Yksipatterikierroilla ja lattialämpöpiireillä lienee omat kiertopumppunsa? Jos on tai jollei ole ja asentaa yksiputkipattereille oman kiertonsa, voi tämän piirin paluusta imeä osan suoraan saman piirin lähtöön (sopivan linjasäätöventtiilin säätämänä), jolloin patteriverkoston kiertonopeutta voi kasvattaa samalla, kun paluun lämmittävä vaikutus lattialämpöpiiriin vähenee piirien välisen virtauksen pienentyessä. Yksiputkipiirissä kannattaa pitää melko kovaa virtausta ja eropainetta, jotta kiertovesi viilenee mahdollisimman vähän matkan varrella, kun pienemmän osan virtauksesta tarvitsee kulkea peräkkäisten pattereiden kautta. Nykyaikaisten kiertopumppujen suhteellisesta tai varsinkin paine-erosäädöstä lienee enemmän haittaa kuin hyötyä tällaisen yksiputkijärjestelmän tarpeisiin (jokin vakiokierrosnopeus luultavasti toimii paremmin). Samalla lähtevän virtauksen lämpötilan voi periaatteessa minimoida (mikä on lämpöpumpun tuottosuhteen optimoimiseksi yleensä toivottavaa), kun lähtevän ja palaavan virtauksen lämpötilaero on pieni. Lattiapiiriin palaavan virtauksen määrä kannattaisi säätää juuri rajoille, jossa lähtevän virtauksen lämpötila pysyy tarvittavan lämmityskäyrän alapuolella.