- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Tieto tarvitaan mitoituksen laskemiseen.
Hämeenlinna
- Rakentamisvuosi? Onko rinnetalo?
1956 ei rinnetalo
- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus? Tieto on varsin hyödyllinen.
öljyn kulutus ollut n. 2200l/vuosi ennen ilmalämpöpumppujen asennusta (keskikerroksessa 1kpl ja yläkerrassa 1kpl)
- Patterilämmitys vai lattialämmitys?
Kellarissa laittialämpö pl. autotalli, keskikerroksessa 50/50 lattialämpö ja patterit, ylhäällä patterit. Lisäksi ilpit.
- Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto?
painovoimainen, jota tehostettu kanavapuhaltimilla kylppärissä ja wc:ssä. Lisäksi liesituuletin hormiin.
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus.
Ulkomitat 8,5m * 9m
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus?
Purua, lisäksi laitettu 2x tuulensuojalevyt ja villaa. Kokonaispaksuus lähes 40cm
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)?
3
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)?
Kellari n. 25m2, Keskikerros n. 63m2, Yläkerta n. 42m2
- Huonekorkeudet kerroksittain?
Kellari: 2,2m, Keskikerros: 2,6m, Yläkerta: 2,1m
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus?
Kellarissa maanvarainen betonilaatta, lämpimiin tiloihin laitettu styroxia uuden valun alle, määrästä ei tietoa
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus?
"yläkolmiossa" purua ja puhallusvillaa,
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden yhteisala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi?
80-luvun 2-lasiset ikkunat, joiden pinta-ala normaali
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä?
Autotalli kellarissa, pidetään vain sen verran lämpöä, että pysyy plussan puolella, mitat n. 9m*4,5m
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.)
Oleskelu- ja makuutiloissa 21c, kellarin kylpyhuoneessa 23c
- Jos on tiedossa rakennuksen ulkovaipan U -arvoja, olisi niistä kovasti hyötyä laskennassa.
ei tiedossa

Toivottavasti näiden tietojen perusteella saa laskelpaa tehtyä.
« Viimeksi muokattu: 06.09.23 - klo:09:16 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 701
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö: OKT Hämeenlinna, Saneerauskohde
« Vastaus #1 : 06.09.23 - klo:09:16 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 7,3 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Rintamamies -tyyppinen talo  ”jashka”   HÄMEENLINNA   (Kanta-Häme)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 47 °C  -  menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -28 °C
- Kellarikerros 1956: Kivi-Lattialämmitys, 23°C, 25 m2, 55 m3  *   * 52,6 W/m2   1,31 kW   4 922 kWh
- Keskikerros 1956: -Patterilämmitys, 21°C, 63 m2, 164 m3       50,2 W/m2   3,17 kW   7 889 kWh
- Talon yläkerta 1956: -Patterilämmitys, 21°C, 42 m2, 88 m3       49,4 W/m2   2,08 kW   5 045 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   50 W/m2   6,56 kW   17 855 kWh

• Kiinteistö yhteensä   130 m2   307 m3   3,5 COP   6,3 kW   17 855 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus      -0,6 kW   -1 585 kWh

• Rakennuksen lämmitystarve            5,8 kW   16 270 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,174 m3 / 50 °C   3,3 COP   0,96 kW   4 000 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja          0 kWh   0,0 kW   20 270 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            7,3 kW   20 270 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
 Yhteensä   130 m2   156 kWh/m2   3,4 SCOP   7,3 kW   20 270 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      7,3 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   7,3 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka         -28 °C 

- Maasta kerätään          ( 3,4 COP)   5,2 kW   14 376 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      5 894 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   5 894 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä  sähköllä!          0 kWh

Tarvitaan vähintään 167 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 30 m maaporausta.   Poraussyvyys   167 m
- Kaivon aktiivisyvyys 161 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 167 m.   Putkea kaivossa yhteensä 334 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,7 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m 

  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.               

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,4 l/s = 24 l/min = 1440 l/h:               
- Kaivo, painehäviö 0,4 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 361 litraa   33 kPa = 0,33 bar
 Tai vaakakeruulla:               
- kostea savi, vähintään 346 m = 2 x 170 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 368 ltr   12 kPa = 0,12 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
« Viimeksi muokattu: 06.09.23 - klo:14:58 kirjoittanut tomppeli »

Poissa jashka

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö: OKT Hämeenlinna, Saneerauskohde
« Vastaus #2 : 06.09.23 - klo:10:32 »
Kiitos laskelmasta! Samansuuntaisia laskelmia minulle on tarjousten muodossa lähetetty. Minulle on tarjottu Thermia Legend -pumppua. Ymmärsinkö oikein, että osittaisen patterilämmityksen vuoksi tulisi valita Legend 10 -malli, koska B0W55-olosuhteessa laskelmassa vaadittu 7,3kW teho ei toteudu? (Täältä laitteen tekniset tiedot http://www.tcmadmin.thermia.se/docroot/dokumentbank/Legend_TD_BWLE01TD0202_EN_X030701en.pdf)

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 701
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö: OKT Hämeenlinna, Saneerauskohde
« Vastaus #3 : 06.09.23 - klo:15:02 »
8 kW (=7kW @ B0 W55) lämmitystehoinen riittäisi laskelman mukaan noin -25 C pakkasille.