Hei,
Rakenteilla omakotitalo ja taustatietoa kaipaisi maalämmön mitoitukseen. 

Tällaisia lähtötietoja tarvittaisiin mitoituksen tekemiseen:
- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Tieto tarvitaan mitoituksen laskemiseen.
Tampere
- Rakentamisvuosi? Onko rinnetalo?
2024 , tasamaa
- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus? Tieto on varsin hyödyllinen.
ei ole
- Patterilämmitys vai lattialämmitys?
lattialämmitys talossa ja varastossa. MLP varastossa
- Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto?
koneellinen IV lämmöntalteen otto, varasto painovoimainen
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus.
talo 36,2m, varasto 18m
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus?
mineraalivilla 250mm, seinävahvuus 345mm talossa, varastossa vähemmän ks. U luvut
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)?
2 kerrosta, ei kellaria
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)?
kerros 1: 68m2 ja kerros2: 68m2 + varasto 14m2
- Huonekorkeudet kerroksittain?
2,6m ja 2,6m
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus?
maanvarainen
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus?
mineraalivilla 400mm
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden yhteisala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi?
3 kerros, ikunnoiden yhteisala 29m2
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä?
lämmin varasto, siirtokanaalit 1,5m lämmitykselle ja käyttövedelle koska MLP varastossa
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.)
18 astetta varasto
- Jos on tiedossa rakennuksen ulkovaipan U -arvoja, olisi niistä kovasti hyötyä laskennassa.
E-LUKU laskennasta
rakenneosa:                           Pinta-ala:    U-arvo:       
Ulkoseinä ulkoilmaa vasten       154.6    0.17
Ulkoseinä ulkoilmaa vasten            38.4    0.26
Yläpohja ulkoilmaa vasten                68.6    0.08
Yläpohja ulkoilmaa vasten varasto    14.0    0.13
Alapohja (maanvastainen)                68.0    0.13
Alapohja (maanvastainen)  varasto   14.0    0.16

Muuta: Talossa tulee asumaan 4 henkilöä.
« Viimeksi muokattu: 26.06.24 - klo:15:54 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 660
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö, OKT Tampere uudiskohde
« Vastaus #1 : 26.06.24 - klo:15:55 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos:
Talo + erillinen varastorakennus  ”seefeld”   TAMPERE   (Pirkanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 29 °C  -  menovesi lämpötila max 31 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -28 °C
- Talon kerros1 2024: Laminaatti-Lattialämmitys, 22°C, 68 m2, 181 m3  (30°C)   28,9 W/m2   1,96 kW   6 233 kWh
- Talon kerros2 2024: Laminaatti-Lattialämmitys, 21°C, 68 m2, 181 m3  (31°C)   29,7 W/m2   2,02 kW   5 235 kWh
- Varastorakennus 2024: Kivi-Lattialämmitys, 18°C, 14 m2, 36 m3  (27°C)      71,3 W/m2   1,00 kW   2 215 kWh
- Lämpökanaali CALPEX QUADRIGA H25+25/S28+22/142, pituus 1,5m, dT=3K      2,0 kPa   0,01 kW   107 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         33 W/m2   4,99 kW   13 789 kWh

• Kiinteistö yhteensä   150 m2   398 m3   5,5 COP   4,7 kW   13 789 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus      -0,6 kW   -1 705 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve            4,1 kW   12 084 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,192 m3 / 50 °C   3,3 COP   1,06 kW   4 400 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja       0 kWh   0,0 kW   16 484 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            6,0 kW   16 484 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää         0 kWh
 Yhteensä   150 m2   110 kWh/m2   4,6 SCOP   6,0 kW   16 484 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho         5,8 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho)      6,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka         -30 °C

- Maasta kerätään lämpöpumpulle 12934 kWh ja ilmanvaihtoon 0 kWh   ( 4,6 SCOP)   4,9 kW   12 934 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä            3 550 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   3 550 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa        1 221 kWh

Tarvitaan vähintään 156 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 20 m maaporausta.   Poraus   156 m
- Kaivon aktiivisyvyys 150 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 156 m.   Putkea kaivossa yhteensä 312 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,6 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m

  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.               

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,39 l/s = 23,4 l/min = 1404 l/h:               
- Kaivo, painehäviö 0,39 l/s virtaus 2xPE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 339 ltr - 14 min 57 s   29 kPa = 0,29 bar
 Tai vaakakeruulla:               
kostea savi, vähintään 345m = 1x350 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 323 ltr - 13min 48s   45 kPa = 0,45 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 395
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö, OKT Tampere uudiskohde
« Vastaus #2 : 27.06.24 - klo:11:45 »
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,6 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m[/b]
  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.               

Mulla kytkettiin kaivo jo yli 10v sitten vaakaputkilla joiden seinämävahvuus oli 2,4mm. Samajuttu tänä vuonna. Luulisin että nämä kaivojen vaakaputket ovat aina 2,4mm seinämällä. (jos kyseessä 40mm kollektori).
Kaverin 45mm kollektoriin tuli myös 40mm vaakaputkitus. En tiedä tehdäänkö kaikki samalla tavalla.
Viessmann Vitocal 333-G, 2*180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 660
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö, OKT Tampere uudiskohde
« Vastaus #3 : 27.06.24 - klo:20:16 »
Mulla kytkettiin kaivo jo yli 10v sitten vaakaputkilla joiden seinämävahvuus oli 2,4mm. Samajuttu tänä vuonna. Luulisin että nämä kaivojen vaakaputket ovat aina 2,4mm seinämällä. (jos kyseessä 40mm kollektori).
Kaverin 45mm kollektoriin tuli myös 40mm vaakaputkitus. En tiedä tehdäänkö kaikki samalla tavalla.
Olisi hyvä, jos saisin tietää, millaisia liitäntäputkituksia asennetaan yleisimmin pumpun ja kaivon välille.
Muutan sitten tarvittaessa putkityypit laskentaohjelmaan.
Lyhyet liitäntäputket eivät aiheuta kovinkaan suuria painehäviöitä.

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 395
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö, OKT Tampere uudiskohde
« Vastaus #4 : 29.06.24 - klo:12:08 »
Olisi hyvä, jos saisin tietää, millaisia liitäntäputkituksia asennetaan yleisimmin pumpun ja kaivon välille.
Muutan sitten tarvittaessa putkityypit laskentaohjelmaan.
Lyhyet liitäntäputket eivät aiheuta kovinkaan suuria painehäviöitä.

Eiköhän 40mm kaivojen ja kollektorien kanssa käytetä yleisesti 2.4mm seinämällä olevaan vaakaputkea.

Tuossa kuva vanhasta putkesta. Uusi oli vastaavaa.



Tuossa vastaava onniselta
https://www.onninen.fi/uponor-maalampoputki-uponor-40x2-4-68-eristetty-100m-pn10/p/AFA341

45mm kanssa vaihtoehtoja lienee kaksi, joko käyttää hitsausosaa joka muuttaa 45mm -> 40mm, jolloin vaakaputki on 40mm. Tai sitten niin että koko pätkä on 45mm. Muovitechillä on olemassa tuohon kaikki tarvittava -> https://www.muovitech.com/FI/?page=news&id=478
Viessmann Vitocal 333-G, 2*180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 660
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö, OKT Tampere uudiskohde
« Vastaus #5 : 29.06.24 - klo:15:52 »
Eiköhän 40mm kaivojen ja kollektorien kanssa käytetä yleisesti 2.4mm seinämällä olevaan vaakaputkea.

Laitoin jakeluun muutetun version laskurista. Nyt siinä pystyy valitsemaan myös PE40x2.4 putken.
Jos jollain on tiedossa muita liitäntäputkityyppejä (pumpun ja kaivon välinen putkityyppi), joita ei nyt ole laskurissa, niin toivon, että ilmoittelisitte niistä, niin lisään ne laskuriin.