Nyt aamulla mitattu siitä kun putket tulee sisään taloon ja muuttuu metalliputkiksi
Pumpun käydessä
Tulo 4,2
Meno 5,8
Kaukosäätimessä samaan aikaan tulo 5,5
Lisään vielä tähän maapiirin paine 1,05
Yleisin syy näihin alipaineongelmiin on keruupiirissä huono kierto
Tähän liittyvät seikat on tarkastettu, joten syy tuskin on siellä.
Toisena syynä voi olla paisuntaventtiilin virheellinen toiminta.
Tämän selvittämiseksi tarvitaan asiansa osaavan kylmälaiteasentajan tutkimuksia.
Keruun lämpömittausten terminologiaa:
Onko "tulo 4,2" kaivosta koneelle tulevan putken lämpötila?
Onko "meno 5,8" koneelta kaivoon menevän putken lämpötila?
Jos näin on, niin silloin kaivossa ei kierrä yhtikäs mitään.
Mittasithan metalliputkesta?
Mittauskohdassa yksi kerros tavallista maalarinteippiä?
ATS