Vähänkään tarkempaa laskelmaa varten pitäisi tietää järjestelmän
- Paisunta-astian koko
- Vesitilavuus
- Käytetyt materiaalit
- Lämpötilat
Joskus syksyllä -22 paine nostettiin 1,5 bar:iin ja nyt paine on 1,0 bar
Paine on laskenut vuodessa 0,5 bar
Kun tarkasteluväli on syksy -> syksy voidaan olettaa että lämpötilat ovat samat kummassakin tapauksessa.
Nyt voidaan rajoittaa tarkastelu pelkästään paisunta-astiaan
Jos paisunta-astia on asennettu ja esipaine säädetty oikeaoppisesti, ovat vesi- ja kaasutilavuudet yhtäsuuret.
Jos oletetaan paisunta-astian tilavuudeksi 25 litraa (paljonko se oikeasti on?), on kaasu- ja vesitilan tilavuus 12,5 litraa.
Järjestelmän paine putoaa 0,5 bar/vuosi tai 0,042 bar/kk
Kun lasketaan kaasutilan paineen laskun vaikutus tilavuuteeen, saadaan että tilavuus kasvaa 3,125 l/v = 3125 ml/v
Vastaavasti vesitilan tilavuus vähenee saman 3,125 l/v (3125 ml/v), eli veden hävikki on tämän suuruinen vuodessa.
Ja kun tästä lasketaan saadaan hävikiksi 0,36 ml/h
Oletetaan tipan kooksi 0,2 ml, saadaan vuodoksi 1,8 tippaa/h tai tippa 33 min:ssa