Nyt kun pakkasia alkoi tulla huomasin maalämpöpumpusta seuraavaa:
- Kompura käy lähes koko ajan
- liuos maasta/ maahan lämpötila-ero pysyy olemattomana, maahan siis menee lähes saman lämpöistä nestettä kuin sieltä tulee. Aiemmin lämpötila-ero ollut 1,5 - 2 asteen luokkaa talvella, eli lämönvaihdin ottaa energiaa jostain. Nyt kun lämpötila-eroa ei ole niin ei taida ottaa.....
- Lauhdutuslämmöt ei nouse millään kuin jonnekin 43 asteeseen
- Kuumakaasu vajaassa. 90 asteessa
Aluksi ajattelin että liuos-maahan -lämpöanturi olisi rikki mutta nyt tuo jatkuva käynti alkaa ihmetyttää, pakkasta kuitenkin vasta -10C ja tällaista ei ole aikaisempina parina talvena tullut vastaan.
Alasäiliön rajat 33-50C (+2C astetta lattiakierron erotus)
Yläsäiliön 52-70C
Differenssi 7C
Lattiaan menee 32C ja tulee 30C vettä
EDIT: muutin differenssin 5C asteeseen, jolloin alasäiliön yläraja putosi alle tuon mihin lauhdutin pystyy (n. 43C) ja kompuran käynti vähän rauhoittui. Mutta jotain häikkää tuossa tuntuu olevan - katsoin logeja (kaikki menee siis talteen) ja jossain kohtaa saunomisen yhteydessä alasäiliön rajat nousivat 45-50C välille ja kompura oli huutanut putkeen aikas pitkän aikaa että oli tuonne saanut lämmöt nostettua.
Lauhdutin menossa? Mitä tässä voisi kokeilla, mailia jo laitettu Ekowellin suuntaan....