Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö OKT Espoo  (Luettu 238 kertaa)

Poissa DS_99

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Mitoituspyyntö OKT Espoo
« : 08.12.24 - klo:21:02 »
Hei,

Voisiko asiantuntijat auttaa rakenteilla olevan talon MLP-eritelmien mitoittamisessa  :).

- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Espoo
- Rakentamisvuosi? 2024
- Onko rinnetalo? Ei
- Patterilämmitys vai lattialämmitys? lattialämmitys
- Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto? koneellinen iv. lämmöntalteenotolla
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus ? 49 m
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus? mineraalivilla 200mm / ulkoseinän kokonaispaksuus = 320mm
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)? 2 (alakerta, yläkerta)
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)? 91 m2 (alakerta) + 75m2 (yläkerta)
- Huonekorkeudet kerroksittain? 2.6 m (alakerta) , 2.6 m (yläkerta)
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus? Hierretty betonilaatta 80mm + teräsverkko Ø4mm #150mm + raudoituskorokkeet. Lämpöeristys - styrox EPS 100 yhteensä 200 mm
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus? 100mm mineraalivillaeriste
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? 2 lasiset
- Onko ikkunoiden yhteisala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi? Ikkunan pinta-ala on 21 %
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä? Ei
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.) - Huoneen lämpötila: +22C
- Jos on tiedossa rakennuksen ulkovaipan U -arvoja, olisi niistä kovasti hyötyä laskennassa.- 0.17 (Ulkoseinät)
- Talon kuutiotilavuus - 630 m3

Kittos !

« Viimeksi muokattu: 09.12.24 - klo:09:49 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 763
  • yli-ikämies
Vs: Mitoituspyyntö OKT Espoo
« Vastaus #1 : 08.12.24 - klo:22:43 »
...- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus? 100mm mineraalivillaeriste
Tässä lienee virhe. Mineraalivillaa todennäköisesti noin 400 mm?, U -arvo ilmeisesti noin 0,09 W/mK.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 763
  • yli-ikämies
Vs: Mitoituspyyntö OKT Espoo
« Vastaus #2 : 08.12.24 - klo:23:13 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Muutin laskelmaan laskelmaan antamasi uudet tiedot. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Vaihdoin liitetiedostot korjasttuihin.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos:
Uudsisrakennus  ”DS_99”   ESPOO   (Uusimaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 30 °C  -  menovesi lämpötila max 32 °C
- Talon alakerta 2024: Laminaatti-Lattialämmitys, 22°C, 93 m2, 243 m3  (32°C)   33,3 W/m2   3,11 kW   9 296 kWh
- Talon yläkerta 2024: Laminaatti-Lattialämmitys, 22°C, 75 m2, 195 m3  (31°C)   26,6 W/m2   1,99 kW   5 178 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   30 W/m2   5,11 kW   14 474 kWh
• Kiinteistö yhteensä   0 m2   17 461 m3   5,3 COP   4,8 kW   14 474 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus      -0,6 kW   -1 815 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve            4,2 kW   12 659 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,198 m3 / 50 °C   3,3 COP   1,06 kW   4 400 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja       0 kWh   0,0 kW   17 059 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            6,0 kW   17 059 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää         0 kWh
 Yhteensä   0 m2   0 kWh/m2   4,6 SCOP   6,0 kW   17 059 kWh

• Tarvittava vuotuinen lämmitysenergian tarve         17 059 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen enimmäisteho         5,9 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   6,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka         -26 °C

- Maasta kerätään lämpöpumpulle 13344 kWh ja ilmanvaihtoon 0 kWh   ( 4,6 SCOP)   4,9 kW   13 344 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä            3 714 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   3 714 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa        1 339 kWh

• Tarvitaan vähintään 145 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 5 m vedetöntä ja 15 m maaporausta.   Poraus   145 m
- Kaivon aktiivisyvyys 140 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 145 m. Putkea kaivossa yhteensä   290 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 2,5 kPa)   2 kpl   PE40x2.4   20 m

  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,39 l/s = 23,4 l/min = 1404 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,39 l/s virtaus 2xPE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 323 ltr - 14 min 21 s      27 kPa = 0,27 bar
 Tai vaakakeruulla:               
kostea savi, vähintään 325m = 1x330 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 0,9 m. Vol 312 ltr - 13min 20s      42 kPa = 0,42 bar
...
Liitän tähän koko laskelman, jotta voit itse tarvittaessa muuttaa laskelmaa.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
« Viimeksi muokattu: 09.12.24 - klo:09:43 kirjoittanut tomppeli »

Poissa DS_99

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö OKT Espoo
« Vastaus #3 : 09.12.24 - klo:09:09 »
Tässä lienee virhe. Mineraalivillaa todennäköisesti noin 400 mm?, U -arvo ilmeisesti noin 0,09 W/mK.

anteeksi siitä.
- Mineraalivilla 100mm + puhallusvilla 350mm
- Energiaraportti liitteenä U-arvolle. Ilmeisesti U-arvoja on erilaisia.

Kiitos laskelmasta :). Olisiko kairareikään lisäsyvyyttä (10-20mt enemmän) hyötyä ?

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 763
  • yli-ikämies
Vs: Mitoituspyyntö OKT Espoo
« Vastaus #4 : 09.12.24 - klo:09:21 »
Kiitos lisätiedoista, korjaan ne laskelmaan.
anteeksi siitä.
- Mineraalivilla 100mm + puhallusvilla 350mm
- Energiaraportti liitteenä U-arvolle. Ilmeisesti U-arvoja on erilaisia.

Kiitos laskelmasta :). Olisiko kairareikään lisäsyvyyttä (10-20mt enemmän) hyötyä ?
Lisämetreistä on hyötyä. Kaivo pysyy lämpöisempänä, jonka ansiosta järjestelmän COP paranee.