Kirjoittaja Aihe: IVT HT E9 legionella-ajo ja lämpimän käyttöveden ajallisen rajoittaminen  (Luettu 749 kertaa)

Poissa TRa

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 11
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Tervehdys,

Minulla on Carrier 30NQ C9 NH -maalämpöpumppu. Asennettu 2011. Vastaa ilmeisesti mallia IVT HT E9.

Olen ajastanut legionellatoiminnon (käyttövesihuippu) 14 vuorokauden välein. Olen lisäksi ajastanut, että lämmintä käyttävettä ei lämmitetä yöaikaan. (Tämän eston tavoitteena on ehkäistä turhia käynnistyskertoja.)
Huomasin nyt, että legionellatoiminto ei ole mennyt päälle yli kuukauteen, koska se on ilmeisesti yrittänyt legionellalämmitystä siihen aikaan kun on lämpimän käyttöveden teko kielletty.

Onko joku paininut saman asian kanssa ja onko keksinyt jotain ratkaisua?

Itselle tulee mieleen, että pitäisikö luopua lämpimän käyttöveden ajastuksesta ja lisätä lämpimän käyttöveden kytkentäerotus vain isommaksi. Jos tämä on ratkaisu, niin minkälaisia arvoja olette käyttäneet käyttöveden asetusarvolle ja sen kytkentöäerotukselle.

Kiitoksia etukäteen!

Poissa eeeti

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 8
  • Maalämpöfoorumi
Mulla kohteessa ei ole käyttöveden tekoa rajoitettu ollenkaan. Käynnistysrajat olen laittanut aika laajalle, noin 42/60C joten ei ihan pienestä käyttöveden tarpeesta tee turhia käynnistyksiä. Yölläkin tekee sopivasti käyttöveden lämmitysjakson päätteeksi kun laskenut sopivan lähelle käynnistysrajaa.

Poissa mnk

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 673
  • IVT 11E HT+/203m/2006
Täällä legionella-ajo kerran kuussa. Ihan riittävä ja vesi  ei loju. Olen kokeillut saisiko pörssisähköä varten kulutusvaikutusta aamuyön tunneille ja kielto käytöveden  lämmitykselle muulle ajalle. Lisäksi varaajan tavoitelämpö nostettu ylemmäs. Erillisen 300L varaajan eristystä parannettu myös.  Lämminvesi riittää  hyvin koko vuorokaudelle vaikka pitkä lämmityskielto päällä.  Sähkönkulutuksessa yöpiikki selkeästi näkyy, mutta ei sillä kulutusvaikutusta saa miinukselle.  Mutta tässä on yksi mielenkiintoinen  piirre. Bugivent eli vaihtoventtiili tekee työkierroksia vähemmän  ja kuluu todennäköisesti vähemmän ja kestää pidempään? Nyt menossa kolmas ja on  haniwelli  kolmitieohjain.   Käyttöä maalämmöllä vanhassa talossa  on takana hieman vajaa 20v ja talolla yli tuplat.

Päivälämpöjä pudotettu  hieman ja iv kone ohjelmoitu työpäivinä pienelle  poissa kotoa  pudotukselle, mutta lopputulos on sähkönkulutuksessa, että käyttövaikutus kalliimman ajan aikaan on vieläkin kunnolla positiivinen.  Todennäköisesti otetaan kiinteällä hinnalla oleva soppari eikä pörssisopimusta. Iv koneen vaihdolla tuli myös sähkösäästöä  kun vastusta ei tarvitse   0  -    -15 pakkasella. Kylmemmästä ei tiedä vielä kun ei ole ollut.