Koetin tehdä laskelman.
Tämä laskelma on tehty +15 sisälämpötilalle.
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Hallirakennus ”Puuhapaja” TERVOLA (Lappi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 21 °C - menovesi lämpötila max 21 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -34 °C
- Hallirakennus 2024: Kivi-Lattialämmitys, 15°C, 273 m2, 1365 m3 39,4 W/m2 10,77 kW 21 898 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 39 W/m2 10,77 kW 21 898 kWh
• Kiinteistö yhteensä 273 m2 1 365 m3 6,7 COP 10,6 kW 21 898 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus -1,0 kW -1 838 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve 9,6 kW 20 060 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0 m3 / 50 °C 3,3 COP 0,00 kW 0 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,0 kW 20 060 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 10,6 kW 20 060 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 273 m2 73 kWh/m2 6,7 SCOP 10,6 kW 20 060 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 10,6 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 10,6 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -34 °C- Maasta kerätään ( 6,7 SCOP) 9,0 kW 17 047 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 3 013 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 3 013 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä sähköllä! 0 kWh
•
Tarvitaan vähintään 234 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 20 m maaporausta. Poraus 234 m
- Kaivon aktiivisyvyys 228 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 234 m. Putkea kaivossa yhteensä 468 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,6 kPa) 2 kpl PE50x4.6 20 m Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,67 l/s = 40,2 l/min = 2412 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,67 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 507 ltr - 13 min 20 s 129 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,67 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 636 ltr - 16 min 33 s 68 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,67 l/s virtaus PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 781 ltr - 20 min 9 s 39 kPa = 0,39 bar
Tai vaakakeruulla:
kostea savi, vähintään 570m = 2x290 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,4 m. Vol 584 ltr - 14min 31s 30 kPa = 0,3 bar
...
+15 C sisälälämpötila onnistuu yhdellä kaivolla.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.