Koetin tehdä laskelman.
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos:Hallirakennus ”TPLH” TERVOLA (Lappi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 23 °C - menovesi lämpötila max 24 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -34 °C
- Hallirakennus 2024: Kivi-Lattialämmitys, 18°C, 288 m2, 1728 m3 49,6 W/m2 14,29 kW 34 921 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 50 W/m2 14,29 kW 34 921 kWh
• ERITTELY Osuus Max teho Osuus Energiaa/a
Johtumishäviöt 93,8% 13,40 kW 93,7% 32 707 kWh
Ilmanvaihto, ( jälkilämmitys Sähköllä ) 5,4% 0,78 kW 4,9% 1 695 kWh
- josta sähköllä, jälkilämmitys asetusarvo +13 °C -4,9% -0,70 kW -3,6% -1 252 kWh
- maalämmöllä 0,5% 0,08 kW 1,3% 443 kWh
Vuotoilmat 5,7% 0,81 kW 5,1% 1 770 kWh
Lämmönsiirtokanaali 0,0% 0,00 kW 0,0% 0 kWh
Maalämmöllä yhteensä 100,0% 14,29 kW 100,0% 34 921 kWh
• JOHTUMISHÄVIÖIDEN ERITTELY Ala Osuus Teho Osuus Energia
Alapohjat 288,0 m2 6 % 0,92 kW 16 % 5 490 kWh
Yläpohjat 288,0 m2 13 % 1,90 kW 12 % 4 150 kWh
Umpiseinän ala 369,6 m2 24 % 3,43 kW 21 % 7 479 kWh
Ovet 41,0 m2 40 % 5,70 kW 36 % 12 417 kWh
Ikkunat 21,6 m2 10 % 1,45 kW 9 % 3 171 kWh
• Johtumat yhteensä 1 008,2 m2 94 % 13,40 kW 94 % 32 707 kWh
• Kiinteistö yhteensä 288 m2 1 728 m3 6,2 COP 14,3 kW 34 921 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus -0,1 kW -200 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve 14,2 kW 34 721 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0 m3 / 50 °C 3,3 COP 0,00 kW 0 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,0 kW 34 721 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 14,2 kW 34 721 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 288 m2 121 kWh/m2 6,2 SCOP 14,2 kW 34 721 kWh•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 14,3 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 14,2 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -34 °C- Maasta kerätään ( 6,2 COP) 11,9 kW 29 160 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 5 561 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 5 561 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 1 252 kWh
•
Tarvitaan 2 kpl 211 m kaivoa. Kaivojen yläosassa 6 m vedetöntä ja 20 m maaporausta. Poraussyvyys 211 m
- Kaivon aktiivisyvyys 205 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 211 m. Putkea kaivossa yhteensä 422 m
- Liitäntä pumpulta jakokaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 7,7 kPa) 2 kpl PE50x4.6 20 m Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla painehäviö virtauksella 0,97 l/s (virtaus kaivoa kohden on 0,97 / 2 = 0,49 l/s = 29 l/min = 1746 l/h):
- Kaivo, painehäviö 0,49 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 906 ltr - 16 min 18 s 61 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,49 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 1139 ltr - 20 min 18 s 36 kPa = 0,36 bar
Tai vaakakeruulla:
kostea savi, vähintään 869m = 3x290 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,4 m. Vol 929 ltr - 15min 57s 33 kPa = 0,33 bar
...
Lämpökaivojen keskinäinen etäisyys laskelmassa on 25 metriä. Jos etäisyys jää pienemmäksi, tarvitaan syvemmät kaivot.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.