Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Maalämpökaivojen sijaan maapiiri isossa kohteessa  (Luettu 3311 kertaa)

Poissa Skipi

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 61
  • Maalämpöfoorumi
Onko mahdollista käyttää maapiiriä kaivojen sijaan isommassa kohteessa. Kaivoja suunniteltiin aluksi 5 kpl 250 metrin kaivoja. Miten pitkä maaapiiri vaadittaisiin tilalle? Mikä on maapiirin putkien minimi väli toisistaan? Tietoja on vähän koska olen vain hankkeen sivusta seuraaja.

Poissa Tipi

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 467
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Maalämpökaivojen sijaan maapiiri isossa kohteessa
« Vastaus #1 : 11.03.23 - klo:11:57 »
Putkien kaivaminen maahan porakaivon sijaan on mahdollista. Kohteen sijainnista ja maaperän laadusta riippuen, putkea tarvittaneen karkeasti arvioiden saman verran kuin putkea kaivossa eli noin 5 x 500m. Putket asennetaan routarajan alapuolelle, 1-1.2 m syvyyteen noin 1.5 m etäisyydelle toisistaan.

Kostea savinen maaperä on lämmönlähteenä parempi kuin kuiva hiekkamaa.

Poissa jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 980
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Maalämpökaivojen sijaan maapiiri isossa kohteessa
« Vastaus #2 : 11.03.23 - klo:12:21 »
Samaa suuruusluokkaa putkea kuin kaivoon laitetaan eli 10x250 m.
Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2

Poissa Skipi

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 61
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Maalämpökaivojen sijaan maapiiri isossa kohteessa
« Vastaus #3 : 11.03.23 - klo:16:46 »
Kiitos vastauksista. Hyvin haastavaa tuo maapiirin mahduttaminen tontille tulisi olemaan.

Poissa Tipi

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 467
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Maalämpökaivojen sijaan maapiiri isossa kohteessa
« Vastaus #4 : 11.03.23 - klo:23:19 »
Kaivojen väliin pitäisi jättää noin 25 m etäisyyttä toisistaan, jotta ne eivät ime lämpöä samasta varannosta.

Miten tuohon 250m syvyyteen on päädytty, onko mahdollista porata esimerkiksi 4 kpl syvempiä kaivoja?

Mikäli haluat puolueettoman vertailu mitoituksen, jäsen Tomppelilta sellaisen varmasti saa kunhan laitat tarvittavat lähtötiedot näkyville.

Poissa Skipi

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 61
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Maalämpökaivojen sijaan maapiiri isossa kohteessa
« Vastaus #5 : 12.03.23 - klo:17:04 »
Kaivojen poraaminen on keskeytetty liian suuren vedentulon takia. Tiedä sitten onko sitä mahdollista jatkaa?

Poissa rsaarela

  • Eläkeläinen, Elektroniikan mittaus-, säätö-, ja testausteknikko
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 932
  • 62 vuotta ekan oman radion rakentamisesta !
Vs: Maalämpökaivojen sijaan maapiiri isossa kohteessa
« Vastaus #6 : 12.03.23 - klo:18:08 »
Kaivojen poraaminen on keskeytetty liian suuren vedentulon takia. Tiedä sitten onko sitä mahdollista jatkaa?

Ettei vaan olisi vika liian "keposessa" porausfirmassa. Vehkeet liian hepposia?

Esim. täällä Salossa vettä on tullut joskus, kun pora on nostettu pois, muutamien metrien korkeuteen, parikin päivää.
Kyllä se siitä on aina vähentynyt kohtuulliseksi, ajan myötä...;)
Nibe F1345 /60kW ja /40kW. 8 x 250m reijät, yht. 400m pintavedot, Oilon öljykattila 55/85 kW, Jäspi sähkökattila 70 kW.
48 asuntoa, 3 eri taloa, 2 kerroks. pienkerrostaloja, 1972 rakennettu, 1769 m2/6610m3

-RaS-

Poissa Skipi

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 61
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Maalämpökaivojen sijaan maapiiri isossa kohteessa
« Vastaus #7 : 12.03.23 - klo:18:48 »
Onko antaa vinkkiä kunnon kaluston omaavasta firmasta joka poraa Kaakkois-Suomessa?

Poissa traktori

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 135
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Maalämpökaivojen sijaan maapiiri isossa kohteessa
« Vastaus #8 : 22.11.23 - klo:19:47 »
Meillä 60 kW pumppu ja 7 x 300 m maapiirit. Tomppelin laskelmassa oli vaihtoehtona 5 x 212 m kaivot. Eli karkeasti samankokoinen kohde. Meillä oli hallirakennuksen vieressä sopiva savipelto, johon keruulenkit upotettiin. Tässä liitteenä ilmakuva, johon olen rajannut keruualueen, n. 3600 m2 alue siis vaadittiin meidän maapiiriin.
07/2016 Nibe 1255-6 + kattokonvektorijäähdytys + kaivoa akt. n. 150 m.
11/2018 Nibe 1345-30 + 3 x 200 m kaivot 45mm turboilla.
11/2022 Nibe 1345-60 + 7 x 300 m vaakakeruu savipellossa.

Poissa Skipi

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 61
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Maalämpökaivojen sijaan maapiiri isossa kohteessa
« Vastaus #9 : 10.12.24 - klo:22:07 »
Rototec kävi poraamassa kaivot tähän projektiin viime keväänä. Taloyhtiö on nyt tyytyväinen maalämmön käyttäjä.