Joops, mulla ei oo sähkövastuksia ja hyvä se olis lattialämmitys noissa märkätiloissa kuitenkin pitää. Olis vaan kiva pitää kaikki mahdolliset muut lattiapinnat mahdollisimman viileinä näin kesäaikaan, mutta minkäs teet.
Mulla on kans kiertopumppu 100 % teholla.
Tein eilen vähän lisää empiirisiä kokeita.
- Tolla ~5 L/min virtauksella kone poksahti pois päältä edelleen 1-2 minuuttia käynnistymisestä.
- Avasin toisen vessan piirin lisää ja virtaus nousi ~7,5 L/min. Kone kävi, mutta lähtölämmöt heilahti aika nopeasti ihan katkaisulämmön tuntumaan 39,8-39,9 C.
- Avasin vielä KHH piirin ja virtaus nousi ~9,5 L/min ja tällä se pysyi päällä kunnes paluu oli 27 C ja luultavasti pysäytti ihan paluulämmön perusteella itsensä (minimi piirilämpöasetus siis 24 C).
Eli kyllä se vaan tuo kierron hitaus sitä nyt harmittaa. Ei toimi on/off pumppu tämmösessä käytössä. Vaihtoehdot siis lienee lämmitellä taloa vähä muistakin nurkista, tai sitten nostaa tota lähtevän veden maksimilämpötilaa. Ei mitään hajua mikä on järkevä maksimiraja tuolle ja tietty jos sitä kovasti nostan niin nousee kaasujen lämmöt yms.
Kulutuskysymykseen:
Näillä viimeisillä asetuksilla näyttää nyt lämmittävän viileäksi päässyttä lattiaa ~4 h välein ja hörppää joka kerta ~0,3 kWh, eli sen vajaa 2 kWh ottaa vuorokaudessa lämmitykseen.