Koetin tehdä laskelman.
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos:Talo + tallirakennus ”Maca” RUSKO (Varsinais-Suomi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 32 °C - menovesi lämpötila max 35 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -26 °C
- Talon alakerta 2008: Laminaatti-Lattialämmitys, 22°C, 90 m2, 225 m3 (33°C) 39,5 W/m2 3,56 kW 11 814 kWh
- Talon yläkerta 2008: Laminaatti-Lattialämmitys, 22°C, 60 m2, 144 m3 (35°C) 38,7 W/m2 2,32 kW 6 283 kWh
- Tallirakennus 2008: Kivi-Lattialämmitys, 15°C, 70 m2, 245 m3 (23°C) 63,9 W/m2 4,48 kW 7 566 kWh
- Lämpökanaali CALPEX QUADRIGA H40+40/S40+28/162, pituus 35m, dT=4K 6,4 kPa 0,44 kW 3 862 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 49 W/m2 10,80 kW 29 526 kWh
• Kiinteistö yhteensä 220 m2 614 m3 5,1 COP 10,5 kW 29 526 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus -0,8 kW -2 276 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve 9,7 kW 27 250 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,247 m3 / 50 °C 3,3 COP 1,32 kW 5 500 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,0 kW 32 750 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 11,8 kW 32 750 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 220 m2 149 kWh/m2 4,6 SCOP 11,8 kW 32 750 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 11,8 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho) 11,8 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -26 °C- Maasta kerätään lämpöpumpulle 25704 kWh ja ilmanvaihtoon 0 kWh ( 4,6 SCOP) 9,5 kW 25 704 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 7 046 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 7 046 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 2 252 kWh
•
Tarvitaan vähintään 248 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 20 m maaporausta. Poraus 248 m
- Kaivon aktiivisyvyys 242 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 248 m. Putkea kaivossa yhteensä 496 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,8 kPa) 2 kpl PE50x4.6 20 m Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,69 l/s = 41,4 l/min = 2484 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,69 l/s virtaus 2xPE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 534 ltr - 13 min 37 s 146 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,69 l/s virtaus 3xPE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 873 ltr - 21 min 5 s 92 kPa = Huono
-
Kaivo, painehäviö 0,69 l/s virtaus 2xPE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 671 ltr - 16 min 56 s 77 kPa = Okkostea savi, vähintään 644m = 2x330 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 652 ltr - 15min 44s 35 kPa = 0,35 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.