Koetin tehdä laskelman ja
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 9,3 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista
B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo + talousrakennus ”Ilkka.Hellsten” OULU (Pohjois-Pohjanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 47 °C - menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -32 °C
- Kellari 1945: -Patterilämmitys, 20°C, 76 m2, 152 m3 26,6 W/m2 2,02 kW 6 260 kWh
- Keskikerros 1945: -Patterilämmitys, 20°C, 106 m2, 265 m3 36,2 W/m2 3,84 kW 10 400 kWh
- Vintti 1945: -Patterilämmitys, 20°C, 30 m2, 29 m3 34 W/m2 1,02 kW 2 505 kWh
- Talousrakennus 2018: -Patterilämmitys, 14°C, 45 m2, 108 m3 41,5 W/m2 1,87 kW 3 389 kWh
-
- Lämpökanaali CALPEX QUADRIGA H25+25/S28+22/142, pituus 15m, dT=4K 3,4 kPa 0,18 kW 1 609 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 35 W/m2 8,93 kW 24 162 kWh
• Kiinteistö yhteensä 257 m2 554 m3 3,5 COP 8,6 kW 24 162 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus -0,8 kW -2 260 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve 7,8 kW 21 902 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,127 m3 / 50 °C 3,3 COP 0,72 kW 3 000 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,0 kW 24 901 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 9,3 kW 24 901 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 257 m2 97 kWh/m2 3,5 SCOP 9,3 kW 24 901 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 9,4 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 9,3 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -31 °C - Maasta kerätään ( 3,5 COP) 6,6 kW 17 696 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 7 205 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 7 205 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 1 439 kWh
•
Tarvitaan vähintään 207 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 30 m maaporausta. Poraussyvyys 207 m
- Kaivon aktiivisyvyys 201 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 207 m. Putkea kaivossa yhteensä 414 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 6 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,5 l/s = 30 l/min = 1800 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,5 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 439 litraa 62 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,5 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 553 litraa 36 kPa = 0,36 bar
Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, vähintään 496 m = 2 x 250 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,3 m. Vol 502 ltr 21 kPa = 0,21 bar
...
En ole ihan varma, olenko ymmärtänyt kaikki antamasi tiedot oikein. Jos huomaat virheitä, kerro niistä.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.[/b]
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.