Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman.
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo + autotalli ”Veranta” ALAJÄRVI (Etelä-Pohjanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 32 °C - menovesi lämpötila max 35 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -30 °C
- Talon alakerta 2007: Laminaatti-Lattialämmitys, 21°C, 102 m2, 275 m3 46,1 W/m2 4,71 kW 14 493 kWh
- Talon yläkerta 2007: Laminaatti-Lattialämmitys, 21°C, 80 m2, 176 m3 39,2 W/m2 3,14 kW 8 022 kWh
- Tallirakennus 2007: Kivi-Lattialämmitys, 15°C, 43 m2, 116 m3 72,6 W/m2 3,12 kW 6 474 kWh
- Lämpökanaali CALPEX QUADRIGA H32+32/S28+22/142, pituus 11m, dT=4K 9,3 kPa 0,10 kW 887 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 49 W/m2 11,07 kW 29 876 kWh
• Kiinteistö yhteensä 225 m2 568 m3 5,0 COP 10,8 kW 29 876 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus -0,8 kW -2 155 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve 10,0 kW 27 721 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,191 m3 / 50 °C 3,3 COP 1,06 kW 4 400 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,0 kW 32 121 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 11,8 kW 32 121 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 225 m2 143 kWh/m2 4,7 SCOP 11,8 kW 32 121 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 11,8 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 11,8 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -30 °C - Maasta kerätään ( 4,7 COP) 9,5 kW 25 272 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 6 849 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 6 849 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä sähköllä! 0 kWh
• Tarvitaan vähintään 267 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 20 m maaporausta. Poraussyvyys 267 m
- Kaivon aktiivisyvyys 261 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 267 m. Putkea kaivossa yhteensä 534 m
-
Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 50 m. (Painehäviö 13,1 kPa) 2 kpl PE50x4.6 100 m Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,67 l/s = 40,2 l/min = 2412 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,67 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,4 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 676 litraa 156 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,67 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,4 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 823 litraa 86 kPa = Arveluttava
- Kaivo, painehäviö 0,67 l/s virtaus PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,4 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 988 litraa 54 kPa = 0,54 bar
Tai
vaakakeruulla:
- kostea savi, vähintään 666 m = 2 x 340 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,1 m. Vol 773 ltr 44 kPa = 0,44 bar ...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.