Koetin tehdä laskelman ja
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 9,7 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista
B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Tässä laskelman tulos:Talo ”Kösä” KUUSAMO (Pohjois-Pohjanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 48 °C - menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -35 °C
- Talon alakerta 1957: -Patterilämmitys, 22°C, 79 m2, 190 m3 (54°C) 52,5 W/m2 4,15 kW 13 356 kWh
- Talon yläkerta 1957: -Patterilämmitys, 22°C, 36 m2, 86 m3 (54°C) 63,6 W/m2 2,29 kW 6 801 kWh
- Laajennusosa 1981: -Patterilämmitys, 22°C, 35 m2, 84 m3 (54°C) 70,5 W/m2 2,47 kW 7 741 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 59 W/m2 8,90 kW 27 898 kWh
• Kiinteistö yhteensä 150 m2 0 m3 3,7 COP 8,7 kW 27 898 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus -0,6 kW -1 878 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve 8,1 kW 26 020 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,181 m3 / 50 °C 3,5 COP 1,05 kW 4 400 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,0 kW 30 420 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 9,7 kW 30 420 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 150 m2 203 kWh/m2 3,7 SCOP 9,7 kW 30 420 kWh
• Tarvittava vuotuinen lämmitysenergian tarve 30 420 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen enimmäisteho 9,7 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 9,7 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -35 °C- Maasta kerätään lämpöpumpulle 22138 kWh ja ilmanvaihtoon 0 kWh ( 3,7 SCOP) 7,1 kW 22 138 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 8 282 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 8 282 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä sähköllä! 0 kWh
• Tarvitaan 2 kpl 199 m kaivoa. Yläosassa 6 m vedetöntä ja 20 m maaporausta. Väli vähintään 25 m. Poraus 199 m
- Kaivon aktiivisyvyys 193 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 199 m. Putkea kaivossa yhteensä 398 m
- Liitäntä pumpulta jakokaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 4,7 kPa) 2 kpl PE40x2.4 20 m Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla painehäviö virtauksella 0,54 l/s (virtaus kaivoa kohden on 0,54 / 2 = 0,27 l/s = 16 l/min = 972 l/h):
- Kaivo, painehäviö 0,27 l/s virtaus 2xPE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 848 ltr - 26 min 43 s 24 kPa = 0,24 bar
Tai vaakakeruulla:
kostea savi, vähintään 795m = 3x270 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,5 m. Vol 870 ltr - 26min 51s 16 kPa = 0,16 bar
...
Lämpökaivojen keskinäinen etäisyys laskelmassa on 25 metriä. Jos etäisyys jää pienemmäksi, tarvitaan syvemmät kaivot.
Jos laitetaan vain yksi lämpökaivo, tulisi sen syvyydeksi noin 320 metriä. Painehäviön kasvun takia tarvitaan silloin vähintään 45 millinen putkitus koko keruun pituudelta.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.