Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Sorvarin Thermia Atlas 4-18  (Luettu 19975 kertaa)

Poissa Sorvar

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 133
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Sorvarin Thermia Atlas 4-18
« Vastaus #80 : 26.11.21 - klo:15:51 »
Jep. Esipaine oli sen 0,5bar joten suurinpiirtein kohdillaan.

Katselin, että husdatan purkillakin pääsee nykyään kiinni tuohon thermian järkeen. Täytyy vähän tutustua siihenkin.

Poissa Sorvar

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 133
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Sorvarin Thermia Atlas 4-18
« Vastaus #81 : 22.11.23 - klo:18:03 »
Hetki vierähtänyt edellisestä. Eipä tuosta kauheasti kerrottavaa olekaan.

Pumpun järki päivitettiin ja samalla asentaja kävi nukkasihdit ym. läpi.
Tikulta ensiksi päivitti 10->13 versioon ja sitten kun huomasin, että tarjoaa 14 versioo ni soittelin soittelin asentajalle ja sain luvan päivittää 14 versioon ota päivityksellä. 80e oli tämä lysti.

Plussana päivityksessä parani jonkinverran kosketusnäytön herkkyys.
Toinen mikä oli niin asennuspuolelta löytyi sellainen kuin energiatehokkuus.
Sen kun näppäsin päälle niin näky tulevan näkyviin kulutettua sähköä, cop ym.
En tiedä mahtaako ottaa sitten noilta virtamuuntajilta sen kulutus tiedon.
Jos ottaa sieltä niin sitten laskee mukaan koko kiinteistön sähkönkulutuksen ko ne on tuolla heti mittarin ja pääsulakkeiden välis.

Täytyy vielä vähän kurkkia, että löytyykö tuolta mitään muuta mainitsemisen arvoista..

Täytyy noiden virtamuuntajien kytkentääkin katsoa kun 1 vaiheista näyttää nollaa kokoajan. On varmaan jo pari vuotta ollut sillain. Joko se rengas kypsä tai piuhas kosketushärö..

Poissa realii

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 411
Vs: Sorvarin Thermia Atlas 4-18
« Vastaus #82 : 22.11.23 - klo:19:53 »
Kuulostaa ihan siltä, että täytyy itsekin soitella oman järjestelmän asentaneelle taholle ja kysellä olisiko miten keikkoja lähiseudulla, jos joku kerta tultaisiin kanssa sopuhintaan päivittelemään pumpulle järki.

Toinen mikä oli niin asennuspuolelta löytyi sellainen kuin energiatehokkuus.
Sen kun näppäsin päälle niin näky tulevan näkyviin kulutettua sähköä, cop ym.

Näyttääkö energiatehokkuuden alla olevia tietoja ihan pumpun ensikäynnistyksestä lähtien vai onko alkanut rekisteröitymään vasta siitä hetkestä kun päivitys on tehty? Onko ainoastaan pumpun ruudulta luettavissa, vai tuleeko oikein Onlineen astikin nämä?
Thermia Atlas 3-12 + 100l puskuri 4-putkias. 230m kaivo (224m) + TurboCollector 45mm.
2-kerros rinnetalo rv. 89-90, huoneistoala 252m2 (795m3). 1-lehtiset alkup. patterit 121m2 + lattialämmitys 131m2.
Vallox 121 SE

Poissa Sorvar

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 133
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Sorvarin Thermia Atlas 4-18
« Vastaus #83 : 22.11.23 - klo:20:24 »
Näyttääkö energiatehokkuuden alla olevia tietoja ihan pumpun ensikäynnistyksestä lähtien vai onko alkanut rekisteröitymään vasta siitä hetkestä kun päivitys on tehty? Onko ainoastaan pumpun ruudulta luettavissa, vai tuleeko oikein Onlineen astikin nämä?

Ei ainakaan onlinessä näy, siinä näytöllä pysty valitsemaan päivä tai vuosi.
Varmaankin vasta tosiaan päivityksen jälkeen alkanut dataa kerään.

Poissa Sorvar

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 133
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Sorvarin Thermia Atlas 4-18
« Vastaus #84 : 19.01.24 - klo:16:17 »
On ehkä väärä palsta kysellä kun puulämmitys on täkäläisille maaputkiaivoille kirosana, mutta kysäsen silti.
Eli kun käytössä on tuo atlas 4-18 tupia ja autotallia lämmittämässä ja tuossa on tuo toinen talli lämmittämättä niin siihen voisi pienen puukattilan laittaa. Olisi mukava askarrella tuo toisessa tallissa kun olis peruslämpöö vähän. Nyt lämmitystä hoitaa tarvittaessa airrex ah-300 infrapunalämmitin.

Tuohon talliin jos laittaisi jonkun alle 30kw käänteispalokattilan ja motin,kahden vesipytyn ja puhaltimen sitten lämmittään tallia. Glykolit varmaan kannattaisi laittaa, ettei aina ole pakko pitää lämpimänä.

Olisiko mitään järkevää tapaa kytkeä atlaksen rinnalle lämmönvaihtimella tuota klapipannua esim. ylikalliiden pörssisähköpäivien varalle tai sitten edukkaan sähkön aikaan pitämään pientä lämpöö tuossa klapipannun varaajassa?

Kytkentänä maalämmössä nyt neliputkytkentä 300l puskurilla, josta shunttaus lattialämpöön atlaksen ohjaamana. (Sekä toinen käsikäyttöinen shunttaus spa osastolle.)

Toista lämmityspiiriä ei thermian mukaan tuohon saa, joten vaikka on toi em3.0 lisäkortti, joten tuonne puskuriinkaan siis ei voi turhan kuumaa vettä tuupata..

Ideoita?

Poissa aarne

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 136
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Sorvarin Thermia Atlas 4-18
« Vastaus #85 : 15.02.24 - klo:00:23 »
Senhän voit shuntata sopivaksi siellä tallin puolella sen nesteen, pienenee kanaalihäviökin.
Minulla on varaajan jälkeen vaihdin jossa pyörii propyleenit jolla lämmitän ulos. Ajattelin käyttää tuota vaihdinta ajattelemaasi tarkoitukseen jos joskus saan tallin ja innostun kattilan sinne värkkäämään. Lämmittää tosin noin asennettuna varaajaa pohjalta käsin mutta väliäkö tuolla.

Poissa Sorvar

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 133
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Sorvarin Thermia Atlas 4-18
« Vastaus #86 : 15.02.24 - klo:11:37 »
Senhän voit shuntata sopivaksi siellä tallin puolella sen nesteen, pienenee kanaalihäviökin.

Joku tämmönen mielessä olikin. Ilmeisesti jonkun asteen lämpösempänä täytyisi kulkea kuin pumpun oma lämpökäyrä?
Ikinä ei ole lämmönvaihtimien kanssa tullut pelailtua joten ei hajuakaan.

Hintaa tuollekin pannuhuoneelle tulisi aikalailla.
Kattila 3000-8000e, varaaja n.3000-4000e, piippu reilun 2000e, puhallin halliin n.500e, paisari n.500e, varaajan latausvehkeet n.500e.
Sitte kanaalinpätkä lämmönvaihdin, ripakopallinen kraanoja ym. + putkarikin varmaan tonnin pari ottaa.

Poissa poistoilma

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Sorvarin Thermia Atlas 4-18
« Vastaus #87 : 06.06.24 - klo:02:40 »
Kyseessä on Oumannin tuorein järjestelmä nimeltä Ouflex.
Ei ehkä kannata pelkkään lämpöpumpun seurantaan laittaa.
Itsellä Oumanni ohjaa ja valvoo niin paljon laitteita että melkein ainoa fiksu tapa; 2 IV konetta, 2 erillispoistoa, lämmitystä, jäähdytystä, ulkovalaistusta, vesikaivon ilmausta, suodatinvahteja, vesivuotovahtia, lämpötiloja, saattolämmityksiä, paineita sekä sitten kerää trendidataa halutuista pisteistä.

Jos haluat pelkkää lämpöpumppua seurailla niin paras tapa ois Raspberry Pi ja käyttää siinä NodeRed+Grafana+SQL ohjelmistoja datan visualisointiin ja ohjauksiin.

Mikä tuollainen Ouflex A on, pystyykö sillä säätämään lämmitystä samalla tavalla, kuin esim. Ouman C203:lla? Laitteen sanotaan olevan vapaasti ohjelmoitava, mitä se tarkoittaa käytännössä? Ohjelmointiin on Ouflex BA työkalu, onko se loppukäyttäjän saatavissa? Mitä laitteelle pystyy tekemään ilman Ouflex BA työkalua?

Poissa aarne

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 136
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Sorvarin Thermia Atlas 4-18
« Vastaus #88 : 06.06.24 - klo:19:46 »
Joku tämmönen mielessä olikin. Ilmeisesti jonkun asteen lämpösempänä täytyisi kulkea kuin pumpun oma lämpökäyrä?
Ikinä ei ole lämmönvaihtimien kanssa tullut pelailtua joten ei hajuakaan.

Hintaa tuollekin pannuhuoneelle tulisi aikalailla.
Kattila 3000-8000e, varaaja n.3000-4000e, piippu reilun 2000e, puhallin halliin n.500e, paisari n.500e, varaajan latausvehkeet n.500e.
Sitte kanaalinpätkä lämmönvaihdin, ripakopallinen kraanoja ym. + putkarikin varmaan tonnin pari ottaa.

Niin varmaan pitää olla vähän lämpimämpää kuin pumpun haluama.
Ja rahaa menöö varmaan niinkuin laskeskelitkin.=D

Tuli mieleen tuosta atlaksesta että siellähän on valikossa se "ulkoinen lisälämpö" tai jotain vastaavaa, että oliko niillä asetuksilla jotain tekoa ulkoisten pannujen viritykseen? En malta nyt tutustua aiheeseen, mutta jotenkin pyörisi sellainen mielessä.

Poissa Sorvar

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 133
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Sorvarin Thermia Atlas 4-18
« Vastaus #89 : 16.06.24 - klo:10:13 »
Nyt on parina yönä tullut invertteri hälytyksiä. Eilen vaan käynnistin uusiksi ja asensin 16.0 päivityksen. Taas yöllä oli tullut hälytykset. Nyt otin varoiks virran rajoittinen pois käytöstä (ei oo koskaan näyttänyt ykkösvaiheelle virtaa) kun herjasi tuo invertterihälytys vaihevirtoja.

Voihan olla, että tehdään jotain verkkotöitä öisin joka aiheuttaa klontteja sähköliikenteeseen.

Jos nyt vie tekee häröö ni täytyy soitella remonttia tolle..

Poissa Sorvar

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 133
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Sorvarin Thermia Atlas 4-18
« Vastaus #90 : 18.06.24 - klo:12:56 »
Nyt tuli korkeapaine hälytys. Mikähän tuon nyt on sekoittanut?

Asentajafirma epäili sulaketta tai huonoa kontaktia invertteriongelmiin.
Mutasihtiä korkeapainehälyyn.

Poissa Sorvar

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 133
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Sorvarin Thermia Atlas 4-18
« Vastaus #91 : 01.09.24 - klo:14:03 »
Paikantunut siihen, että tulee nuo häiriöt mikäli legionellakuumennus on päällä. Sen kun otti pois niin nyt on toiminut. Ilmeisesti niissä legionella asetuksissa jotain vikaa. Koitin niitä palauttaa tehdasasetuksiin, mutta ei siitäkään ollut hyötyä.

Poissa realii

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 411
Vs: Sorvarin Thermia Atlas 4-18
« Vastaus #92 : 01.09.24 - klo:19:43 »
Mistäköhän syystä legionellakuumennus aiheuttaa korkeapainehälytyksen? Joku arvo tietenkin nousee liian suureksi, mutta mikä. Noitahan voisi tietysti katsoa asentajakoodin alta toimintatiedoista, missä näkyy nuo korkeapaine, matalapaine jne. silloin kun legionellakuumennus on päällä, että miten siellä lukemat muuttuu. Sittenhän on se yksi välilehti missä näkyy miten pallero on kehyksien sisässä, että pysyykö se oikealla tontilla vai karkaako sieltä.
Thermia Atlas 3-12 + 100l puskuri 4-putkias. 230m kaivo (224m) + TurboCollector 45mm.
2-kerros rinnetalo rv. 89-90, huoneistoala 252m2 (795m3). 1-lehtiset alkup. patterit 121m2 + lattialämmitys 131m2.
Vallox 121 SE

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 414
  • L-Ässä V-7
Vs: Sorvarin Thermia Atlas 4-18
« Vastaus #93 : 01.09.24 - klo:20:17 »
Lähinnä lauhduttimelta lähtevä lämpötila näyttää liian vähän kun vaihtaa vastuksille niin painekytkin ehtii tehdä korkeapainehälytyksen.
Tarkista anturin kiinnitys
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Kuurankukka

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 10
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Sorvarin Thermia Atlas 4-18
« Vastaus #94 : 09.09.24 - klo:14:05 »
Omassa viime syksynä asennetussa Thermia Atlas 18 alkoi tulla korkeapainehälytyksiä noin viikko sitten. Käyttöveden lämmitystarvetta ollut nyt pelkästään. Syyksi selvisi, että pumpun sisällä oli kaksi sinistä noin 30 cm pituista letkua lämmönvaihtimelle, jotka tuon aiheuttivat, tukkeentuivat itsestään (mustaa muhjua täynnä). Sotkamon Porakaivon asentaja kävi nuo vaihtamassa takuuseen, kuulema joskus aikoinaan oli ollut vanhoissa pumpuissa samankaltaista ongelmaa eli tehtaalla laitettu vääräntyyppistä letkua, joka päästää hapen läpi. Nyt uudet (mustat) letkut paikallaan. Hyvin toimii jälkihuolto ja takuukorjaukset :)

Poissa Sorvar

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 133
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Sorvarin Thermia Atlas 4-18
« Vastaus #95 : 09.09.24 - klo:18:27 »
Omassa viime syksynä asennetussa Thermia Atlas 18 alkoi tulla korkeapainehälytyksiä noin viikko sitten. Käyttöveden lämmitystarvetta ollut nyt pelkästään. Syyksi selvisi, että pumpun sisällä oli kaksi sinistä noin 30 cm pituista letkua lämmönvaihtimelle, jotka tuon aiheuttivat, tukkeentuivat itsestään (mustaa muhjua täynnä). Sotkamon Porakaivon asentaja kävi nuo vaihtamassa takuuseen, kuulema joskus aikoinaan oli ollut vanhoissa pumpuissa samankaltaista ongelmaa eli tehtaalla laitettu vääräntyyppistä letkua, joka päästää hapen läpi. Nyt uudet (mustat) letkut paikallaan. Hyvin toimii jälkihuolto ja takuukorjaukset :)

Hyvä, että teilläpäin pelaa. Mun käskettiin vaan tarkastaa sähkökytkennät ku välillä tulee invertterihälyä ja välillä ylipainetta. Toivotaan, että lakkaa vallan toimimasta ennen ku takuu loppuu..

Poissa Kuurankukka

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 10
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Sorvarin Thermia Atlas 4-18
« Vastaus #96 : 10.09.24 - klo:14:52 »
Ota etukansi auki ja katso nuo lyhyet letkut (kompuran yläpuolella ja hankalassa paikassa vaihtaa)- jos on siniset niin on luultavasti syy niissä, tukossa... asentaja ihmetteli miksi tehtaalla laitettu tuollaiset uuteen, kun joskus aikoinaan oli ollut ongelmia vanhoissa pumpuissa tietyn tyyppisillä letkuilla.
(Muutaman päivän ennen korjausta toimi ilman korkeapainehälytystä, kun laski käyttöveden ylärajan 60->55 asteeseen, teki tosin silloin käyttövettä normaalia lyhyemmissä jaksoissa useammin eli ei saanut normaalisti lämmitettyä)

Poissa Sorvar

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 133
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Sorvarin Thermia Atlas 4-18
« Vastaus #97 : 14.09.24 - klo:10:41 »
Ota etukansi auki ja katso nuo lyhyet letkut (kompuran yläpuolella ja hankalassa paikassa vaihtaa)- jos on siniset niin on luultavasti syy niissä, tukossa...

Näky sie sellaset siniset puutarhaletkun pätkät olevan.

Pumppu tosiaan asennettu 2020 loka-marraskuus. Eli varmaan ihan vakio kamaa tehtaalla tuo sininen letku.

Se, että millä saa korjauksen siihen puhuttua niin on eri asia.

Poissa realii

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 411
Vs: Sorvarin Thermia Atlas 4-18
« Vastaus #98 : 14.09.24 - klo:14:00 »
Kappas vaan, täälläkin näyttäisi olevan siniset puutarhaletkut. Kuva on asennusvaiheesta ennen käyttöönottoa, niin siksi paperilappua vielä tuolla.



Minulle olisi tulossa laitteiston asennuttanut firma tässä syksyn aikana takuuvaihtamaan keruupiirin paisunta-astian seinätelineen, kun sieltä se on hiljaksiin vuotanut ja paineet laskeneet. Pitää varmaan itsekin puhua, että nuo siniset happea läpipäästävät putket vaihdettaisiin mustiin happidiffuusiosuojattuihin. Nopealla googlauksella tuo putki ei maksa yhtikäs mitään. Osaako joku sanoa, asentaako Thermia nykyään mustilla happidiffuusiosuojatuilla, ja miksi joskus on asennettu sinisillä putkilla?

Lisäys: Vai kannattaako vaihtaa ennakkoon, ellei ole vielä aiheuttanut ongelmia? Vai käykö tuossa niin, että kyllä se siitä tukkeutuu ennemmin tai myöhemmin aiheuttaen ongelmia, koska on vain vääränlaista putkea.
Thermia Atlas 3-12 + 100l puskuri 4-putkias. 230m kaivo (224m) + TurboCollector 45mm.
2-kerros rinnetalo rv. 89-90, huoneistoala 252m2 (795m3). 1-lehtiset alkup. patterit 121m2 + lattialämmitys 131m2.
Vallox 121 SE

Poissa Kuurankukka

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 10
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Sorvarin Thermia Atlas 4-18
« Vastaus #99 : 14.09.24 - klo:17:32 »
Mielestäni kannattaa vaihdattaa (takuuseen) koska aiheuttavat ajan kanssa tuota korkeapaine hälytystä ja käyttövesikään ei lämpene normaalisti.
Minulla kun asentaja tutki noita ja puristeli letkuja tutkiessaan vikaa, niin ilmeisesti mönjä liikkui ja meni entistä enemmän tukkoon. Alkoi korkeapaine hälytystä tulla matalammalla käyttöveden lämpötilalla.
Luulisi tuon olevan helppoa saada vaihdetuksi koska on tiedossa oleva ongelma. Sotkamon Porakaivon asentaja oli jostain (maahantuoja/tehdas?) saanut tiedon letkujen tarkistamisesta.
Meillä lämmintä käyttövettä menee ehkä paljonlaisesti, amme... lisäksi jatkuva kierto kun pannuhuone (maalämpökone) on eri rakennuksessa. Käyttötunnit näytti tältä: Kompressori 3750h, käyttövesi 870h. En tiedä vaikuttaako letkujen tukkeutumiseen (kuinka nopeasti) kuinka paljon käyttövettä lämmitetään ja mihin lämpötilaan. Täällä ylärajana oli 60 astetta, toki hgw nosti välillä noin 80 asteeseen talvella

Poissa Sorvar

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 133
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Sorvarin Thermia Atlas 4-18
« Vastaus #100 : 14.09.24 - klo:18:15 »
Taas oli korkean paineen hälyä tullut. Se on kiva kun ei ollut ehtinyt edes vajaas kuudes tunnis online saanut hälyä lähetettyä. Huomasin ku olin saunaan menos..

Poissa Kuurankukka

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 10
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Sorvarin Thermia Atlas 4-18
« Vastaus #101 : 14.09.24 - klo:18:29 »
Taas oli korkean paineen hälyä tullut. Se on kiva kun ei ollut ehtinyt edes vajaas kuudes tunnis online saanut hälyä lähetettyä. Huomasin ku olin saunaan menos..

Hetken voi auttaa, ettei hälytä korkeapaineesta, kun käyttöveden ylärajan lämpötilaa laskee alemmaksi. Minulla laskettiin 60->55 niin jonkun päivän toimi ennen letkujen puristelua ilman jatkuvia hälyjä.... letkut lienee sielläkin tukossa.
Joskus tuo online hidas välittämään tiedon häiriöistä täälläkin, vaikka gigainen nettiyhteys on

Poissa Sorvar

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 133
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Sorvarin Thermia Atlas 4-18
« Vastaus #102 : 07.11.24 - klo:18:27 »
Hälyjä ei ole enää tullut kun legionellakuumennus on pois käytöstä.

Lämmityspuolelle tuli askarreltua tuon jakopiirin puolelle pörssisähköohjausta kun ei pumppu itsessään sitä osaa ohjata.

Yksinkertaisuudessaan laitoin Shelly Plus Uni kytkemään joko yhden tai kaksi vastusta lattialämmityksen menovesianturin rinnalle.
Pudotin siis käyrää kolme astetta ja se toimii kalleimpien tuntien aikana "alennuksena", yksi vastus kytkettynä ollaan ns. normi lämpönä ja kaks vastusta kykettynä tulee halvimmille tunnille lämpötilan korotus.

Shellyä pörssisähkön mukaan ohjaa Pörssäri joka valikoitui helppouden ja maksuttomuuden vuoksi.