416 kWh
Lämmönsiirtokanaali 0,0% 0,00 kW 0,0% 0 kWh
Maalämmöllä yhteensä 100,0% 11,97 kW 100,0% 32 937 kWh
JOHTUMISHÄVIÖIDEN ERITTELY
Alapohjat 351,0 m2 3 % 0,34 kW 5 % 1 678 kWh
Yläpohjat 351,0 m2 10 % 1,21 kW 9 % 2 952 kWh
Umpiseinän ala 288,2 m2 40 % 4,74 kW 37 % 12 091 kWh
Ovet 12,0 m2 9 % 1,04 kW 7 % 2 458 kWh
Ikkunat 42,0 m2 24 % 2,91 kW 21 % 7 043 kWh
Johtumat yhteensä 1 044,2 m2 86 % 10,24 kW 80 % 26 222 kWh
• Kiinteistö, 351 m2, 901 m3 3,5 COP 11,55 kW 32 937 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,338 m3 / 50 °C 3,3 COP 1,81 kW 7 500 kWh
- Yhteensä 3,4 SCOP 13,4 kW 40 437 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -2 306 kWh 0,76 kW 38 131 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 38 131 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 13,40 kW 38 131 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 351 m2 109 kWh/m2 3,4 SCOP 13,4 kW 38 131 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 13,4 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 13,4 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -25 °C
- Maasta kerätään ( 3,4 COP) 9,6 kW 27 044 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 11 087 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 11 087 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 4 950 kWh
• Tarvitaan 2 kpl 149 m kaivoa. Kaivojen yläosassa 5 m vedetöntä ja 15 m maaporausta. Poraussyvyys 149 m
- Kaivon aktiivisyvyys 144 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 149 m. Putkea kaivossa yhteensä 298 m
- Liitäntä pumpulta jakokaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 13,6 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla painehäviö virtauksella 0,73 l/s (virtaus kaivoa kohden on 0,73 / 2 = 0,37 l/s = 22 l/min = 1314 l/h):
- Kaivo, painehäviö 0,37 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 649 litraa 36 kPa = 0,36 bar
...
Tämä laskelma on niin sanotusti vain vähän sinne päin, eikä mitenkään luotettava hyvin puutteellisten lähtötietojen takia!
Kiitos paljon laskelmasta - pitää tutustua ajatuksen kanssa tähän. Katsoin, että tuossa oli 1982 talo, elikkä oliko tämä muunnelma toisesta laskelmasta, mistä voisi itse ottaa pohjaa ja koittaa täyttää tätä tarkemmin?
Katsoin tuolta toisesta threadistä, että mitä tietoja pitäisi olla tuota mitoituspyyntöä varten. Koitan kaivaa kaikki tiedot. Teknisiä papereita pitää vaan kaivella paperisena ja/tai PDF:stä. Mielestäni joku energia-laskelmakin talosta oli kauppaa tehdessä, mistä varmaan löytää noita tietoja. Täytän nyt kaikki tiedot, mitä löytyy nopeasti ja tarkennan vielä, kun huomenna löytyy loput.
Tällaisia lähtötietoja tarvittaisiin mitoituksen tekemiseen:
- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Tieto tarvitaan mitoituksen laskemiseen:
Helsinki
- Rakentamisvuosi? Onko rinnetalo:
Tasatontti, rakentamisvuosi 1992-1994 (muistelen, että lopputarkastus valmistui 1994, 1992 muutti alkuperäinen asukas tänne).
- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus? Tieto on varsin hyödyllinen:
Tästä onkin jo tässä threadissä
- Patterilämmitys vai lattialämmitys?
Patterilämmitys suurimmassa osassa taloa. Osassa käyttövesikiertoinen lattialämmitys.
- Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto?
Koneellinen ilmanvaihto lämmöntalteenotolla. Vallox 145 SE malli, huollettu / kalibroitu ison pintaremontin (kaikki pinnat) jälkeen noin 8kk sitten.
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus.
Tarkastan tämän rakennuspiirrustuksista - Laitan tarkat laskelmat huomenna, mutta pitkä sivu noin 15m ja päätysivu noin 9m Talon korkeus (maan päällä oleva osuus 6m korkein, noin 5m matala).
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus?
Liitteessä PU vaahto 50 + siporex sandwitch harkko. Liitteesä kuvana.
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)?
Kellari (pienen ikkunan verran maan päällä, noin 30-40cm, kaksi kerrosta maan päällä.
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)?
Lämpimien tilojen lukumäärä yläkerta n 80m2, keskikerros noin 120m2, alakerta noin 150m2 - tarkastan tämänkin rakennuspiirustuksista.
- Huonekorkeudet kerroksittain?
Yläkerta n 3,2m (kaksi huonetta), avointa tilaa keskikerroksen kanssa myös, keskikerros 2,5m2 keskikorkeus, 6m+ avointa tilaa olkkarissa, alakerta n 2,3m
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus?
Maanvarainen, lämpöeriste kysymysmerkki.
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus?
Myös tarkastettava.
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden yhteisala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi?
Kolmilasiset suurin osa ikkunoista, suurit olkkarin ikkunat tarkastan ja täydennän.
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä?
Autotalli n 20m2 - sähköpattereita 2 kpl lämpötila n 7c
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.)
Sisätiloissa noin 20-21 astetta. Kierrän infrapunan kanssa huomenna ja katon samalla high-low.
- Jos on tiedossa rakennuksen ulkovaipan U -arvoja, olisi niistä kovasti hyötyä laskennassa.
Kaivan rakennuspiirustuksista tämän / energiatodistuksesta.
edit: kaivan tosiaan vielä nuo tarkemmat arvot huomenna kun löytyy kaikki tekniset piirustukset (suht hyvin on PDF/kuva muodossa noita), mutta ihan kaikkea en löytänyt heti. Laitan vielä uuden postin, kun olen kaivanut kaiken mahdollisen, mitä löytyy - tästä tietää, että voi sitten laskea tarkemmin tuon mitoituksen.