Kirjoittaja Aihe: F1245 10kW, lisäyksen tiedot...  (Luettu 8352 kertaa)

Poissa jhh

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 224
  • Kiinnostunut maalämmöstä
F1245 10kW, lisäyksen tiedot...
« : 16.02.11 - klo:17:48 »
Mulla on alkanut täällä Etelä-Pohjanmaalla käyttää pumppu sähköä lisänä. Asteminuutit pumpulla on -120. Ja lisäykselle -400 ja sekä lisälämmön portaiden ero 100. Pitäiskö säätää? Ja mitä minnekin suuntaan? Nyt näyttää 41h käyttö lisäyksellä (kahden kk:n ajalta)...

ps. Talossa on patterit, joten oisko pattereihin jouduttu ajaa niin lämmintä, ettei pumpun teho riitä? Hmm...

Kiitos kaikista tiedoista jo etukäteen...
« Viimeksi muokattu: 16.02.11 - klo:21:20 kirjoittanut jacka »
Nibe F1245-10R (sw:9172R2) + UKV100 + ECS40, rossipohjainen 1800-luvun pohjalaistalo pattereilla lämpimänä nyt 220 m² (450 m³), 2015 tehty talli 90 m² (400m³), kanaalia rakennusten välissä 15m, keruupiiri 2x300

Poissa torakka

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 28
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: F1245 10kW, lisäyksen tiedot...
« Vastaus #1 : 17.02.11 - klo:17:56 »
Minulla samanlainen pumppu elokuun puolvälissä otettu käytöön ja patteri talo.Asteminuutti -90 ,korkein lämpötila 60 astetta.Lisäys 1,3 h.
Pakkasta öisin yli 30 astetta.Maapiirin tulo lähellä nollaa.

Poissa jhh

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 224
  • Kiinnostunut maalämmöstä
Re: F1245 10kW, lisäyksen tiedot...
« Vastaus #2 : 18.02.11 - klo:11:54 »
Pitäisikö munkin pienentää asteminuutteja? Esim -90:iin. Voisko se olla syynä? Ehdotuksia...

Vai voisko jostain säätää niin, että se ei lähde sähkölle kuin tietyn lämpötilan jälkeen? =0
Nibe F1245-10R (sw:9172R2) + UKV100 + ECS40, rossipohjainen 1800-luvun pohjalaistalo pattereilla lämpimänä nyt 220 m² (450 m³), 2015 tehty talli 90 m² (400m³), kanaalia rakennusten välissä 15m, keruupiiri 2x300

justus01

  • Vieras
Re: F1245 10kW, lisäyksen tiedot...
« Vastaus #3 : 18.02.11 - klo:12:58 »
Lainaus
Pitäisikö munkin pienentää asteminuutteja? Esim -90:iin. Voisko se olla syynä? Ehdotuksia...

Vai voisko jostain säätää niin, että se ei lähde sähkölle kuin tietyn lämpötilan jälkeen? =0

Mielestäni ensin kannattaa kokoilla kasvattaa lisäyksen asteminuutteja, vaikka 400 => 500 => 600. Tuo vähentää vastuksen käyttöä, mutta voi lisätä sisälämpötilan vaihtelua. Kokeilemalla löytyy sopiva arvo. Jos vastuksen käyttö johtuu liian kuumasta patteriverkon pyynnistä yli 55c, niin sitten vastuksen käyttöön ei taida auttaa pumpun säädöt.

Poissa jhh

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 224
  • Kiinnostunut maalämmöstä
Re: F1245 10kW, lisäyksen tiedot...
« Vastaus #4 : 20.02.11 - klo:10:10 »
Siis mulla on 8-käppyrällä asetus. Sekö on tosiaan niin, että jos patteriverkko pyytää yli 55-astetta, niin sähkövastus menee automaattisesti päälle? Mä kun luulin, että se menee tässä mallissa vasta 65 asteen jälkeen? =0

Mistäs näenkään, että missä lämpötilassa kone kone pyytää mitäkin astetta?
Nibe F1245-10R (sw:9172R2) + UKV100 + ECS40, rossipohjainen 1800-luvun pohjalaistalo pattereilla lämpimänä nyt 220 m² (450 m³), 2015 tehty talli 90 m² (400m³), kanaalia rakennusten välissä 15m, keruupiiri 2x300

justus01

  • Vieras
Re: F1245 10kW, lisäyksen tiedot...
« Vastaus #5 : 20.02.11 - klo:16:32 »
Lainaus
Mistäs näenkään, että missä lämpötilassa kone kone pyytää mitäkin astetta?

Pumpun asennusohjeen sivulta 37.
http://www.nibe.fi/Tuotteet/Maalampopumput/Tuotevalikoima/NIBE-F1245/

Tuosta manuaalista löytyy paljon muutakin tietoa pumpun toiminnasta ja asetuksista.

Poissa jhh

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 224
  • Kiinnostunut maalämmöstä
Re: F1245 10kW, lisäyksen tiedot...
« Vastaus #6 : 20.02.11 - klo:18:15 »
Juu tack materiaalista, kävin lukemassa. Mua edelleen hiukan ihmetyttää, kun talosta on vasta puolet lämmityksen piiristä, mihin pumppu on mitoitettu (ja sähköä joutuu siltä käyttämään lisänä)... Suurin menojohdon lämpötila on mulla säädettynä 60 asteeseen, eli pumppu pitäisi mennä 65 asteeseen asti ilman lisäsähköä (mainosmateriaalissa on kirjoitettuna). =0 Mutta onkohan nyt niin, että se joutuu käyttämään sähköä lisänä, kun maasta ei tule tarpeeksi lämpöä? Putket laitettiin maahan juuri ennen pakkasia, joten maa ei varmaan ihan täysi ole vielä istahtanut putkien ympärille???

Vaikuttaako tämä lisäsähkön käyttönormaalilta, vai pitääkö ottaa yhteyttä Niben valtuutettuun huoltoon?

ps. ja muutin -500 asteminuutit lisäsähkön osalta
« Viimeksi muokattu: 20.02.11 - klo:18:43 kirjoittanut jacka »
Nibe F1245-10R (sw:9172R2) + UKV100 + ECS40, rossipohjainen 1800-luvun pohjalaistalo pattereilla lämpimänä nyt 220 m² (450 m³), 2015 tehty talli 90 m² (400m³), kanaalia rakennusten välissä 15m, keruupiiri 2x300

Poissa Aippe

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 11
  • Kaikkea voi aina kokeilla...
Re: F1245 10kW, lisäyksen tiedot...
« Vastaus #7 : 06.03.11 - klo:12:08 »
Aikalailla on kertynyt  vastustunteja kyllä JHH:lle.
Asteminuutit ei noilla arvoilla aiheuta kovin pian  vastusten mukaantuloa.
Ainoastaan jos kompura ei kykene tuottamaan riittävästi lämpöä ja asteminuutit menee yli esim. S-Vastukselle asetetun 400 yli vastukset menee päälle.
Katsoppa kompuralle säädetty käynnistysten minimiaikaväli esim. 30 min. Tämä arvo menee ilm. asteminuuttien edelle. Kun kompura saisi asteminuuttien puolesta käynnistyä tämä säätö voi estää sen ja kun asteminuutit ylittää 400 kompura ei vieläkään käynnisty mutta sähkövastus lähtee päälle.
Nibe 1140-8kw+modattu Nibe 1240 LV-varaajana (koneikko poistettu) Nibe 102 puskurivaraaja, +160 m kaivo (talo 120 m2 vm-64 alkuperäiset 2 lehtiset patterit)