Kirjoittaja Aihe: Ekowell EVT600 ja jatkuva käynti  (Luettu 1546 kertaa)

Poissa KimmoR

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 14
  • Maalämpöfoorumi
Ekowell EVT600 ja jatkuva käynti
« : 03.12.23 - klo:19:03 »
Nyt kun pakkasia alkoi tulla huomasin maalämpöpumpusta seuraavaa:
- Kompura käy lähes koko ajan
- liuos maasta/ maahan lämpötila-ero pysyy olemattomana, maahan siis menee lähes saman lämpöistä nestettä kuin sieltä tulee. Aiemmin lämpötila-ero ollut 1,5 - 2 asteen luokkaa talvella, eli lämönvaihdin ottaa energiaa jostain. Nyt kun lämpötila-eroa ei ole niin ei taida ottaa.....
- Lauhdutuslämmöt ei nouse millään kuin jonnekin 43 asteeseen
- Kuumakaasu vajaassa. 90 asteessa

Aluksi ajattelin että liuos-maahan -lämpöanturi olisi rikki mutta nyt tuo jatkuva käynti alkaa ihmetyttää, pakkasta kuitenkin vasta -10C ja tällaista ei ole aikaisempina parina talvena tullut vastaan.

Alasäiliön rajat 33-50C (+2C astetta lattiakierron erotus)
Yläsäiliön 52-70C
Differenssi 7C
Lattiaan menee 32C ja tulee 30C vettä

EDIT: muutin differenssin 5C asteeseen, jolloin alasäiliön yläraja putosi alle tuon mihin lauhdutin pystyy (n. 43C) ja kompuran käynti vähän rauhoittui. Mutta jotain häikkää tuossa tuntuu olevan - katsoin logeja (kaikki menee siis talteen) ja jossain kohtaa saunomisen yhteydessä alasäiliön rajat nousivat 45-50C välille ja kompura oli huutanut putkeen aikas pitkän aikaa että oli tuonne saanut lämmöt nostettua.

Lauhdutin menossa? Mitä tässä voisi kokeilla, mailia jo laitettu Ekowellin suuntaan....


Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 760
  • yli-ikämies
Vs: Ekowell EVT600 ja jatkuva käynti
« Vastaus #1 : 03.12.23 - klo:21:13 »
Olisiko vuotanut kylmäainetta, siis kyseessä kylmäaineen vähyys, tai paisuntaventtiilissä vika.?
Näkyykö koneen sisällä jossain rasvamaista kostetutta?

Poissa KimmoR

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 14
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Ekowell EVT600 ja jatkuva käynti
« Vastaus #2 : 04.12.23 - klo:07:15 »
Kylmäainetta on, nestepinta hyvin paisuntasäiliössä näkyvissä.
Koneen sisällä kaikki näyttää olevan ok.

EDIT: Maakierron sakkasihti tukossa?

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 646
Vs: Ekowell EVT600 ja jatkuva käynti
« Vastaus #3 : 04.12.23 - klo:09:35 »
Tarkista näkölasi kupliiko tai vaahtoaako jatkuvasti kompressorin käydessä?
Jos kuplii jatkuvasti niin todennäköisesti kylmäainevajaus.

Jos kupliminen lakkaa n minuutin kuluttua kompressorin käynnistyksestä niin kylmäainemäärä normaali,sitten mahdollisesti paisuntaventtiilissä vikaa.

Toivottavasti liitekuva samanlaisesta Ekowell pumpusta
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 760
  • yli-ikämies
Vs: Ekowell EVT600 ja jatkuva käynti
« Vastaus #4 : 04.12.23 - klo:10:37 »
Kylmäainetta on, nestepinta hyvin paisuntasäiliössä näkyvissä.
Koneen sisällä kaikki näyttää olevan ok.

EDIT: Maakierron sakkasihti tukossa?
Kylmäaineella tarkoitan sitä R410 tai joku muu vastaava aine, joka kiertää koneen uumenissa.
Kylmäaine näkyy vain siinä pienessä "näkölasissa", josta Matias kertoo.
Paisuntasäiliössä on alkoholipitoista keruunestettä. Se ei ole kylmäainetta.
Jos keruupiirin roskasihti olisi tukossa, nousisi keruupiirin menon ja paluun lämpötilaero suureksi, reilusti yli kolmen.
Tee niin, kuin Matias ehdottaa, katso sitä näkölasia silloin, kun kompressori käynnistyy.

Tässä kuvassa se näkölasi:



Poissa KimmoR

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 14
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Ekowell EVT600 ja jatkuva käynti
« Vastaus #5 : 04.12.23 - klo:16:06 »
Tuon tsekkasin ja ei kupli, ihan kirkasta on joka vaiheessa kompuran käyntiä.

Ja tuossa olet oikeassa että jos keruupiirissä ei neste kiertäisi, lämpenisi se putkessa "jumissa" oleva neste varmasti enemmän.
MItä teillä on vastaavissa Ekowellin koneissa tuo meno-paluu lämpötila-ero? Tarkistin vuoden takaisista lokeista ja se on ollut vastaavasssa -13c
pakkasessa n. 1,5-1,8 astetta, vastaavilla säiliöiden lämpörajoilla.
Jotain siis nyt on eri tavalla

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 646
Vs: Ekowell EVT600 ja jatkuva käynti
« Vastaus #6 : 04.12.23 - klo:17:26 »
Meillä on keruun meno/paluu lämpötilat +1,9/-0,9C eli 2,8 astetta on lämpötilaero.
 
Paljonko siellä on keruuliuoksen meno/paluu lämpötilat kompressorin käydessä?
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa KimmoR

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 14
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Ekowell EVT600 ja jatkuva käynti
« Vastaus #7 : 04.12.23 - klo:17:48 »
Samanlaista oli täälläkin aiemmin, nyt tulo/meno tasolla 0,8C / 0,6C tai vastaavaa, ero kuitenkin reippaasti alta yhden asteen.
Välillä jopa maahan meno ollut korkemassa lämpötilassa kuin tulo.

Lämpöanturi vaan rikki jommassa kummassa?

Poissa KimmoR

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 14
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Ekowell EVT600 ja jatkuva käynti
« Vastaus #8 : 04.12.23 - klo:18:39 »
Ja EDIT pitkällisen pumpun vieressä istumisen jälkeen: kun komura sammuu niin vaahtoaa ja tulee kuplia ko. lasi-ikkunan taakse.
Nyt 15C kiristyvällä pakkasella ei jaksa nostaa alasäiliötä enää edes kunnolla 40 asteeseen.

Saako alavastusta pakotettua päälle jotenkin tai liipaistua päälle vähän korkeammilla lämmöillä, ei vaan "pakkasvahtina"

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 646
Vs: Ekowell EVT600 ja jatkuva käynti
« Vastaus #9 : 05.12.23 - klo:09:58 »
Jos näkölasi pysyy kompressorin käydessä kirkkaana käynnistystä ja pysäytystä lukuunottamatta niin kylmäainemäärä vaikuttaa oikealta.

Kompressorin lämmitystehoon vaikuttaa paisuntaventtiilin oikea toiminta,normaalisti se säätää höyrystimelle menevän kylmäaineen määrää ja höyrystin sitten jäähdyttää keruuliuosta n 3 asteen verran kun kompressori käy.

Kun tässä on tilanne ettei keruuliuos jäähdy juuri ollenkaan ja kompressorin lämmitysteho on olematon niin vahva epäily että paisuntaventtiili on jotenkin jumiutunut eikä toimi laisinkaan.

Jos paisuntaventtiili toimisi oikein niin kompressori tuottaisi normaalin lämmitystehon vaikka keruuliuosanturit näyttäisi omiaan.

Tilaa huolto tutkimaan vikaa ja kerro näistä vikaoireista tilausta tehdessä. ;)

9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa KimmoR

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 14
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Ekowell EVT600 ja jatkuva käynti
« Vastaus #10 : 05.12.23 - klo:17:37 »
Jesh, perjantaina tulossa tänne päin Suomea, käy paikalla piipahtamassa. Sama oli puhelindiagnoosi jonka sain :)

Poissa KimmoR

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 14
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Ekowell EVT600 ja jatkuva käynti
« Vastaus #11 : 14.12.23 - klo:11:18 »
Laitetaan nyt loppuyhteenvetoa:
Sensorivikahan tämä oli loppuviimeksi. Maahan-nesteen sensori vuosien varrella ottanut siipeensä kondensiosta. Rakensin vanhaan messinkihylsyyn uuden PT100:sta ja asensin paikalleen. Nyt lämpötila-ero maasta-maahan -nesteessä se "normaali" 2-3 C.

Jatkuva-käynti vain omaa kuvittelua kun maanesteestä ei näyttänyt energiaa lähtevän.