Omakotitalo 114 neliötä, lattialämmitys ja 6kw kone. Menovesien max lämmöistä minulla ei ole käryä. Nythän tuo kone on jopa kahdesti käynyt sammuksissa ilmeisesti tänään.
Varsin vajavaisilla tiedoilla laskin. Oletin, että talo olisi rakennettu 2015.
Näillä tiedoilla näyttäsi tältä:• Tarvittava vuotuinen lämmitysenergian tarve 15 589 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen enimmäisteho 4,6 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Lievä yliteho ) 6,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -52 °C
- Maasta kerätään lämpöpumpulle 12172 kWh ja ilmanvaihtoon 0 kWh ( 4,6 SCOP) 4,9 kW 12 172 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 3 417 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 3 417 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 1 467 kWh
• Tarvitaan vähintään 171 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 20 m maaporausta. Poraus 171 m
- Kaivon aktiivisyvyys 165 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 171 m. Putkea kaivossa yhteensä 342 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 2,5 kPa) 2 kpl PE40x2.4 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,39 l/s = 23,4 l/min = 1404 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,39 l/s virtaus 2xPE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 374 ltr - 16 min 31 s 31 kPa = 0,31 bar
Tämä on kuitenkin puutteellisilla tiedoilla laskettu eikä ole luotettava.