Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman.
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos:Talo + autotalli ”Cumbo” OULU (Pohjois-Pohjanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 30 °C - menovesi lämpötila max 32 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -32 °C
- Talon alakerta 2024: Laminaatti-Lattialämmitys, 23°C, 100 m2, 300 m3 (32°C) 31,4 W/m2 3,14 kW 11 075 kWh
- Talon yläkerta 2024: Laminaatti-Lattialämmitys, 22°C, 70 m2, 189 m3 (32°C) 31,2 W/m2 2,18 kW 6 270 kWh
- Autotalli 2024: Kivi-Lattialämmitys, 14°C, 80 m2, 216 m3 (20°C) 47,9 W/m2 3,84 kW 7 380 kWh
- Lämpökanaali CALPEX DUO 32+32/111, pituus 10m, dT=2K 8,2 kPa 0,09 kW 770 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 37 W/m2 9,25 kW 25 495 kWh
• Kiinteistö yhteensä 250 m2 705 m3 5,3 COP 8,9 kW 25 495 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus -0,9 kW -2 564 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve 8,0 kW 22 931 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,223 m3 / 50 °C 3,3 COP 1,26 kW 5 250 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja -3 276 kWh 0,0 kW 28 181 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 10,1 kW 28 181 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 250 m2 113 kWh/m2 4,8 SCOP 10,1 kW 28 181 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 10,2 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho) 10,1 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -31 °C- Maasta kerätään lämpöpumpulle 22269 kWh ja ilmanvaihtoon 0 kWh ( 4,8 SCOP) 8,2 kW 22 270 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 5 911 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 5 912 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 1 848 kWh
•
Tarvitaan vähintään 237 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 5 m vedetöntä ja 18 m maaporausta. Poraus 237 m
- Kaivon aktiivisyvyys 232 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 237 m. Putkea kaivossa yhteensä 474 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,4 kPa) 2 kpl PE50x4.6 20 m Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,66 l/s = 39,6 l/min = 2376 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,66 l/s virtaus 2xPE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 513 ltr - 13 min 41 s 126 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,66 l/s virtaus 3xPE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 840 ltr - 21 min 12 s 80 kPa = Ok?
- Kaivo, painehäviö 0,66 l/s virtaus 2xPE45*2.6 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 644 ltr - 16 min 59 s 66 kPa = Ok
Tai vaakakeruulla:
kostea savi, vähintään 689m = 2x350 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,3 m. Vol 684 ltr - 17min 16s 34 kPa = 0,34 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.