Kirjoittaja Aihe: Lattialämmityksen paine WPC7  (Luettu 890 kertaa)

Poissa Hanum

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Lattialämmityksen paine WPC7
« : 22.01.23 - klo:19:37 »
Hei,

Anteeksi tyhmä kysymys.
Miten saan lisää painetta lattialämmitykseen?

VM2012 WPC7. Tällä hetkellä paine 0,7

Poissa Nakke vaan

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 257
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lattialämmityksen paine WPC7
« Vastaus #1 : 23.01.23 - klo:08:06 »
Yleensä järjestelmässä on tuontyylinen kapistus. Jos ei ole niin laitapa kuvia niistä putkihässäköistä mitä siellä on niin koitetaan katsoa miten siellä on homma hoidettu. Mutta pääperiaate on että käyttövesipuoli on yhteydessä lämmitysveteen jotenkin ja siinä on yleensä tuo tuplasulku/takaisku ihan turvallisuuden takia jotta ei tarvitse juoda lämmitysvettä vaikka tietämätön käy sulkuja kääntelemässä.

https://www.k-rauta.fi/tuote/tayttoventtiili-oras-osytax-ns15-416015/6414150023026?gclid=EAIaIQobChMIhL6c24Hd_AIVDe93Ch3gOgJlEAQYAyABEgI66fD_BwE
Stiebel eltron wpc10-2014, kaivo 220m, talo 1980, 2krs rinne, kaikki 290m2 laatoitettua lattialämpöä ja diy lattiaviilennystä, ei tulisijaa, myVallox 110, etelässä