Koetin tehdä laskelman ja
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 9 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista
B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Loma-asunto ”asroc” SOMERO (Varsinais-Suomi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 47 °C - menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -27 °C
- Alakerta 2006: -Patterilämmitys, 21°C, 92 m2, 230 m3 65 W/m2 5,97 kW 15 510 kWh
- Yläkerta 2006: -Patterilämmitys, 21°C, 47 m2, 80 m3 64,3 W/m2 3,00 kW 7 315 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 65 W/m2 8,97 kW 22 826 kWh
• Kiinteistö yhteensä 138 m2 310 m3 3,5 COP 8,8 kW 22 826 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus -0,6 kW -1 484 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve 8,2 kW 21 342 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,08 m3 / 50 °C 3,3 COP 0,43 kW 1 800 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,0 kW 23 140 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 9,0 kW 23 139 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 2 kWh
Yhteensä 138 m2 167 kWh/m2 3,5 SCOP 9,0 kW 23 140 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 9,2 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 9,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -26 °C- Maasta kerätään ( 3,5 SCOP) 6,4 kW 16 463 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 6 677 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 2 kWh) 6 679 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä sähköllä! 0 kWh
•
Tarvitaan vähintään 180 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 20 m maaporausta. Poraus 180 m
- Kaivon aktiivisyvyys 174 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 180 m. Putkea kaivossa yhteensä 360 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 5,7 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,49 l/s = 29,4 l/min = 1764 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,49 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 386 ltr - 13 min 35 s 52 kPa = 0,52 bar
Tai vaakakeruulla:
kostea savi, vähintään 425m = 2x210 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 436 ltr - 14min 49s 18 kPa = 0,18 bar
...
Tämä on laskettu ympärivuotiselle sisälämpötilalle +21°C. +10°C lämpötilalla lämmitystarpeeksi tulee noin 7000 kWh/a.
Kohde on kuitenkin syytä mitoittaa asumislämpötilalle.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.