Koetin tehdä laskelman ja
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 16 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista
B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Tässä laskelman tulos:Paritalon puolikas ”Poesia” HELSINKI (Uusimaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 48 °C - menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -25 °C
- Autotalli 1968: -Patterilämmitys, 9°C, 69 m2, 139 m3 (54°C) 23,5 W/m2 1,62 kW 992 kWh
- Kellari 1968: -Patterilämmitys, 17°C, 40 m2, 81 m3 (54°C) 32,2 W/m2 1,29 kW 2 385 kWh
- 1. kerros 1968: -Patterilämmitys, 22°C, 180 m2, 450 m3 (54°C) 66,6 W/m2 11,98 kW 28 289 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 52 W/m2 14,89 kW 31 667 kWh
• Kiinteistö yhteensä 289 m2 34 974 m3 3,5 COP 14,5 kW 31 667 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus -1,2 kW -2 690 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve 13,3 kW 28 977 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,27 m3 / 50 °C 3,3 COP 1,45 kW 6 000 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,0 kW 34 977 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 16,0 kW 34 977 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 289 m2 121 kWh/m2 3,4 SCOP 16,0 kW 34 977 kWh
• Tarvittava vuotuinen lämmitysenergian tarve 34 977 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen enimmäisteho 16,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 16,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -25 °C- Maasta kerätään lämpöpumpulle 24783 kWh ja ilmanvaihtoon 0 kWh ( 3,4 SCOP) 11,4 kW 24 783 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 10 194 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 10 194 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä sähköllä! 0 kWh
• Tarvitaan vähintään 228 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 20 m maaporausta. Poraus 228 m
- Kaivon aktiivisyvyys 222 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 228 m. Putkea kaivossa yhteensä 456 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 9,2 kPa) 2 kpl PE40x2.4 20 m Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,72 l/s = 43,2 l/min = 2592 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,72 l/s virtaus 2xPE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,6 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 485 ltr - 11 min 46 s 150 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,72 l/s virtaus 3xPE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,6 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 783 ltr - 18 min 7 s 96 kPa = Ok?
- Kaivo, painehäviö 0,72 l/s virtaus 2xPE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,6 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 610 ltr - 14 min 40 s 84 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,72 l/s virtaus 2xPE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,6 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 751 ltr - 17 min 56 s 50 kPa = 0,5 bar
Tai vaakakeruulla:
kostea savi, vähintään 589m = 2x300 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 0,9 m. Vol 591 ltr - 13min 40s 40 kPa = 0,4 bar
...
Liitin koko laskelman omaan viestiisi, jotta voit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.