Talo siis 1971, 95 lämmintä neliötä, ikkunat/ovet uusittu, ja talo lämpökuvattu ennen ostoa eikä mitään mainitsemisen arvoisia vuotoja ole. Mukavan lämmin talo.
Laskin karkeasti noiden tietojen perusteella ja sain tämännäköisen tuloksen:
Talo ”Tatu.R” Kokkola (Keski-Pohjanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 47 °C - menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -29 °C
- Talo 1971: -Patterilämmitys, 21°C, 95 m2, 242 m3 60,8 W/m2 5,78 kW 15 392 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 61 W/m2 5,78 kW 15 392 kWh
• Kiinteistö yhteensä 95 m2 242 m3 3,5 COP 5,6 kW 15 392 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus -0,5 kW -1 375 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve 5,1 kW 14 017 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,192 m3 / 50 °C 3,3 COP 1,05 kW 4 400 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,0 kW 18 417 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 6,6 kW 18 417 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 95 m2 194 kWh/m2 3,4 SCOP 6,6 kW 18 417 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 6,6 kW- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 6,6 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -29 °C
- Maasta kerätään ( 3,4 COP) 4,7 kW 13 048 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 5 370 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 5 370 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä sähköllä! 0 kWh
• Tarvitaan vähintään 165 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 5 m vedetöntä ja 20 m maaporausta. Poraussyvyys 165 m
- Kaivon aktiivisyvyys 160 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 165 m. Putkea kaivossa yhteensä 330 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,1 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Maalämpökoneen pitäisi nyt ottaa käyttösähköä sähkölaitokselta noin 25 kWh/ vuorokausi.Laskelma on arvauspohjainen, eikä sitä voida pitää kovinkaan luotettavana!