Minulla on vähän vastaavalla ajatuksella toteutettu asennus pienemmässä mittakaavassa, eli maalämpöjärjestelmä on asennettu 90-luvulla asennetun öljylämmityksen (kaksoispesäkattila) rinnalle. Maalämpöä käytän tosin ensisijaisesti lämmitykseen, mutta öljykattila on liitetty järjestelmään nk. shunttiohjattuna lisälämpönä. Toimii siis lyhyesti siten, että kun öljykattilasta on saatavilla lämpöä (kattilan lämpö yli 45 astetta) niin otetaan ensisijaisesti lämpöä kiertoon kattilasta, jolloin maalämpöpumppu "ajaa itse itsensä alas" ja vastaavasti kun kattila jäähtyy alle 45 astetta, niin maalämpöpumppu lähtee käyntiin omia aikojaan. En tiedä onko systeemi välttämättä ihan tolkullinen talosnäkökulmasta, mutta päätökseen tämän tyyppisestä toteutuksesta vaikutti vallitseva maailmantilanne ja energianhintojen arvaamaton käyttäytyminen. Nykytoteutuksella pitäisi kuitenkin pystyä mökki pitämään pienen agrekaatin turvin lämpimänä vaikka sähkön tulo valtakunnan verkosta loppuisi kokonaan. Toisaalta kattilalla oli vielä elinkaarta jäljellä ja onhan tuossa tuo puunpolttomahdollisuuskin olemassa, eli vähän niinkuin "vesitakka".