Noin karkeasti pohtien,;
Lepäileekö pumppu paljon vai käykö se lähes kaiken aikaa?
1.) Jos lepäilee paljon, on sinulla lämmityksen ohjauksessa säätelemistä.
2.) Jos käy lähes kaiken aikaa, on pumppusi teho liian pieni.
Oliko tämä minulle?
Jos oli niin,
1.) Pumpussa taisi olla nyt käynnistysväli jotain 30min. Eli "huilaako" nyt liikaa vai? Se oli tehdasasetuksissa jotain 4-5 krt/h ja mielestäni aikalailla pätkäkäyntiä,kokeilin muuttaa sitä hieman toiseen suuntaan. Asteminuutit taisi olla jotain 130-150 välillä..
2.) Pitäis kait tuossa pumpussa tuotto L/min riittää, kävi kompressori kaiken aikaa tai harvemmin?
Yritin tällä kysyä, kuinka on käyntiaikasuhde?
Käykö pumppu suurimman osan aikaa, esimerkiksi 70-90% ajasta, vai onko käyntiaikasuhde pieni, esim 50%, tai jopa alle sen.
Jos käyntiaikasuhde esim. alle 60%, on ongelma lämmön säätelypuolella taikka, kuten itse arvelit, kierto ei riitä.
Jos kuitenkin käyntiaikasuhde on korkea, yli 70 %, olisi kyseessä pumpun riittämätön teho nykyiselle lämmitystarpeelle.
Pelkkä taukoaika ei kerro kuormitusastetta.
Nollakeleillä käyntiaikasuhteen pitäisi olla noin 50% tuntumassa.
Onko systeemissä ilmaa, joka haittaa kiertoa?