Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö OKT Kaarina  (Luettu 702 kertaa)

Poissa talokalliolle

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Mitoituspyyntö OKT Kaarina
« : 12.10.23 - klo:21:54 »
Moi,
Saisinko arvion maalämpöjärjestelmän mitoituksesta oheisilla tiedoilla?
Talo on kallion päällä, noin 50m korkeudella merenpinnasta.

- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Kaarina
- Rakentamisvuosi? Onko rinnetalo? 2024, on rinnetalo. Puolet talosta tuulettuvan alapohjan päällä ja puolet kellarin päällä. Kellari autotallina, lämmintä tilaa.
- Patterilämmitys vai lattialämmitys? Lattialämmitys
- Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla
- Lämmitettävän rakennuksen ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus. Yläkerta: 53.8m, kellari 33.2m, yhteensä 87m
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus? Kellari 0,17 W/(m²K) 400mm eristeharkko, yläkerta 0.16 W/(m²K) puurunko villaeristeellä
- Kerrosten lukumäärä? 2 kerrosta
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)? Yläkerta 151 m2, kellari 55m2
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus? 75 m2 osalta eristetty ontelolaatta, eristettä harkon alla EPS100 170mm ja päällä 50mm.
Autotallin lattia maanvarainen betonilaatta, eristeenä 100mm Finnfoam
- Huonekorkeudet kerroksittain? Kellari 2.5m, yläkerta 2.9m
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus? 100mm levyvilla + 400 mm puhallusvilla
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden yhteisala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi? 3-lasiset, U-arvo 0.80. Normaalia suurempi yhteisala ikkunoissa
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä? Ei lämpökanaalia eikä muita lämmitettäviä tiloja
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.) Autotalli pidetään noin +12 asteessa

Kiitos!
« Viimeksi muokattu: 13.10.23 - klo:15:38 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 632
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö OKT Kaarina
« Vastaus #1 : 13.10.23 - klo:15:39 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Uudisrakennus  ”talokalliolle”   KAARINA   (Varsinais-Suomi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 32 °C  -  menovesi lämpötila max 35 °C               
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -25 °C               
- Kellarikerros 2024: Kivi-Lattialämmitys, 19°C, 55 m2, 138 m3       24,9 W/m2   1,37 kW   4 206 kWh
- Yläkerta 2024: Laminaatti-Lattialämmitys, 22°C, 151 m2, 438 m3    29,4 W/m2   4,44 kW   12 293 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         28 W/m2   5,81 kW   16 499 kWh
• Kiinteistö yhteensä   206 m2   575 m3   5,0 COP   5,5 kW   16 499 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus      -0,7 kW   -2 041 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve            4,8 kW   14 458 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,198 m3 / 50 °C   3,3 COP   1,06 kW   4 400 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,0 kW   18 858 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            6,6 kW   18 858 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
 Yhteensä   206 m2   92 kWh/m2   4,5 SCOP   6,6 kW   18 858 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      6,6 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho ) 6,6 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -25 °C

- Maasta kerätään          ( 4,5 COP)   5,3 kW   14 642 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      4 216 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   4 216 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa        1 546 kWh

Tarvitaan vähintään 225 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 45 m vedetöntä ja 1 m maaporausta.   Poraussyvyys   225 m
- Kaivon aktiivisyvyys 180 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 225 m.   Putkea kaivossa yhteensä 450 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 4,1 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m

  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,42 l/s = 25,2 l/min = 1512 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,42 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 474 litraa   47 kPa = 0,47 bar
 Tai vaakakeruulla:               
- kostea savi, vähintään 325 m = 1 x 330 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 0,9 m. Vol 307 ltr   49 kPa = 0,49 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 632
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö OKT Kaarina
« Vastaus #2 : 14.10.23 - klo:08:23 »
Tekemässäni laskelmassa on oletettu, että kalliossa veden pinta olisi lähes merenpinnan tasossa (-45 m).
(Ilmoitettu meren pinta rakennuskohdasta -50 metriä.)
Tämä lisää kovasti kaivon poraussyvyyttä.
Todellista veden tasoa kaivossa on mahdotonta ennustaa, kun ei tunneta paikallisen maaston topografiaa ja kallioperän railoisuutta.

Poissa talokalliolle

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö OKT Kaarina
« Vastaus #3 : 14.10.23 - klo:20:18 »
Tekemässäni laskelmassa on oletettu, että kalliossa veden pinta olisi lähes merenpinnan tasossa (-45 m).
(Ilmoitettu meren pinta rakennuskohdasta -50 metriä.)
Tämä lisää kovasti kaivon poraussyvyyttä.
Todellista veden tasoa kaivossa on mahdotonta ennustaa, kun ei tunneta paikallisen maaston topografiaa ja kallioperän railoisuutta.

Kiitos laskelmasta, tästä oli kovasti apua. Arvelin näin itsekin, että kaivo on syytä porata melko syväksi, jotta riittävä aktiivipituus saavutetaan.