Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: keruupiirin nestepinta vaihtelee suuresti tarkastuspullossa  (Luettu 292 kertaa)

Poissa Jarkko R

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
15-vuotias Lämpöässä Vs12 ja keruupiirin nestetaso valokoisessa muovipullossa on ruvennut vaihtelemaan suuresti - välillä nesteen pinta näkyy aivan pullon alareunassa ja toisinaan pinta on lähes pullon yläosassa. Ulkolämpötilalla on tähän vaikutusta, kovemmalla pakkasella taso alhalla. Ihmettelen, mistä tämä johtuu, koska aiemmin tuo nestepinnan vaihteluväli on ollut pienempi. Mistä ongelmaa pitäisi ryhtyä tsekkaamaan?  Keruupiiriä on, kahdessa kaivossa, muistaakseni 240 metriä yhteensä.

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 466
  • L-Ässä V-7
Vs: keruupiirin nestepinta vaihtelee suuresti tarkastuspullossa
« Vastaus #1 : 21.01.25 - klo:12:32 »
Kuinka paljon pintaan vaikuttaa se että käykö keruupumppu vai seisooko?

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Jarkko R

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Vs: keruupiirin nestepinta vaihtelee suuresti tarkastuspullossa
« Vastaus #2 : 21.01.25 - klo:13:49 »
Kiitos kysymyksestä/vinkistä, täytyy tarkkailla tuota (en ihan heti pysty vastaamaan tähän, kun en asu vakituisesti talossa).

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 466
  • L-Ässä V-7
Vs: keruupiirin nestepinta vaihtelee suuresti tarkastuspullossa
« Vastaus #3 : 21.01.25 - klo:14:39 »
L-Ässät on perinteisesti hyvin vaatimattomasti instrumentoitu.
Kun menet paikalle niin katso mitä näyttää koneen käytyä vähintään 10min.
- Varaajan yläosan lämpötila
- Varaajan alaosan lämpötila
- Kuumakaasun lämpötila
- Sekä mitä näkyy oheiseen kuvaan nuolella merkityssä näkölasissa
    - Koneen käynnistyessä siellä pitäisi näkyä vaahtoa ja kuplia
    - Muutaman minuutin kuluessa nesteen pitäisi olla täysin kirkasta.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh