Meillä oli sen verran erikoinen ongelma lattialämmityksen kanssa, että ajattelin jakaa aihetta myös täällä, jos joku joskus törmää vastaavaan ongelmaan.

Asennus: Viessmann maalämpökone (Vitocal 222-G), vesikiertoinen lattialämmitys asennettu lattialämityslevyillä (uralevyillä) ja päällä suojat + parketti.

Ongelma: Yläkerran lattialämmitys pitää erikoista ääntä tasaisin välein. Lattian alla naksuu/naputtaa. Ääni on tasainen ja kiihtyy kunnes loppuu. Osassa huoneita ääni kuuluu todella kovaa, osassa sen huomaa juuri ja juuri, mutta periaatteessa ääni kuuluu jokaisessa huoneessa missä asennus on uralevyillä.

Ongelman syy: Kun Viessmann siirtyy käyttöveden tekemisestä lattialämmitykseen, laite puskee käyttöveden lämpöistä vettä alkuun x litraa, tämä saa lattialämmitysputket yläkerrassa laajenemaan, joka laittaa putket liikkumaan ja aiheuttaa napsuttavaa ääntä, kunnes lämpötila taas palautuu normaaliin ja ääni taas loppuu. Ääni on samanlainen kun pullosta kaataisi vettä, ja lopussa "kuplinta" kiihtyy kunnes loppuu.

Ongelman ratkaisu: Lisäsimme 100l puskurivaraajan (ja pumpun) maalämpökoneen ja lattialämmityksen väliin. Nyt vesi sekoittuu ja lämpötila tasoittuu ennen lattialämmitykseen menemistä. Tällä ratkaisulla on nyt ajettu useamman päivän eikä ääntä enää kuulu. Mitään muuta ei muutettu/säädetty.

Maalämpökoneen asentaja ja putkari eivät olleet koskaan törmänneet vastaavaan, eli ilmeisesti melko poikkeuksellinen tilanne. Ja siksi ajattelin jakaa tietoa myös täällä.
Maalämpökoneen asentaja onneksi keksi tämän teorian ennen kuin päädyimme koko lattia purkamiseen. Ja he myös vastasivat kustannuksista ylimääräisen varaajan ja asennusten suhteen.

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 492
  • Maalämpöfoorumi
Lattialämmitysputken lämpölaajeneminen taitaa olla yleensä varsin suurta. Ilmeisesti tuo lämpöpiikki sitten sai aikaiseksi sen että putket laajenivat ja hiukan liikkuessaan pitivät ääntä.

Täällä kuuluu myös napsetta joskus käyttäveden teon jälkeen jakotukin syöttöputkesta, joka kulkee jossain tuolla lattian eri tasojen välissä.
Viessmann Vitocal 333-G, 2*180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa Murre

  • Yrittäjä/Kylmämestari
  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 180
    • Jaahdytystekniikan asiantuntija
On aivan normaalia lämpölaajenemisen vaikutuksesta johtuvaa ääntelyä, jos ei ole puskurisäiliötä yms lämmitysverkostossa...
*Yrittäjä/Kylmämestari
*FISE Kylmäsuunnittelijan b-pätevyys
*Kylmätekniikan asennus-, huolto-, konsultointi-, suunnittelu- ja urakointi-palvelut.