« : 15.12.09 - klo:21:45 »
Muutimme tähän taloon noin 2 vuotta sitten, ja taloon oli vasta asennettu uusi maalämpöpumppu (entisen tilalle). Viime kesänä täällä tehtiin jätevesijärjestelmän uusimista, jolloin toinen keruupiireistä viottui ja olemme olleet yhden putken varassa. Putki on nyt korjattu, mutta jostain syystä emme saa lämpöjä nousemaan entiseen malliin, voisikohan joku neuvoa miten säädämme laitetta ja missä vika voi olla? Kovasti kuuluu putkista lorinaa, kuuluuko asiaan? Katsoin järjestelmästä, että valikossa 5 keruulämpö ilmoitti 3.9 /6 ja hetken päästä 3,4 / -0,1? Ymmärsin että tässä erotuksen pitäisi olla 5-10 tai nesteen kiertoa pitäisi säätää mutta kun lämpöä ei tahdo tulla nytkään. Huonelämpötila on 17 astetta. Menovesilämpötila luki 32,6 ja kompressorin käydessä syttyy myös lisäsähkön symboli ja pian sen jälkeen virheilmoitus "korkea paluu".  :-/ Miten voisimme edetä?

Poissa voiettä

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 63
Re: Ongelmia nibe 1140 säätöjen kanssa
« Vastaus #1 : 15.12.09 - klo:22:04 »
Lainaus
Muutimme tähän taloon noin 2 vuotta sitten, ja taloon oli vasta asennettu uusi maalämpöpumppu (entisen tilalle). Viime kesänä täällä tehtiin jätevesijärjestelmän uusimista, jolloin toinen keruupiireistä viottui ja olemme olleet yhden putken varassa. Putki on nyt korjattu, mutta jostain syystä emme saa lämpöjä nousemaan entiseen malliin, voisikohan joku neuvoa miten säädämme laitetta ja missä vika voi olla? Kovasti kuuluu putkista lorinaa, kuuluuko asiaan? Katsoin järjestelmästä, että valikossa 5 keruulämpö ilmoitti 3.9 /6 ja hetken päästä 3,4 / -0,1? Ymmärsin että tässä erotuksen pitäisi olla 5-10 tai nesteen kiertoa pitäisi säätää mutta kun lämpöä ei tahdo tulla nytkään. Huonelämpötila on 17 astetta. Menovesilämpötila luki 32,6 ja kompressorin käydessä syttyy myös lisäsähkön symboli ja pian sen jälkeen virheilmoitus "korkea paluu".  :-/ Miten voisimme edetä?
Moi tuo 3,4 / -0,1 on ihan normaali tulos! missä lorisee? keruupuolella vaiko patteri puolella? joka tapauksessa maapiiriin lisää viinaa ja ilmausta tarpeen mukaan jos siellä! tai lämmönjakoon ilmausta ja paineen tarkkailua..veikkaisin korkean paluun johtuvan, ilmasta lämmönjaossa!
nibe 1140/8 kaivo 165 neliöt 227 m3 660 kulutus 4970kwh rak vuosi 1956/2011

Poissa birgit

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Ongelmia nibe 1140 säätöjen kanssa
« Vastaus #2 : 16.12.09 - klo:06:13 »
Kiitos vastauksestasi. Lorina kuuluu teknisessä tilassa, ja on hankala erottaa kuuluuko keruu- vai lämmönjakopuolelta. Ilmausta on yritetty, mutta kiertopuolelta tulee vain nestettä. Talossa itsessään on ilmakiertolämmitys, ei patteriverkostoa. Tänä aamuna olohuoneessa no 16,5 astetta. lämpökäyrä 8, rinnakkaissiirto 3, menovesi 58 (55) ja vilkuttaa virheilmoitusta "korkea paluu".
« Viimeksi muokattu: 16.12.09 - klo:06:35 kirjoittanut Shafali »

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 647
Re: Ongelmia nibe 1140 säätöjen kanssa
« Vastaus #3 : 16.12.09 - klo:09:56 »
Kannattaisi tarkstaa ilmalämpökojeen shunttiventtiilin toiminta,noin korkeat kiertoveden lämpötilat viittaisi ettei lämmönvaihdin juurikaan jäähdytä kiertovettä,shunttiventtiili voi olla jumittunut tms.
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 414
  • L-Ässä V-7
Re: Ongelmia nibe 1140 säätöjen kanssa
« Vastaus #4 : 16.12.09 - klo:10:26 »
Lainaus
Lorina kuuluu teknisessä tilassa, ja on hankala erottaa kuuluuko keruu- vai lämmönjakopuolelta.
Kuuluuko lorina koko ajan vai vain silloin kun lämpöpumppu käy?

Jos kuuluu vain silloin kun lämpöpumppu käy, on ilma maapiirissä, koska maapiirin pumppu käy vain silloin kun kompressori käy. Tai ainakin pitäisi olla näin. Tarkista ettei maapumppu ole vain vahingossa jäänyt jatkuvalle käytölle!!!

Jos lorisee koko ajan on ilma lämmönjakopiirissä.
-Ennen ilmausta nosta lämmönjakopiirin paine n. 1 bar:iin
-Ilmauksen ajaksi pitää lämmönjakopunppu pysäyttää.
-Pysäytä LJ-pumppu - ilmaa- käynnistä - pysäytä - ilmaa.....toista tämä muutaman kerran.
Ellei lorinat lopu on ilmaus asennettu väärään kohtaan.

Ilma lämmönjakopiirissä aiheuttaa kuvaamiasi ongelmia.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh