Alle 6kk käytössä ollut invertteri Aries 6 on mennyt viikon sisään kolmesti vikatilaan. Tukitiketti kiireellisellä prioriteetilla on avattu Gebwellin huoltoon jo muutama päivä sitten, mutta kun kukaan ei ole ottanut sitä vielä käsittelyyn niin kysytään foorumin tietäjiltä
Ongelmat alkoivat sen jälkeen kun keväiset kelit tulivat eli päivällä ulkolämpötila n. +8c ja yöllä -10c. En tosin tiedä onko tällä mitään tekemistä asian kanssa. Kuvaan tässä pumpun toimintaa eilisestä päivästä alkaen kohti yötä:
- Päivällä ulkolämpötila n. +8c, kompressorin kapasiteetti 18% eli minimi. Menoveden lämpötila 26c. Höyrystimen lämpötila -1c
- Kello 18 ulkolämpötila laskee, kompressorin kapasiteetti alkaa nousta ja höyrystimen lämpötila alkaa laskea.
- Kello 22:35 ulkolämpötila -2c, kompressorin kapasiteetti 87%, menoveden lämpötila 28c. Höyrystimen lämpötila on laskenut tasaisesti ja on nyt -24c.
- Kello 22:40 höyrystimen lämpötila piikkaa -70c, ohjainlaite sammuttaa kompressorin ja menee vikatilaan.
- Kello 22:45 höyrystimen lämpötila palautuu jonnekin +6c tietämille.
- Lämmönteko jatkuu sähkövastuksilla.
Koneessa on muuttuvanopeuksinen keruupumppu ja sen nopeus on ollut koko yllä mainitun ajanjakson 40%. Kyseinen 40% on asetuksissa määritetty minimiksi tehtaalla. Osaako joku kylmäainetekniikkaa tunteva sanoa onko tuollaiset -24c höyrystimen lämpötilat ylipäänsä normaaleja? Voiko joku ongelma keruupiirissä (tukkeutunut sihti?) aiheuttaa tällaista? Olen parhaillaan lomamatkalla enkä pääse tätä heti tarkistamaan.
Jos ongelman ratkaisemiseksi tarvitaan muita mittaustietoja niin kertokaa toki, toimitan parhaani mukaan.
Edit: Vikatilanteessa pumppu antaa vikakoodeiksi
+ Höyrystin lt. Piiri 1: -50.23 °C
+ Matalapainekytkin Piiri 1: Hälytys
+ LOP Piiri 1: Hälytys