Tässä laskelman tulos:Uudsisrakennus ”DS_99” ESPOO (Uusimaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 30 °C - menovesi lämpötila max 32 °C
- Talon alakerta 2024: Laminaatti-Lattialämmitys, 22°C, 93 m2, 243 m3 (32°C) 33,3 W/m2 3,11 kW 9 296 kWh
- Talon yläkerta 2024: Laminaatti-Lattialämmitys, 22°C, 75 m2, 195 m3 (31°C) 26,6 W/m2 1,99 kW 5 178 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 30 W/m2 5,11 kW 14 474 kWh
• Kiinteistö yhteensä 0 m2 17 461 m3 5,3 COP 4,8 kW 14 474 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus -0,6 kW -1 815 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve 4,2 kW 12 659 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,198 m3 / 50 °C 3,3 COP 1,06 kW 4 400 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,0 kW 17 059 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 6,0 kW 17 059 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 0 m2 0 kWh/m2 4,6 SCOP 6,0 kW 17 059 kWh
• Tarvittava vuotuinen lämmitysenergian tarve 17 059 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen enimmäisteho 5,9 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 6,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -26 °C- Maasta kerätään lämpöpumpulle 13344 kWh ja ilmanvaihtoon 0 kWh ( 4,6 SCOP) 4,9 kW 13 344 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 3 714 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 3 714 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 1 339 kWh
• Tarvitaan vähintään 145 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 5 m vedetöntä ja 15 m maaporausta. Poraus 145 m
- Kaivon aktiivisyvyys 140 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 145 m. Putkea kaivossa yhteensä 290 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 2,5 kPa) 2 kpl PE40x2.4 20 m Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,39 l/s = 23,4 l/min = 1404 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,39 l/s virtaus 2xPE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 323 ltr - 14 min 21 s 27 kPa = 0,27 bar
Tai vaakakeruulla:
kostea savi, vähintään 325m = 1x330 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 0,9 m. Vol 312 ltr - 13min 20s 42 kPa = 0,42 bar
...
Liitän tähän koko laskelman, jotta voit itse tarvittaessa muuttaa laskelmaa.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.