Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö OKT, Kymenlaakso, Hamina, Öljystä --> Maalämpöön  (Luettu 525 kertaa)

Poissa Arska62

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Omakotitalo Haminasta 25 km pohjoiseen
Rinnetalo, rakentamisvuosi 1976, yläkerta tiiliverhous, alakerta lecaharkko
Polttoöljyn vuosikulutus n. 3500 ltr
Patterilämmitys, alakerrassa 50 m2 myös lattialämmitys
Painovoimainen ilmanvaihto
rakennuksen mitat 9 x 13 m
2 kerrosta, alakerrassa 67 m2 puolilämmintä tilaa
Huonekorkeudet 2,4 m
Alapohja maavarainen, lämpöeristys 2 x 50 mm solumuovi
Yläpohja karhuntalja eristys 300 mm
Normaalit ikkunat, alkuperäiset 3 lasiset
« Viimeksi muokattu: 26.09.23 - klo:06:31 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 660
  • Vanha pieru!
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 11 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo  ”Arska62”   HAMINA   (Kymenlaakso)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 47 °C  -  menovesi lämpötila max 54 °C   
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -27 °C
- Talon alakerta 1976: -Patterilämmitys, 19°C, 113 m2, 271 m3       38,5 W/m2   4,35 kW   10 674 kWh
- Talon yläkerta 1976: -Patterilämmitys, 22°C, 113 m2, 271 m3       52,3 W/m2   5,91 kW   14 369 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         45 W/m2   10,26 kW   25 043 kWh
• Kiinteistö yhteensä   226 m2   542 m3   3,5 COP   10,0 kW   25 043 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus   -0,9 kW   -2 161 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve         9,1 kW   22 882 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,216 m3 / 50 °C   3,3 COP   1,16 kW   4 800 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,0 kW   27 682 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            11,0 kW   27 681 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
 Yhteensä   226 m2   122 kWh/m2   3,4 SCOP   11,0 kW   27 682 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      11,1 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho ) 11,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -27 °C

- Maasta kerätään          ( 3,4 COP)   7,8 kW   19 645 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      8 037 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   8 037 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä  sähköllä!          0 kWh

Tarvitaan vähintään 211 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 20 m maaporausta.   Poraussyvyys   211 m
- Kaivon aktiivisyvyys 205 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 211 m.   Putkea kaivossa yhteensä 422 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 7,1 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m

  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,54 l/s = 32,4 l/min = 1944 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,54 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 446 litraa   74 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,54 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 563 litraa   43 kPa = 0,43 bar
 Tai vaakakeruulla:               
- kostea savi, vähintään 456 m = 2 x 230 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 468 ltr   22 kPa = 0,22 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Poissa Arska62

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Suuret kiitokset. Lämpökaivon syvyys on huolestuttanut, kun toisen toimittajan mielestä 200 m on riittävä ja toisen mielestä vähintään 220 m. Kuitenkin lienee, mitä syvempi sitä parempi.