Kirjoittaja Aihe: Maalämpöpumppu ei kierrätä vettä lattiassa  (Luettu 613 kertaa)

Poissa Irneh

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Tervehdys!  Asun 2023 valmistuneessa talossa, jossa maalämpöpumppuna toimii Daikin Altherma 3 Geo. Pakkasten tultua törmäsin seuraavanlaiseen seikkaan, johon en maalaisjärjellä ole syytä keksinyt. Lattialämmitysjärjestelmässä ei virtaa vesi jatkuvasti, vaikka termostaatit ovat auki. Daikin ilmoittaa virtausnopeudeksi nolla. Miksi maalämpöpumppu ei kierrätä vettä lattiassa, vaikka lämmitystarvetta olisi?

Aika ajoin pumppu kyllä lattiassa vettä kierrättää, sillä lattia tuntuu lämpöiseltä ja tilatkin lämpenee. Oman järjenjuoksuni mukaan lämmitys olisi energiataloudellisempaa, mikäli vesi kiertäisi lattiassa jatkuvasti. Onko tämä normaalia?

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 646
Vs: Maalämpöpumppu ei kierrätä vettä lattiassa
« Vastaus #1 : 04.11.24 - klo:11:13 »
Saattaa olla että lämmityksen ajastus on käytössä?
Liitekuvassa ohjetta ;)
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa Irneh

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Maalämpöpumppu ei kierrätä vettä lattiassa
« Vastaus #2 : 04.11.24 - klo:11:24 »
Saattaa olla että lämmityksen ajastus on käytössä?
Liitekuvassa ohjetta ;)

Tarkistin niin ei ole ajastus käytössä.

Poissa Irneh

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Maalämpöpumppu ei kierrätä vettä lattiassa
« Vastaus #3 : 04.11.24 - klo:12:37 »
Hoksasin pumpun asetuksia rullatessa, että lämmityksen delta-T on Daikinin oletusarvossa eli 10°C. Onko tätä syytä säätää?

Poissa Kooo

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Maalämpöpumppu ei kierrätä vettä lattiassa
« Vastaus #4 : 19.11.24 - klo:17:32 »
Voiko kyse olla siitä, että laite tekee välillä käyttövettä?

Poissa Murre

  • Yrittäjä/Kylmämestari
  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 162
    • Jaahdytystekniikan asiantuntija
Vs: Maalämpöpumppu ei kierrätä vettä lattiassa
« Vastaus #5 : 01.12.24 - klo:17:25 »
Parametri 4.5 tulee olla "Jatkuva", jos haluaa kiertovesipumpun pitää jatkuvasti päällä lämmityksellä...