Daikin Altherma invertteri ei aja täysillä
« : 07.01.24 - klo:13:24 »
Laite on 9v vanha EGSQH-A9W. Nyt tänä syksynä se on alkanut temppuilemaan siten ettei se aja lämmityskäytöllä täysillä. Käyttövettä tekee normaalisti. Eli nyt kahdenkympin pakkasilla sen antoteho (laskettu veden virtauksesta ja lämpoötilaerosta)  jää alle 10kW kun aikaisempina talvina se on pelkällä kompuralla antanut 12 kW. Myös ottotehosta näkee ettei laite tee hommia täysillä vaan mitattu ottoteho jää noin 4,5 kilowattiin kun aikasemmin sen ottoteho on ollut 5,2kW. Nostaa menoveden sinne 57 asteeseen kuin ennenkin mutta vesipumppu pyörittää vaan 10 litraa minuutissa. Sen pitäisi olla mielestäni suurempi jolloin tehoa tulisi lisää. Laite ei seuraa delta-t asetusta. Olen kokeillut 3-5-7 asteen asetusta mutta toteutuva on 10-14 astetta. Kun annan käyntiluvan sähkövastuksille, se alkaa toimimaan kuten pitää. Mistähän alkaisi etsimään vikaa? Laite itse ei herjaa mitään ongelmaa missään.

Poissa Forso

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 49
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Daikin Altherma invertteri ei aja täysillä
« Vastaus #1 : 07.01.24 - klo:21:58 »
Itse itselle vastaten, oisko lämmityspiirin sihti tukossa? Tuo on vaihtoventtiilikone ja kun alkaa tekemään käyttövettä, nousee virtaus 28-30 litraan minuutissa kun lämmityskäytöllä se virtaa vaan 10-11 litraa. No, kun huomenna pitäs lauhtua, niin voi kokeilla sihdin putsaamista. Manuaalit luettu ja sihti löydetty kuorien alta. Ohjeissa muuten luki että se sihti pitäs tarkastaa / huoltaa kerran vuoteen mutta nyt päässyt huoltoväli yli yhdeksän vuotta....

Poissa Forso

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 49
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Daikin Altherma invertteri ei aja täysillä
« Vastaus #2 : 09.01.24 - klo:19:12 »
Ei auttanut putsaaminen, eikä siellä juuri mitään shaibaa ollutkaan. Samalla kun oli kopat auki, mittailin hieman. Lämmityspumpun nopeutta säädetään 0-10V ohjeella. Tai oikeammin PWM-signaalilla mutta se kuitenkin on mitattavissa yleismittarilla. Kun ohje on 0,5VDC, ajaa pumppu täysiä eli noin 30 litraa minuutissa. 10VDC ohjeella se pysähtyy. Kun laite aloitti käyttöveden lämmityksen, pääsin tutkimaan hyvin tilannetta. Siitä sain selville että pumppu seuraa nopeusohjetta ja myös kompressori meni lähes max nopeudelle eli pumppu sekä ohjaus on siltä osin kunnossa. Sitten laite alkoi taas lämmittämään taloa ja nopeusohjeeksi tuli 6,5VDC jolloin pumppu jatkoi sitä 10-11litraa minuutissa tahtia, joka on siis oikea nopeus ohjeeseen nähden. Aseteltu delta-t 3 astetta ja toteutunut 12. Kuitenkaan se vauhti ei siitä kasvanut. Lähtövesi nousi 57 asteeseen, kompressori pyöri ehkä 80% nopeudella ja lähtöteho 9-10 kW vaikka koneessa olisi ruutia ja talossa lämmöntarvetta. Sitten tein radikaalin ratkaisun ja irrotin pumpun nopeusohjeen kaapelin piirikortilta. Pumppu nosti heti nopeuden täysille tuottaen 29-30 litraa minuutissa virtausta. Delta-t pieneni kolmeen asteeseen. Kun lähtöveden lämpötila nousi yli 50 asteen, alkoi kompressori selkeästi nostamaan kierroksia ja lopulta kompura pyöri max ottotehollaan ottaen 5,2kW, sis pumppujen kuorma. Eli sain kikkailtua vehkeen täydelle teholle joten voidaaan todeta että laitteet kyllä pelaa. Palautin nopeusohjeen liittimen paikoille ja tilanne meni ennalleen eli aliteholle taas. No tänään, kun ollaan miltei nollakelissä, kaikki on ihan kuin ennenkin! Delta-t toteutuu kaikilla pyydetyillä asetusarvoilla, mitä kokeilin. Menee kyl ihan yli hilseen tuon vehkeen toiminta. Noh, odotellaan seuraavia pakkasia ja katsotaan, mistä silloin tuulee...