Havaintoja:
- kello väärässä päivässä, tai loki todella vanha (24.2.2010 2.10.32).
kannattaa pitää oikeassa ajassa, niin lokeihin tulee oikeat päiväykset&ajat
- keruun delta on käydessä SUURI, n. -20C
- imukaasu on KYLMAA, n. -20C (muistelen että minulla 2-3C plussalla, kun käyttövettä tehdään)
- keruupumppu käy 100% ja lämmönjakopumppu 80% OK
- lokiin tulee alarm codeksi 68, manuaaleista ei sitä löytynyt eikä Niben "vikakoodilistasta"
- lämmitti käyttövettä n. 12 minuttia ja sai sen juuri ja juuri yli ilmeisen käynnistysrajan
Noiden perusteella keruupuolella on jotain häikkää.
-> Onko liuosta/painetta tarpeeksi järjestelmässä?
-> Kuuluuko lorinoita kun pumppu käynnistyy?
-> sihtien puhtaus?
-> vika mittauksessa?
-> koettasin laittaa kerupumpun käymään koko ajan -> kuulee lähteekö -> näkee miten lämpötilat käyttäytyy (lokitus kannattaa pitää päällä, jotta voi palata tilanteeseen)
Onko muuten jokin syy, miksi pumput eivät ole automaattinopeudella?