Hei,
Täällä tuli sama vika kolmesti toukokuussa 2022 juuri samaan aikaan, kun talon läheisellä tiellä tehtiin sähköverkon töitä. Töiden aikaan oli lyhyitä sähkökatkoja siten, että IV-konekin meni hetkeksi pois päältä. Juttelin yhden Niben tuoteasiantuntijan kanssa ja hän epäili, että jännitekuoppa on aiheuttanut asian. Tämä meni yksi yhteen sen kanssa, että vikoja ei enää tullut, kun sähkötyöt olivat valmiit.
Nyt lokakuussa 2023 on muutaman kerran tullut pieni jännitekuoppa siten, että valo on välkähtänyt. Ja myös kaksi kertaa tuo sama invertterin yhteysvika.
Olen melko varma, että jännitekuoppa on syypää. Ainakin kaikkien viiden kerran aikana on löytynyt ajallinen yhteys havaittuihin jännitekuoppiin.
Joka kerta olen vain kuitannut vian näytöltä ja kompura on lähtenyt nätisti käymään. Mutta minua ärsyttää, että eikö MLP voisi tehdä tätä itse, kun toteaa jännitteiden olleen ok riittävän pitkään?
Alkaa nimittäin stressaamaan lähteä talvella reissuun.
Edit: Nyt sama vika on tullut jo kuudesti lyhyen ajan sisällä (8.-10.10.2023).